Tverrsnitt for beskyttelsesleder for PFSP 3x240mm2 Al

Ved beregning av tverrsnitt for beskyttelsesleder benyttes formel i tabell 54B i NEK 400.
For en PFSP 3x240mm2 Al har man AL-faseleder og Cu-beskyttelsesleder.
Formel for beregning av minste tverrsnitt er k1/k2 x S/2.
I følge tabell 54A-5 i tillegg 54A finner vi følgende verdier (70grader PVC):
k1=93
k2=141

Minste tverrsnitt blir:

93/141 * 240/2 = 79,14.

Hvorfor har beskyttelseslederen i PFSP 2x240mm2 et tverrsnitt på 70mm2?

Spurt ${formatDate(1324375200)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Moro å være aller først i ny forum kategori

Hei gratulerer med ny forum kategori:)

Ønsker å dele en sak personlig også som skjedde meg en del år tilbake.

Jeg bruker medisiner nå og resten av mitt liv pga en urytme i hjerte jeg aldri helt blir kvitt, dette oppsto faktisk pga strømgjennomgang, ja dette unner jeg ingen andre. Kunne bare benyttet isolerhansken men det gjorde jeg altså ikke.

Så valget er ditt:)

For meg er det for sent å tenke på å få dette ugjort dessverre.

God jul & Godt nyttår.

Spurt ${formatDate(1324315200)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Bruke annen leder i kabel som PE

Hei.

En maskin som trenger enfasetilførsel på 16A skal settes opp.

Passer veldig fint med plasseringen av både maskinen og tavla som skal forsyne den. For det er et kabelstrekk i rør som har vært til en kappsag en gang i tida da et annet snekkerfirma eide lokalet. Kabelen lar seg ikke trekke ut for omtrekking av røret. Men kabelen er helt ""tett"" ved isolasjonsmåling og den er på 4mm2. Så den passer jo perfekt til å bruke som tilførselskabel til den nye maskinen.

Eneste problemet er at PE er kappet og det er ikke nok kabellengde før gjennomføringen i ene enden til at den kan hentes videre inn på kabelen.

Men vi har jo en faseleder til overs som ikke vil være i bruk, så vi tenkte litt på bruke denne som jordleder. Mot at vi selvsagt merker den gul og grønn med jordstrømpe i begge ender.

Men er dette tillatt?

Spurt ${formatDate(1324174560)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Asynkronmotor som tvinges til å gå fortere. Generator?

Hei.

Når en asynkronmotor forsøkes tvunget til å gå saktere enn nettfrekvensen så vil den bruke mer strøm for å overkomme motstanden.
Helt logisk.

Men hva når den tvinges til å gå fortere enn nettet?
Eksempelvis en kran som senker lasten. Vil løftemotoren i det tilfellet begynne å generere strøm tilbake til nettet? Lasten vil ned fortere enn heisverket roterer.

Noen med litt peiling på motorer som kan oppklare litt for meg?

Spurt ${formatDate(1323983760)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Brannkrav

I en rømningsvei må ikke kabler overstige 50 MJ/løpemeter hulrom i brannenergi. Det er ofte naturlig å bruke korridorer som føringsveier. Korridorer er ofte også rømningsveier.

Hva vil dette si i praksis? Antall data- og/eller strøm- kabler?

Gjelder dette pr kabel eller totalt for samlede kabler?

Spurt ${formatDate(1323940860)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Skille farger i 24 V / 230 V

Finnes det noen konkrete krav til fargemerking som tydeliggjør feks 24 V og 230 V elller 400 V i tavler til elektrisk utstyr eller maskiner?

Ofte er det sorte ledninger over alt.

Spurt ${formatDate(1323939240)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Utjevningsforbindelse skap

Hvordan dimensjoneres utjevningsforbindelse mellom skapdør og montasjeplate/jordskinne i et styreskap?

Spurt ${formatDate(1323899280)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
FSE offshore vs industri

Hei,

hvilke spesifikke tillegg er det for FSE lavspenning offshore i forhold til FSE for Industri/Produksjon.
Ser at agenda/emneliste er identisk.

Mvh
En som lurer

Spurt ${formatDate(1323854520)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Installatør gr. H

Hei,

jeg har får ""Tillatelse til å videreføre yrket som elektroinstallatør - elektroinstallatør lavspenning POL"" fra DSB.

Jeg er sivilingeniør med over 13 års erfaring med både høy- og lavspenningsanlegg. Hva trenger jeg å gjøre for å kunne formelt titulere meg som installatør gr.H ?

Spurt ${formatDate(1323850980)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
En liten reminder

Jeg ser det har vært foreslått en forumkategori for erfaringer og hendelser som enda ikke er her. Så jeg poster min erfaring fra idag her istedet. Jeg ligger nå på sykehuset på observasjon og skriver nå med androidtelefonen etter å ha hengt fast i to faseskinner i en 230V hovedtavle. Jeg var heldig som hadde kontroll over beina mine og at effektbryteren var i rekkevidde. Jeg fikk vridd meg rundt og sparket ned armen på effektbryteren. Hvordan? En kollega av meg besøkte meg tidligere ikveld og fortalte meg at gutta på jobben hadde testa instrumentet mitt og funnet brudd i målepinnen. Dette var en gammel og meget dårlig merket tavle som var uoversiktlig. Så folkens; test instrumentene deres før måleoperasjoner. Jeg har aldri vært så redd som den stunden hendene krøket seg fast. Jeg har kun meg selv å takke og jeg har lært leksa. Heldighvis ser det ikke ut som jeg har tatt særlig skade

Spurt ${formatDate(1323822360)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Andre tema

Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Sigurd Barane

Sigurd Barane

Instructor

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.