Overgang til 3-fase

Hei.

Si et skap har 2 faser og et OV på 25A.
Det blir 5750W kapasitet.

Hvor høy kapasitetsøkning vil man få om man får omlagt til 3-fase med 25A 3-fas OV?

Spurt ${formatDate(1310315820)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Jordfeil - bryter som ikke er så sensitiv?

Hei.

Har et sikringskap med OV på 50A, JFB 63A 30mA, og standard Moeller automater. I den senere tid har jordfeilbryteren gått nokså hyppig, men kan ikke finne feil i anlegget. Har isolasjonstestet alle kurser, og har mistanke om jordfeil utenfra som kan påvirke. Det er stolpenett IT-nett som forsyner flere boliger og lyktestolper fra samme trafo. Jordfeilautomaten er også Moeller, men er det noe jeg kan gjøre, f.eks installere en S-type jordfeilautomat for å redusere uønsket utkobling. Hvordan er dette iht. forskriftene, anlegget er basert på NEK 400: 2002.

Feilen skjer både dag og natt, spesielt i regnvær, eneste som står ute er varmepumpe og denne er avslått i sommerhalvåret. Men som sagt tidligere er alle kurser isolasjonstestet til >2000MegaOhm over 500VDC.

Spurt ${formatDate(1310231460)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Er det slutten for skapmuffer av plast?

Følgende tekst kopiert fra NEK400.no:

NK64 har mottatt flere spørsmål knyttet til forståelsen av kravene i NEK 400-8-823:2010, avsnitt 823.810.512.01 vedrørende krav til at kapslinger til tavler skal være i ikke-brennbart materiale.

Spørsmålene har i stor grad vært knyttet til hva slags materiale som er ikke-brennbart. I særdeleshet om selvslukkende materiale er å betrakte som ikke-brennbart.

NK64 har behandlet problemstillingen, og har på sitt møte 2011-03-16 fattet følgende tolkning til avsnitt 823.810.512.01 i NEK 400-8-823:2010:

NEK 400-8-823:2010, avsnitt 823.810.512.01 krever at kapslinger til tavler skal være utformet av ikke brennbart materiale. Et materiale er ikke brennbart dersom det i samsvar med ISO 1182 eller en ekvivalent metode ikke understøtter forbrenning. Metalliske kapslinger, med unntak av kapslinger av magnesium, er å betrakte som kapslinger i ikke-brennbart materiale

NK64 påpeker at hensikten med kravet til ikke-brennbar kapsling av tavler er for å redusere risikoen for spredning av brann i en tavle til omgivelsene eller omvendt

Ved innføringer bør det benyttes nipler som minst er av selv-slukkende materiale eller andre innføringsmetoder som gir en likeverdig beskyttelse mot spredning av brann (for eksempel vil flenser av plastmateriale normalt ikke tilfredsstille kravet til begrensning av brann).

Spurt ${formatDate(1310210340)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Hvilke hansker bør brukes?

Vi har på jobben flammehemmende bekledning og visir som brukes ved arbeid på tavler og lignende der det er risiko for lysbue. Det naturlige svaret er selvsagt AUS-hansker, men er det nødvendig ved arbeid som ikke innebærer risiko for strømgjennomgang og?

Visir og flammehemmende bekledning beskytter mot lysbue, men er det nødvendig med AUS-hansker, som er ganske vanskelige å jobbe med? Dersom en flammehemmende kjeledress er god beskyttelse bør det vel finnes hansker som kan brukes. I Trainor sitt FSE e-læringskurs er det en hendelse i forbindelse med en elektriker som prøvde å få inn kontaktsettet på en skillebryter. Det endte med lysbue og hansken han brukte (hvit med sorte prikker) brant seg inn i handen.

Hvilke hansker bør en bruke for å unngå en tilsvarende hendelse? Er det enkelte stoffer en bør unngå? I teorien er selvsagt AUS-hansker det beste, men det er ikke alltid forenlig med jobben en skal gjøre på arbeid nær ved spenningssatt anlegg.

Spurt ${formatDate(1309953840)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Tilførsel Heis

Hei.

Når det gjelder tilførsel til Heis skal brannsikker kabel føres fra hovedtavle? eller kan du ta strøm fra underfordeling ?

Spurt ${formatDate(1309937340)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Skade på elektrisk anlegg

I forbindelse med renovering av våtrom i regi av borettslag her i Bergen, så har en av entreprenørens underentreprenører (de som var ansvarlig for riving og kjerneborring) skadet to av mine kurser. 16A kursen til kjøkkenet og en 16A kurs til belysning og stikk i 70% av boligen.

Jeg har snakket med hovedentreprenør og fortalt at jeg har to kurser som ikke lar seg koble inn. Jordfeilbryterne nekter å la seg innkoble. Og det med alle mine apparater og takbelysning koblet fra eller slått av.

Jordfeilen skyldes mest sannsynlig kjerneborringa da jeg oppdaget problemene i perioden etter det arbeidet var utført.

Entreprenøren nekter ansvar for feilen og enten skylder på meg eller en av sine underentreprenører.

Men for h****** da!
Er ikke hovedentreprenør siste ansvarlige?
Er det ikke entreprenørens ansvar å reparere skader de har vært skyld i på mitt anlegg? Eller er det til syvende og sist jeg som skal dekke dette? Hvordan fungerer dette innen elektro?

Spurt ${formatDate(1309795500)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Tilfredstillelse av nye forskrifter

Hvor langt skal man gå i følgende eksempel når det gjelder å følge nye forskrifter?

Eldre hytte som brukes sporadisk i helger og ferier, installasjonen utføres som åpent anlegg, TN nett.

Antall punkter, komfyrvakt, brannvarsling, etc?

Spurt ${formatDate(1309786440)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Forlegningsmåte nedstøpt

Hvilken forlegninsmåte skal man kalkulere strømføringsevnen etter om det er er kabel i et rør som ligger under isoporen(nedstøpt) i en såle på et hus?

Spurt ${formatDate(1309775400)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Nye forskrifter

Er det slik at man nå etter nye forskrifter ikke kan bruke 16 A på 2,5 mm2, forlegning PN i rør i vegg? Noen fortalte meg at man nå kun kunne bruke 15A, er dette riktig?

Vedkommende fortalte også at man ikke lenger kan bruke 1,5 mm2 på 10 A sikring? Samme forlegningsmetode som nevnt ovenfor..

Noen som kan bekrefte eller avkrefte dette?

Spurt ${formatDate(1309768440)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Nye NEK400:2010

Hei,

Hvilke nye konkrete krav er det som er satt? Har hørt om dette med brannsentral med fast power. X antall punkt i hvert rom, komfyrvakt++

Finns det noen oversikt over hva som er kommet ekstra?

Spurt ${formatDate(1309715400)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Andre tema

Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Sigurd Barane

Sigurd Barane

Instructor

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.