Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Selvregulerende varmekabel med fast støpsel.

Ser at det selges selvregulerende varmekabel med fastmontert støpsel og ferdig endeavsluttning.Disse selges selfølgelig også hos rørlegger og andre uten elektrokompetanse.
En 2-meter fåes helt ned til 59,-
-Er det ikke her krav til forankoblet jfb...?

Spurt ${formatDate(1299832860)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Kombinering på kjøkken ?

Er det noen kombinasjoner som oftest blir brukt?
Trenger litt tips...

Finner ikke effekten på kjøleskap og oppvaskmaskin... men sånn ca ?

Hvitevarer: Kombiskap,mikro,oppvaskmaskin,ventilator,stekeovn,induksjonstopp...

5 doble stikk og ca 400W 12V downlights i tak/under& veggskapene.

Spurt ${formatDate(1299773160)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
installatør

Hvor mange ganger kan man stryke på inst.prøven.Hilsen fortvilet

Spurt ${formatDate(1299750600)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Elektriske installasjoner i bolig

NEK 400-8-823.55.01
Varmtvannsbereder med effekt på 2000W eller mer skal være fast tilkoblet.
Forskriften sier ikke noe om at dette bare gjelder ny bereder i ny installasjon eller om dette gjelder alle nye beredere som blir montert etter 2011.01.01
vi har flere situasjoner hvor dette spørsmålet vil dukke opp.
- Gammel installasjon hvor bereder pr i dag er direkte koblet via reguleringsbryter.
- nyere installasjon med eget støpsel i stikk for berederen.
- ny installasjon under oppføring.
Ønsker svar på dette da vi er blitt kontaktet av leverandør av VVB som mener at dette bare gjelder ny bereder i ny installasjon.

Spurt ${formatDate(1299742200)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Kabel eller ledere i rør.

Hei.

Driv å installere i en bolig, lure derfor på hva som er best av pfxp eller k-rør til utestikk/utelys?

Fordelen med å legge kabel er at det er lettere å få det helt tett, og en vill ikke ha noen kondensproblemer slik en vil ha med k-rør og pn.
Bakdelen er at det ikke er mulig å trekke kabelen om vist den skulle bli skadet.
etter nek 2006 så kunne man altså legge kabel i rør og så avslutte røret ved gjennomgang til yttervegg, men med de nye kravene så går ikke dette(16A kurssikring med 2,5mm2 tversnitt) å gå opp på 4mm2 er uaktuelt.


hva anbefaler dere rør eller kabel?

Spurt ${formatDate(1299705060)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Baderomskontakt i IP20. Er den lovlig plassert?

Hei.

Jeg postet et innlegg om dette i en annen tråd, men jeg oppretter like gjerne en egen tråd om det for at den opprinnelige tråden ikke skal spores av til mitt problem. Så mitt innlegg i tråden Stikkontakt - Bad i FSE Lavspenning kan bare oversees.

På badet mitt har jeg et dusjhjørne med skyvbar glassdør diagonalt med vegghjørnet.
Over glassveggene i dette dusjhjørnet er det ca 20 - 30cm glippe mot taket.

På andre siden av ene glassveggen er det omtrent en vaskemaskinbredde pluss litt til bort til ytterveggen er en Elko IP20 dobbel kontakt med jord er lagt på veggen og peker i retning dusjhjørnet. Denne var nok ment til vaskemaskin da boligen ble pusset opp før mitt eie.

Er dette for nære og feil stikk i feil sone? Eller er glassveggen til dusjhjørne å betrakte som en vegg? (til tross for at man kan sprute bort på kontakten om man går inn for å være idiot).

Dusjen er løs og ikke fast, om det kan ha noe å si.

Jeg er ikke elektriker selv så jeg er usikker på om dette egentlig er en lovlig installasjon.

Og en fjern bekjent av meg er installatør. Kan han sånn uten videre skifte den ut med en mer egnet stikkontakt for meg privat sånn uten videre?

Spurt ${formatDate(1299605340)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Kvalifikasjonskrav og definisjon av batterianlegg

Hei!

Hva er definisjon av et batterianlegg og hva er kvalifikasjonskravet for arbeid på batterianlegg.

Grunnen for at jeg spør er at kvalifikasjonsforskriften for elektrofagfolk og Europanorm, EN 50272-2:2001 ikke er helt sammenfallende i krav til personellet.

Mvh
Monica

Spurt ${formatDate(1299578220)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Sikr av kabel

Jeg har en eksisterende 1,5mm kabel som skal forsyne tre faste laster.
1. Motor på ca 4A for regulering av jordspole .
2. En fast tilkoblet avfukter på 4A. Startstrøm ca 10A.
3.Lysrør 18W.
Sannsynligheten for at avfukteren starter samtidig med motoren er også svært liten.
Det er ikke stikkontakt på kursen.
Kabelen ligger på kabelbro og forlagt i bakken den siste biten.


Kan jeg sikre denne kabelen med 16A?

Spurt ${formatDate(1299490500)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
allpolig brudd og vern/tverrsnitt i boliger

823.559.6.1
""Installerte betjeningsbrytere for belysningsutstyr hvor lyskilden ikke er forsynt med ELV og hvor
belysningsutstyret er koblet mellom to faser skal medføre en allpolig frakobling av lyskilden,
enten ved betjeningsbryteren selv eller av et annet koblingsorgan.""

SPØRSMÅL: Betyr dette at det ikke lenger er lov til enpolt brudd på lys i IT-anlegg, mens det er tillatt på TN-anlegg?

""823.433.1 Koordinering mellom ledere og vern""
1) Ib ≤ In
2) I2 ≤ Iz

SPØRSMÅL: Hordan kan dette være til hinder for å bruke 16A vern på 2,5mm2, Iz er jo ved åpen forlegning 27A. Det er jo kun ved installajonsmetode A1,A2 og B2 at dette blir et problem? Og hvorfor sies det at ved å benytte 13A vern vil det gå greit, ettersom I2 da blir 1,45x13= 18,85A. Dette er jo mer enn kabelens Iz ved installasjonsmetode A2 (kabel i vegg)?

Noen som kan hjelpe med en forklaring?

Spurt ${formatDate(1299488940)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Overspenningsvern

Leser om Overspenningsvern i 534.2.5 i NEK400.

Der står det at beskyttelse ved feil (ihht. 400-4-41) skal være inntakt ved havari i vernet. Under IT-systemer står det at det ikke er behov for ytterligere tiltak.

Det kreves jo ikke jfb foran Overspenningsvern i IT (om ikke PE er ført helt frem til Overspenningsvern). Er det beskyttelse mot feil da ivaretatt? Vernet kan jo ligge med en fase mot jord..

Spurt ${formatDate(1299233880)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Andre tema

Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Sigurd Barane

Sigurd Barane

Instructor

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.