Er jordfeil en strøm tyv?

Hei

Mange kunder spør meg om en jordfeil kan være årsaken til at de har fått høy strømregning. De største jordfeilene jeg har målt med lekkstrømstangen min har ligget på ca 1A.

Sett at det er full jordfeil med fase/jord spenning på 230V vil dette regnestykke på effekt tap pga jordfeil stemme?

P = I X U = 1A X 230V = 230W

Mvh

Spurt ${formatDate(1299145380)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Stikkontakt Bad

Hei, litt usikker på tolkning av stikkontakt bad. Er dette tillat så fremt man kommer utenfor sonene? Kommer stikk i armatur inn under samme regel?

Spurt ${formatDate(1299104760)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Danske koblingsmetode endevender..ok?

Lærte en gang for god stund siden en dansk endevender-koblingsmetode. Denne er genialt på åpent anlegg hvor man ønsker en stikkontakt montert nedenfor bryter. Normalt metode krever dette uttallige ledere. Da må man enten ha en mangeleder PR/PFSP-XP, eller legge to kabler parallelt.

Den danske metoden går ut på å koble faseledere/N-leder som mellomledere, og deretter bruke L fra hver endevender til lampe. Da trenger man kun en 3-leder til hver endevender og kan ha en påfølgende stikkontakt rett ved. Prinsippet blir at lyset får lik eller ulik fase, og vi vil dermed få en av/på funksjon.

Spørsmålet er om metoden strider mot noen regler? Må koblingsmetoden dokumenteres? Må et endevendersystem kobles tradisjonelt?

Spurt ${formatDate(1299009960)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Dyrlege. Medisinsk område?

Hei.

Er lokalene til veterinærer betegnet som medisinske områder?

Vi fikk en forespørsel om trekking av nye kurser til behandlingsrom i en veterinærbedrift.

Spurt ${formatDate(1298999460)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
høyspennt

Vi holder på å prosjektere et traforom under gateplan og ser at vi sliter litt i forhold til krav i REN- blad: NR 6002 ? VER 2.1 / 2010, pkt 1.2.3. Plassering i underetasje - Løsning C. MEN i det samme punktet henvises det til at i ""I særtilfeller hvor det ikke er mulig å etablere person adkomst i fasaden...""

Er det noen som kan svare meg på hva ""særtilfeller"" er ?

Vet ikke helt i hvilket fora dette passer inn i så jeg prøver meg på dette.

Spurt ${formatDate(1298980440)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Fakturaprogramm

Trenger et fakturaprogramm for mitt enkeltmannsforetak. Må nummerere fakturaene og kunne importere Nelfo prisliste.
Ellers ønsker jeg lykke til med prøven, til de som skal opp i vår.
Inge B. Hanssen

Spurt ${formatDate(1298909160)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
V.P

Fikk et spørsmål fra en kunde som jeg rett og slett ikke klarte å svare på. Noen som har vært borti en lignende problemstilling?

Hus fra 1987, han ønsker å etterisolere loftet med. På loftet ligger hovedkabelen, samt tilførsels kabler til de forskjellige rommene i huset (Pr).

Disse ligger på planker så når loftet blir etterisolert vil disse bli dekt med ca 30cm sprøyte isolasjon. Siden kablene ligger i alle retninger er det ingen hensiktsmessig måte og få dekt disse til så man unngår å få isolasjon over.

Sikringsskapet består av uz-elementer, de fleste på 10A.

Vil dette være tillatt?

Jeg antar at det vil være forskriftene fra da huset ble bygd som vil være gjeldene i dette tilfellet?
Et poeng som kunden hadde var at kablene ville være beskyttet mot den sterke varmen på loftet om sommeren. Han mente at det kunne være 40-50 grader der når solen varmet opp taket.

Mvh

Spurt ${formatDate(1298890560)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Høytalersignal ført sammen med faseledere

Hei.

Jeg har tenkt å bruke røranlegget i stua mi til å føre høytalersignalet fra forsterkeren i TV benken til surroundhøytalerne bak sofaen. Og sette opp et panel med åpne skruklemmer i hver ende. Som jeg da kobler de løse høytalerkablene til.

Jeg tenkte da å benytte den en av de tynneste Ølflekskablene med 2 pluss jord. Der jord vil være fellesleder for kompakthetens skyld i røret.

Men kan jeg forvente noe merkbart støy ved å føre denne kabelen sammen med faselederne ut til veggboksene? Eller er det skjerming nok om jeg bruker en Ølfleks CY kabel?

Spurt ${formatDate(1298651220)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Spenningsindikator

Hei, har et spørsmål. Tok akkurat FSE 2011 kurset. Når det gjelder spenningsindikator sies det der at denne skal testes 3 ganger i året på et spenningspunkt med spenning. Ombord hos oss har vi tavler hvor alt er innkapslet, og man kommer ikke til noen spennings punkt uten å komme innenfor risiko avstand.
Hva er vanlig å gjøre ved test av spenningsindikator når en har slike anlegg. Skal man da sløyfe denne funksjonstesten og kun foreta en heltest hvert 6 år? Også selvsagt kontrollere spenningsindikatoren før og etter bruk.

Spurt ${formatDate(1298479560)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Jordfeilbryter foran flere kurser

Hei, har et spørsmål når en monterer jordfeilbrytere foran flere kurser regner man da samtidighetsfaktor med i bildet eller må man ligge innenfor jordfeilbryterens merkestrøm. F. eks 40A? Husker ikke helt åssen dette var igjen,men mener før når en monterte jordfeilbrytere foran hele anlegget at man ikke satte opp høyere en 63A merkestrøm og 100mA utløser strøm foran hele anlegget?
På forhånd takk for svar.

Spurt ${formatDate(1298477820)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Andre tema

Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Sigurd Barane

Sigurd Barane

Instructor

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.