Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Lure på en ting, hvordan stiller forskriftene seg når en skal legge rør til lys i underetasje til et bygg?
Tenker på brannskille, det er gipsplater i taket.
Stemmer det at en ikke kan ha takbokser til lys?
Løst
På kjøkkenet mitt finnes det to kurser. En 16A kurs til benkearmaturene, stikk, oppvaskmaskinen og kjøleskap.
Og en 20A kurs til komfyren.
Varmtvannsberederen min er koblet via en 1,5mm2 fra skruklemme til koblingsstykket i komfyrstikket.
Jeg fikk besøk av elkontroll i forrige uke der kontrolløren påpekte nettopp dette. Selvfølgelig er 1,5mm2 grovt underdimensjonert for 20A, men dette er da fast last. Jeg vet jeg har rett.
Men alikevel fikk jeg dette oppført som feil.
Hva skal jeg gjøre i slike saker? Skal kontrollørens personlige mening (og eventuell uvitenhet) styre hvorvidt jeg må demontere hele kjøkkenet for å komme til veggboksen eller la installasjonen få stå?
En omlegging av denne kursen vil føre med seg mye arbeid og jeg er ikke enig i at installasjonen er normstridig.
Eller har jeg oversett noe?
Løst
Er det krev til å sjekke gjennomsluppet energi for en automat med effektbryter foran for bacupbeskyttelse?
Jeg har følgende situasjon:
Har en B16A som skal monteres inn i en tavle med høy kortslutningsstrøm, ca. 30 kA. Ved å benyttet en effektbryter foran oppgir produsenten at automaten kan benyttes opptil 60kA.
Siden automaten løser ut momentant ved minste kortslutningsstrøm sier normen at vi skal sjekke vernets gjennomslupne energi (434.5.2).
Problemet nå blir at jeg finner ingen kurver for gjennomsluppet energi som går helt opp til 30 kA som jeg har i fordelingen.
Hvordan løses dette?
Løst
hvordan praktiserer folket jording av vent kanaler?
regner med det ikke er noen som jorder hver del eller lasker mellom hver del..
men i utgangspunktet så er det vel dette som er rette måten, på lik linje som med kabelstiger en buss jording med forgreininger.
eller hvilke meninger og løsninger har dere?
Løst
hvorfor sier NEK 400-7-708 Campingplasser, et stikk pr jordfeilbryter mens NEK 400-7-709 Marinaer, er det tillatt med tre(3)stikk pr jordfeilbryter
Løst
Så på anbudstorget at det var noen som ville ha godkjenning av el.anlegg i en russebuss. Hvordan er fremgangsmåten for å gjøre ting etter boka i et slikt anlegg?
Løst
HEI!
I forskriftene står det at ved innstallasjon av elektrisk anlegg så skal man få overlevert
1. samsvarserklæring.
2. risikovurderingrapport.
3. verifiseringsrapport.
4. dokumentasjon på at værn løser ut innen fastsatte krav.
Gjelder dette i boliginnstallasjon også??
Løst
ved feks. utvidelse eller renovering av el. anlegg og man måler god kontiunitet mellom jord og vent. kanal eller vannrør, er det krav om å legge utjevningsforbindelse til disse?
Løst
Er det noen krav til kjeledresser som elektrikere bruker? Har blitt fortalt at kjeledresser med glidelås er forbudt.
Løst
Jeg har et felles UPS/batterirom. Batterier er GEL, ventilregurerte batterier (VRLA)med meget lav konsentrasjon av gassing. I hht til NEK EN 50272-2 : 2001 skal ventilasjon beregnes og dokumenteres slik at LEL for hydrogen ligger under tillatte grense. I normen står det ""Også med sentral luftkondisjonering i bygningen må ventilasjonskravene i henhold til 8.2 tilfredsstilles. Minimum friskluft forsyning skal være lik ventilasjonsluftstrømmen Q"" Dette er OK, men, skal avtrekkssystemet være ex-sikret eller holder det å forrigle boost-lading på UPS med avtrekkssystemet?
Løst
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.