Hei

Har koblet opp en rekke med armaturer ( 5stykk på rad )
jeg regnet meg ut til at disse ikke ville bruke med en 300W.( 1.3 A )

er det feil av meg og koble et støpsel på enden og bruke stikkontaktene som allerede er i taket?

Skjøtledningen jeg valgte var en gummikabel 1.5mm2
mener jeg har lest i NEK400 ( om det var tabell 52G ? )
at skjøtledninger som oversteg 2meter, kan 1.5mm2 bli brukt.

Har jeg gjort noen feil i mine vurderinger ?

Sikkringen på kursen jeg koblet meg inn på er 16A

Spurt ${formatDate(1234091340)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
program for instalasjons tegninger

Hei fins det noen greie programmer for installasjonstegninger.
med 1:25 måleståk. Utenom febdok som koster en formue.

Spurt ${formatDate(1234047360)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Arbeid på elektrisk instalasjon hjemme

hei, jeg er automatiker.

jeg lurte på om det var lov å bytte f.eks en bryter til en dimmer i min leilighet.
leiligheten eies ikke av meg men av min far.

eventuellt hva slags søknader, skjemaer som må sendes inn? hvordan fungerer dette?

Spurt ${formatDate(1234015140)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
dimensjonering av ledere

Hei; hvordan gjøres det når man skal dimensjonere tverrsnitt på ledere fra hovedbryter/effektbryter/overbelastningsvern fram til samleskinner inne i tavler? Hvilke momenter må vurderes?

på førhånd takk for svar

Spurt ${formatDate(1233867540)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Led lys

Ute etter ein trafo 220v12v som kan levere som kan levere 4,4w..

Spurt ${formatDate(1233830280)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
IT-anlegg

Hei

lurer på om jeg tenker riktig i dette tilfelle:

en bolig med IT anlegg forsynes fra en 600kVA distrubusjonstrafo, jordmotstanden i boligen er 40ohm.
for og regne jordfeil på dette anlegget, må jeg da.

600kVA * 2 = 1200mA = 1.2A

1.2* 40 = 48V

Tusentakk

Spurt ${formatDate(1233819120)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
inntak, samtidighetsfaktor

Hei,

Hvis huseiger har 50A OV

25A X 1 garasje nr1
10A X 5 sikring t lys osv
16 X 6 sikring til stikk lys osv
20A X 1 komfyr


Vil det være forsvarlig å gå ut fra samme sikringskap til garasje nummer 2? me samme overspenningsvern?

samtidighetfaktoren blir ikke bra her, mener å huske at en reel samtidighetfaktor er på 0,3-0,4 for hus. Her er det snakk om to garasje pluss hus.

garsje nummer 1 har et 25A vern men eiger sier selv at han bruker lite strøm i garasjen ( bare til lys, stikk) jeg tipper ca 10A max på en gang.

den nye garasjen er på ca 50 til 60 kvadrat,skal være leilighet på toppen ( vaskemaskin,oppvaskmaskin,komfyr osv.

legger ved samtidighetsberegning brukte det kjekke regneprogrammet til trainor.

jeg har satt 25A OV til den nye garasjen

Spurt ${formatDate(1233735840)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Trege eller kvikke automatsikringer?

Hei! Takk for et fint forum, og mange gode tilbakemeldinger på mitt forrige spørsmål.

Hvilke automatsikringer bør en velge i en enebolig? Har hørt det er noe som heter kvikke og trege sikringer. Finnes det noen form for klassifisering?

Evnt hvilke fordeler/ulemper er det med trege sikringer fremfor kvikke?

Spurt ${formatDate(1233677040)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Installasjon på midlertidig utstyr

Hvem kan gjøre installasjon av elektrisk utstyr (lysstoffarmaturer, bryetere etc) på midlertidig utstyr? Er det nok å ha en som har gr. L, eller må det være en installatør? En på jobb her sier det er nok med gr. L, men han husker ikke hvor han har lest/hørt det.....

Spurt ${formatDate(1233647640)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
veilysmast i nærheten av 66kV linje

Hvor stor må avstanden være mellom 66 kV linja og toppen av veilysmasten? Hafslund sier at alt arbeid innenfor 30 meter skal varsles, men hva er kravet til ferdig oppsatt mast?

Spurt ${formatDate(1233580080)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Andre tema

Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Sigurd Barane

Sigurd Barane

Instructor

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.