Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder

Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440

Link til NEK FAQ

FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Radox 125

Hva sier forskriftene til å bruke 1,5mm2 Radox 125 i husinstallasjon knyttet til 16A sikringer?

Utifra tabell IEC 60287 viser Radox 125 at med redusering faktor tatt i betraktning kommer den bedre ut enn en ordinær 2,5mm2 PN leder brukt i hus til 16A sikringer.

Kan denne da brukes istedenfor 2,5mm2 PN, hvor det i samsvarserklæringen vil ligge tabeller vedlagt som viser strømføringsevne, reduksjonsfaktorer etc. med Radox 125 kontra PVC?

Spurt ${formatDate(1234948080)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
billig pls

Hei!
Er på utkikk etter en øvings pls jeg skal ha hjemme,
noen forslag? snakker om 3-4k.

Spurt ${formatDate(1234912260)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Et lite tankekors

Slik jeg forstår det så kan en automatiker prosjektere, utføre og forestå hele det elektriske anlegget i sin bolig på lik linje med en installatør. Forskriftene sier at dette er helt på sin plass og helt trygt.

Men:

En automatiker som vil begynne å jobbe som elektriker må avlegge fagprøve i elektrikerfaget. Nå er han plutselig ikke kompetent mer? Han har lov til å prosjektere det elektriske hjemme, men ikke å jobbe på lag med andre montører under en installatør?

Jeg synes det er et lite tankekors.

Stemmer det at det er slik?

Spurt ${formatDate(1234907280)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Trailing edge dimer

Hei, jeg har bytta ut jernkjerne-trafoen min hjemme med en elektronisk trafo som er beregnet for wirestrekket jeg har med spotter. (SG HT4300)

Jeg kunne tenkt meg dimmer på dette, men det står at den må ha en trailing edge dimmer. Har prøvd elko 315gle, men da ble det støy ifra trafoen.

Spurt ${formatDate(1234898340)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
spiser lysrør

http://www.vgtv.no/?id=21201

spiser lysrør

Spurt ${formatDate(1234896660)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Inntak

hei , kan jeg bytte ut gammle automatsikringer hos naboen og skrive en samsvars ærklæring på dette og melde dette inn for tilsynet ? Når jeg mener med bytte ut automater så setter jeg inn en renovasjonsramme fra stansefabrikken og bytter ut med jordfeilautomater? lurer litt på dette da jeg ikkje jobber med dette til dagen.

Spurt ${formatDate(1234881720)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Kl.2 / inntak

To spørsmål:

1) Er det krav om at alle inntak, uavhengig av nett-type, skal ha dobbelt-isolert utførelse frem til jordfeilbryter/varsling?

2) Hva er forskj. på PFXP/PFSP/TFXP ? Er TFXP Pex isolert og de andre PVC?

Spurt ${formatDate(1234878540)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Plateheis for armaturer

Hei.
Litt utenfor tema.
Har noen av dere erfaring med bruk av plateheis for å montere armaturer?

Spurt ${formatDate(1234793040)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
EU forslag om lyspæren

Har lest at EU vil gjøre den normale lyspæren vi alle kjenner ulovelig. Den bruker så mye energi i forhold til en sparepære. Klimaet i Norge tilsier jo at vi burde ha vanlige lyspærer som er med å varmer opp rommene. Så slipper vi så mange varmeovner.

Dessuten burde faktisk sparepæren vært ulovelig fordi:
- Den er dyr i innkjøp
- Den bruker like mye strøm (rommet må jo varmes opp alikevel, så strømmen blir bare flyttet til ovner etc.)
- Den er skadelig for miljøet avfallsmessig.
- Den forurenser mer når den produseres.

Hva synes dere om EU sitt forslag?

Spurt ${formatDate(1234720200)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
IT/TT/TN/LRG sammenligning

Hei hva er fordeler og ulemper ved TN,IT/LRG,TT anlegg?


TN anlegg

fordeler


1) jordelektrode fra trafo er ført helt frem (PEN) leder
slipper ringjord(kan ha hvis overspenning/lyn vern, forbedre jord ved å utgjevne armeringen)

2) Kobler ut ved første jordfeil
3) økonomisk anlegg ( 3 fase) mindre kvadrat
4) to spenningsnivåer 400v/230V
2 fase,1 fase, 3fase anlegg
5)kortslutter ved jordfeil
6)Hvis en tar mellom N leder og jord får en kanskje ikke strøm (betydelig liten)


ulemper

1) hvis en ikke balanserer anlegget riktig kan en få en stor uønsket strøm i N leder.

2)



IT

fordeler

1) driftsikkert
2) Enkelt og overvåke
3) flere spenningsystemer ( 230,400,690V) anlegg
4) disnoiter som låser spenningen ved for høy spenning til jord (over 240v)
5)

ulemper

1) ved tørketider kan jordingen bli dårlig,derfor skal det jordes med spyd.

Når disnoiteren har røket blir det et TT anlegg.




LRG(IT offshore)

1)motstandjordet

Spurt ${formatDate(1234689480)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Andre tema

Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Sigurd Barane

Sigurd Barane

Instructor

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.