Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Trefase trafo 400v->230

Hvis man setter inn en 400v til 230v 3fas trafo i et produksjonslokale.
(I utgangspunktet et TN-nett)
Blir det etterfølgende utstyret regnet som forsynt fra egen trafo, og evt. de krav som er i forbindelse med bedriftens IK-system.
Max. berøringsspenning 50v er gjeldende.
Men ble litt undrende da jeg leser i montørhåndboka på side 271 og 275.
I forbindelse med jording og galvanisk skille.
Skal man ha isolasjonsovervåking på sek. side, eller jf.bryter?
Her kan det jo være snakk om direktekoblet utstyr, eller stikk over eller under 20A.
Det er ikke nødvendigvis snakk om å mate bare ett apparat pr. trafo.
Sikring på sekundærside bare hvis Ik- ikke er stor nok til å ta ut primærside-sikring.
Mulig jeg blander kortene litt her nå, derfor spør jeg her..

Spurt ${formatDate(1235733120)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
ves

Hei

Sitter og leser litt i NEK'en om dagen, og da jeg leste i tabell 41A vedrørende utkoblingstider, så dukket det opp et spørsmål i hodet mitt.

Mulig dette er et dumt spørsmål, men det står forskj. utkoblingstider (selvfølgelig) ved TN nett når fase-jord spenningen er mellom 120 - 230 V eller 230 - 400V. Hvilken ""kategori"" havner utkoblingstiden for TN-nett under, da fase-jord spenningen til TN-nett er akkurat 230V? (400/rota av 3 = 230,9V)

Spurt ${formatDate(1235733000)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Forhånds/ferdigmelding

En montør gruppe L kan jo gjøre elektroarbeid i sin egen bolig. kan han ikke selv skrive på meldingen til tilsynet, eller må han ha bedriften han jobber for til å gjøre det.

På forhånd, takk for svar!

Spurt ${formatDate(1235727420)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
varmekabel i trapp

Når det blir lagt en varmekabel i trapp utendørs på armeringsmatte der ameringsmatten har god kontakt med jord. er det då nødvendig og jorde ameringsmatten?

Spurt ${formatDate(1235724720)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Dobbeltisolering / jordfeilbryter

Hvis man har et IT nett, så skal det dobbeltisoleres frem til første jordfeilbryter. For stikkontakter med merkestrøm til og med 20A er det et krav om jordfeilbryter. Hvis man da monterer en stikkontakt på 32A, hvor slutter man da å dobbeltisolere ?

Spurt ${formatDate(1235662140)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Koble i spenningssatt topolt bryter

Er det regnet som AUS å koble i en topolt bryter på den spenningsløse siden? Dette er snakk om 16A kurser. Så det er ingen fare for voldsomme kortslutninger.

Vi bytter ut en haug med armaturer der hver armatur har hver sin topolte bryter. Og vi slår av bryteren, kobler fra den gamle armaturen og kobler på den nye. Setter på dekselet og slår bryteren på igjen.

Vi rører altså ikke tilførselssiden.

Spurt ${formatDate(1235515800)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
SELV og PELV

Kan noen forklare meg hva som er forskjellen på SELV og PELV?
Jeg vet det står for Safety Extra Low Voltage og Protective Extra Low Voltage, men har aldri helt skjønt forskjellen.

Har dere eksempler på utstyr? Er en 12V spot forsynt med SELV? Og kan denne da ha enpolt brudd på baderom (701.536.1.01)???

Hmmm....

Spurt ${formatDate(1235504880)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
sonen

Ved dusjforheng(dusj uten dusjkar) på bad så blir sone 1 definert som 1,2m i horisontalretning f.o.m 0,1m til 2,25m over gulv.Er da området utforbi soneløst.

Spurt ${formatDate(1235500440)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
jording

dette spørsmålet gjelder bad:
jeg lurer på om det er krav til jordin på rista til sluket i bad.
hvis det er det, lurer jeg på åssen mm2 som blir brukt og hvor man finner ut av dette?

Spurt ${formatDate(1235495580)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Nødlysanlegg i produksjonhall

Hei lenge siden jeg hadde om stroboskopeffekt, men skal montere inn ledelysarmaturer inn i ein maskinhall med roterende maskiner. Var det slik at man tilfører alle tre fasene og fordeler disse likt over alle armaturene for og motovirke stroboskopeffekten ?

Spurt ${formatDate(1235482440)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Andre tema

Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Sigurd Barane

Sigurd Barane

Instructor

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.