Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder

Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440

Link til NEK FAQ

FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
overgangsresistans mot jord

Trafodata:
S= 200 kVa
U= 20/0,230kv
system: IT
ik2pmin-inntak :5 kA

måler 25 ohm overgangsresistans

er 25 ohm bra eller dårlig?

Spurt ${formatDate(1233144960)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Tversnitt på utjevnings-/beskyttelsesleder

Hei!

Jeg er lærling, jeg og en kollega holder på å installere en ny tyristor (3-fase, men kun 2 faser går igjennom tyristoren). Tyristoren er montert på en firkanta plate (fra fabrikk) som vi har hengt opp i vårt skap. Denne firkanta plata skal ha ""Potential Earthing"" utifra brukermanualen. Er da en utjevningsforbindelse eller beskyttelses leder? Det er gjenget et hull til 12mm skrue.

Hvilket tverrsnitt skal vi bruke på utjevningsforbindelsen?

Tilførselsekabel til skap: 95 mm2 Cu (jord = 50 mm2 Cu?)
RK i skap: 50 mm2 Cu
Ut til varmeelement: 70 mm2 Cu (jord = 35 mm2 Cu?)

Kan det stemme at den skal ha 25 mm2? (Utjevningsforbindelse mellom ledende del (skapet) og annen ledende del (tyristoren/plata til tyristoren) )
Det er da halvparten av beskyttelseslederen til tilførselen.

Lagt ved en kjapp tegning.



Hilsen Claus!

Spurt ${formatDate(1233138540)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
jfbaut eller ei

Vi har et ""hovedskap"" (D-skap)i 1etg.Videre går det en 10mm2 pfxp til et lite skap i kjeller.Dette er fra 70-tallet og forsynte hybel i kjeller som ble leid ut.Skapet har 40A ov og et par kurser samt en seriemåler.Skap i 1etg har jfb.Er det da nødvendig å beskytte ny kurs fra skap kjeller med jfbaut.da man allerede har jfb i skap 1etg.Hele huset benyttes av nåværende eier.

Spurt ${formatDate(1233136800)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
varmeovn m/termostat u/bryter

spm uten særlig praktisk relevans, men likevel, vi har diskutert dette litt på jobb:

er det tillatt å styre en panelovn med bare termostat, altså uten betjeningsbryter?

min tolkning:

finner ikke noe krav om at det skal være bryter på varmeanlegg i nek400, så går helt fint så lenge ovnen er tilkoplet via støpsel.

ved direktekoplet ovn må det være bryter i tillegg til termostat, for å kunne frakople utstyret, ettersom sikring ikke er beregnet som betjeningsbryter.

høres dette dumt ut eller, noen synspunkter?

Spurt ${formatDate(1233089220)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Spenningsfall

Hei, jeg skal opp til fagprøven nå 6/2-09. Men er så lenge siden jeg har beregnet spenningsfall.

Motor:
75Kw
380V
152A
Cos = 0.81

Kabel:
70 Kvadrats Pfsp Kabel som har et strømføringsevne på 196A
Skal bare 1,5M.

Men det jeg lurer på er hvordan p = resistiviteten som er på 0.018 for kobber blir beregnet inn i formelen?
I montørhondboka står det. Pcu --> 0.018 * Kvadrat/m

Hvordan blir det da på denne beregningen?

Tusen takk for all hjelp=)

Spurt ${formatDate(1233080640)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Nærføringsfaktor

Hei

Jeg har en PFSP 4x4mm2 forlagt på kabelstige, kabelen er ca 15 meter lang. Belastningsstrømmen er på maks 27A, effektbryteren er på 40A.

Kabelen går nå ca 80-100 cm inntil en annen kabelen i begge ""endene"". Mener å ha lest at jeg ikke trenger å bruke samme nærføringsfaktor som NEK400 sier, siden jeg ikke belaster kabelen maks. Hvilken faktor skal jeg bruke, eller kan jeg bruke skjønn og si at kabelen ikke trenger å korigeres siden lengden med nærføring er såpass liten og belastningen er lav iforhold til strømføringsevnen?

Spurt ${formatDate(1233039420)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
kjøp av første multimeter

http://www.instrumentcompaniet.no/default.pl?showProduct=2320&pageId=305

cat III 600V 400A AC/DC

ER dette godt nok for tavle i hus, stikk osv

Spurt ${formatDate(1232992260)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Dusjkabinett ?


Kan et kabinett bestående av to faste glassvegger med skyvedørsåpning montert mot hjørneløsning av dusj, og med skinner som tetter mot gulv anses, som kabinett i forhold til NEK400. Man vil stå inni et avskjermet dusjområde, men kabinettet vil ikke inneholde noe ""dusjkar"" da man står på det ordinære baderomsgulvet. Håper bildet jeg har lagt ved vises i innlegget.

Spurt ${formatDate(1232991360)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Feilsøking

Vi har en brannalarm sentral i vår industri som er koplet opp mot mangen andre under sentraler. Ingen av oss på avdelingen har erfaring med brannalarm anlegg, men tekn sjef vil at vi skal feilsøke på anlegget.
Jeg mener at det stilles visse krav til montering/feilsøking av sentralene. Noen som har noe faglig påfyll her ?

Spurt ${formatDate(1232973960)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Elektroteknisk forum

Hadde det ikke vært smart å hatt en egen forumkategori for elektrotekniske spørsmål? Jeg ser at det bare er rettet mot det forskriftsmessige her inne. Mens mange spør om elektrotekniske spørsmål som ikke har så mye med selve forskriftene å gjøre.

Jeg tror det hadde blitt mer ryddig om vi hadde et elektroteknisk forum for slike spørsmål.

Spurt ${formatDate(1232968440)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Andre tema

Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Sigurd Barane

Sigurd Barane

Instructor

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.