1
Stikk. Vaskemaskin

Hvis det i kursfortegnelsen står 16A stikk. vaskemaskin. Kan det da kreves at det må monteres enkel stikk isteden for dobbel. Dette for at man ikke skal plugges inn noe ekstra (montert i 2018)

Spurt ${formatDate(1694019780)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
3
Installatørprøve- Ved spørsmål om utenland elektrikere

Hei!

Hvis en får spørsmål på installatørprøven på utenlands elektriker utenfor EØS. Hva er egentlig viktig å få med seg av forskjeller på en elektriker fra EØS eller utenfor.

Eller som fagelig ansvarlig blir det godkjenning fra DSB som er krav uansett? At forskjellen er kun behandling hos DSB?

Spurt ${formatDate(1693725660)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Frekvensomformer og vern

Hvordan beregnes vern i forkant av frekvensomformer? Tar man utgangspunkt i max strømtrekk fra omformer og ganger dette likt med som f.eks ved direktestart av motor, altså x7?

Så, trengs det egentlig motorvern i forkant av frekvensomformer? Var en på jobb som argumenterte med at det fungerer som "finvern".

Spurt ${formatDate(1693580880)}
Bra svar markert av forumleder Ny
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
NEK

1. Begynte med et anlegg i 2017 med sikringskap og skjultanlegg. Anlegget ble melt i 2018 til el.verket. Forstår det slik at NEK er normer og at en kan i risikovurdering bestemme hvilken norm en bruker eller at en må bruke den NEK som er da anlegget ble melt i 2018 selv om oppstart i 2017.

2.I NEK 2022 så eksisterer ikke sone 2 lenger hva med avstand til stikk fra sone 1. I NEK 2018 så var det ikke lov å ha stikk i sone 2. Tidligere kunne man montere stikk i sone 2 med IP 44. Når gikk den regelen ut

Spurt ${formatDate(1693549200)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
Hva regler hjelder for Norsk ansatte som jobber utenlands?

Hei!

Lurte på hvordan en forholder seg som fagelig ansvarlig når en har personell som jobber i utlandet på verft og offshore installasjoner og flytende innretninger. Hvil noen regelverk fortsatt gjelde siden de er ansatt i Norge, eller er det flagget eller landets regelverk som er gjeldende?

Vi har flere montører som jobber i utlandet på installasjoner som skal offshore både i norge og andre land, der er hovedsakleig på verft. Men vi har og montører som jobber med kontroll av installasjoner som er i drift i utlandet.

Hva gjelder? Bruker vi fortsatt eksemeplvis FEK og PETIL? Eller er det kun det gjeldende landet sine regler?

Spurt ${formatDate(1693484400)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
Krav til FSE ved arbeid hjemme hos seg selv?

Jeg fikk beskjed fra DLE at man måtte ha FSE for å jobbe hjemme hos seg selv med relevant erfaring og fagbrev. Jeg synes det høres rart ut. Stemmer dette?

Påstanden kom opp angående en gammel elektriker som hadde fått en tilsynsrapport som han lurte på om han kunne fikse og sende inn selv.

Spurt ${formatDate(1693470660)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
Dimmere - krav til vern mot kortslutning o.l.

Jeg prøver å finne ut om det er noen normer/regler/standarder som stiller krav til innebygde vern mot kortslutning og overbelastning i dimmere, eller om det er noen mer generelle regler som legger føringer for dette, men har ikke kommet fram til noen konklusjon. Kan man argumentere for at det er påkrevd med innebygd vern og/eller at installasjonsveiledningen bør angi hvorvidt eventuelle eksterne vern skal monteres?

Bakgrunn: på et prosjekt jeg er involvert i som konsulent har vi brukt noen DMX-dimmere (faseavsnitt) til LED-pærer og dimbare LED-drivere. Det har vist seg at ved feil på kablingen (kortslutning) brenner dimmeren opp. Det er en 16B automat foran, men det blir mye røyk og varme før den rekker å slå ut – nok til at jeg er bekymret for potensiell brannfare. Produsentens installasjonsveiledning sier ikke noe om at det skal monteres sikringer på utgangene, skjemaet viser bare at lasten skal rett på.

Vi har skifta til (dyrere) dimmere som har smeltesikringer på utgangene, så problemet er sånn sett løst, men jeg er nysgjerrig på om det egentlig er lov å selge dimmere som har såpass lett for å ta fyr. Leverandøren mener at f.eks Elko-dimmere også ville blitt svidd ved en "full kortslutning", men jeg er ikke helt sikker på om det stemmer. Jeg har ikke for vane å kortslutte dimmere, men så vidt jeg skjønner har de stort sett elektronisk vern mot kortslutning.

Jeg er ikke installatør, bare en skarve lysdesigner, men det faller ofte på meg å beskrive og anskaffe lysstyringsutstyr, derav nysgjerrigheten.

Spurt ${formatDate(1693397460)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
Jording

Lurer på om det er krav til hovedjord (spyd etc) i frittstående bygninger som garasjer boder som får strøm fra bolig der jording er ivaretatt. Spikertelt (tilbygg camingvogn) som er forsynt med skjøteledning ,trenger den intern hovedjord ? Hvor i NEK står det spesifikt om dette ?

Spurt ${formatDate(1693390020)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
Avkryssing i elvirksomhetsregisteret

Hvor kan en finne tydelig, hva som må til for å kunne stå med avkryssing av de ulike anleggene i elvirksomhetsregisteret. F.eks Medisinske områder, Ex-områder osv.

Spurt ${formatDate(1693299180)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
Plast og stålhaller levert med pluggbart skap og belysning.

Jeg har det siste året fått henvendelser om å legge opp tilførsel til plast/stålhaller. Kunder har bestilt haller med elektrisk anlegg, monert på plassen. I tilbudet er det spesifisert at kunde må sørge for tilførsel. Montering av sikringsskap, stikk til porter mm og belysning er inkludert. Når jeg har kontaktet leverandør av hall (to forskjellige), er det tydelig at de ikke har noen elektrofagfolk til å montere. De er uvitende om krav til jordelektroder, overspenningsvern, selektivitet, kortslutningsstrøm mm. Og har kun en fornemmelse av effektbehov. De påstår at de har lov å montere pluggbart utstyr, og at det ikke er krav til kompetanse for å montere pluggbare løsninger. De ønsker kun en trefas kontakt på 16 eller 32A. Etter sigende har de levert uttallige haller på denne måten, uten at noen elektriker har utfordra dem på lovligheten av å legge opp det elektriske i en bygning uten å levere sammsvarserklæring på arbeidet, eller bruke elektrofagfolk.

Har hall-leverandørene rett her? Kan de installere et "byggestrøms-skap" med mere for permanent bruk, uten å gjøre noen elektroteknisk prosjektering, risikovurdering eller sluttkontroll.



Spurt ${formatDate(1693257540)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Andre tema

Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Sigurd Barane

Sigurd Barane

Instructor

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.