Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Hei!
Jeg prøver å overbevise ledelsen om at vi må ha to rømningsveier ut av hovedtavlerommet på fabrikken uten hell, men kanskje det hjelper dersom det er et krav som står sort på hvit noe sted?
er det noen som vet om konkrete forskrifter om at det skal være to rømningsveier ut av en tavle.
Løst
Hei hva er vitsen meed å koble transformatoren stjerne trekant D/Y
trekant trekant D/D
stjerne stjerne Y/Y
?
Løst
Hei!
Noen som har erfaring med 24V varmegulv fra Plastelektro?
http://www.wimpel.no/Produkter.aspx?pid=116&docid=264
Står også at hvem som helst har lov til å montere. At ikke dette er et produkt som er underlagt FEL har jeg vanskelig for å tro.
Løst
Hei
Driver med en oppgave der en 1fase kurs skal inn i et PLS-skap for å forsyne en strømforsyning.
Hva er forleggningmetode fra rekkeklemmen til strømforsyningen ? i oppgaven står det at det er en 16A sikkring, de vil også ha en sikkring i skapet.
Løst
Jeg skal montere et dusjkabinett med avtrekksvifte og radio. Kabinettet leveres med 12v dobb isolert trafo med ledning og støpsel. Det eneste som står om el. montering er at ""Dette apparat må installeres og jordes på forskriftsmessig måte i henhold til Direktoratet for brann- og
elsikkerhets regler om installasjon av elektriske anlegg"".
1. Kabinettet er lukket med tak og vegger. Kan jeg montere trafoen på veggen bak kabinettet og støpsle det inn i en jordet stikk ved speilet over vasken?
2. Hvor langt unna kabinettet må stikk være?
3. Kan jeg montere en ekstra stikk bak kabinettet?
4. Er det krav om at det ettermonteres jordfeilbryter her hvis det ikke finnes.
Løst
Har et til felle med forskjellige spenningsnivåer i samme rom. Her finnes både 11kV og samtidig frekvensomformere med utgangsspenning på 4,2kV. Hva er den beste løsningen på spenningstestere her? Jeg har liten lyst til å ha flere testere med forskjellige spenningsnivåer i samme rom i tilfelle forveksling. Sier forskriften noe om dette?
Løst
Er man nødt til å bruke skjøtemuffer til stålrør?
Eller kan man legge skjøten inni en sadel?
Rørene har jo ingen sjans til å komme bort fra hverandre så godt som de sitter i sadlene. Og man ser jo ikke splitten når denne skjuler seg inni en sadel.
Løst
Hei.
Jeg er en relativt ung energimontør som for tiden studerer. Når skoleferiene melder seg jobber jeg som regel for et elektrikerfirma på industri og div. byggeplasser, men da ikke med høyspenning.
Det jeg lurer litt på er: Hva har en energimontør egentlig lov til å gjøre med tanke på ""vanlig"" elektrikerarbeid?
Noen eks.:
-Sette opp stikkontakter
-""Banke kabel""
-Trekke k-rør
-kople koplingsbokser
Energimontører har jo lov til å jobbe med spenninger fra null og oppover i fordelingsnettet, kraftstasjoner og nettstasjoner. Så hvor går egentlig grensen?
På forhånd takk
Løst
Hei ville bare gi et tips.
Ang. lysarmaturer tror ikke alle er klar over det, men alle lysarmaturer med ""elektronisk reaktor"" lekker ut en liten kapasitiv strøm (kapasitiv lekkstrøm)
Denne lekkastrømmen skal ikke overstige 1ma pr. armatur
Dette er viktig info dersom en skal beskyttet et lys anlegg med jordfeilbryter.
En jordfeilbryter vil løse ut ved lekkasjestrømmer mellom 15ma og 30ma. Det er derfor en fordel å benytte en retningstyrt jordfeilbryter da denne ikke blir påvirket av lekkstrømmer fra øvrige anlegg. Er man usikker på utslippet av lekkstrømen pr.armatur kan man beregne 1ma. Ved prosjekter med mer enn 15 armaturer pr.jordfeilbryter kan denne teoretisk løse ut (1-fas)
Det er mulig å justere opp jordfeilvarseler hvis man kan dokumentere de kappasative lekkasjestrømmen.
Alle ""elektroniske reaktorer"" tåler megging ,men det er visse kriterier som må oppfylles.
1. Max målespenning 500v
2. Faseledere på kursen må kobles sammen,slik at man megger mellom begge fasene og jord samtidig. obs! hvis faselederene ikke sammenkobles før megging kan "" elektroniske reaktoren"" ta skade
3. Man må aldri megge mellom fasene.
!!!!Sikringsdemensjonering !!!!
Dimensjonering av automatsikringer på lyskurser med "" elektroniske reaktorer"" må en være oppmerksom på at ""startstrømmen"" er vesentlig høyere enn ved konvensielle reaktorer. Grunnen til denne høye startstrømmen oppstår er at alle ""elektroniske reaktorer"" tenner eksakt på samme tid.det utvikles en strømpuls som i visse tilfeller legger ut foranstående automatsikringer. oftes problem med B automater.
C og D tåler mye høyere starstrømmer.
Sikringsdimensjonering kan de forskjellige levrandørene framskaffe.
Her finner du mer om feilsymptomer osv
http://216.239.59.104/search?q=cache:zAyWAfu8RU8J:www.nipro.no/documents/pdf/Elektronisk_forkobling_i_lysarmaturer.pdf+elektronisk+forkobling+i+lysarmaturer&hl=no&ct=clnk&cd=2&gl=no
Denne siden er topp, men kan bli enda bedre.
PS: Har sett på en lignenes elektroside fra amerika, der har de lagt inn egen plass for skremmende elektro installasjon bilder og En for praktiske tips.
Kunne vi fått noe lignenes på denne siden en gang i fremtiden?
Løst
Det er snakk om uforet nedsenket himling med himlingsplater, slik vi kjenner igjen fra kontorbygg osv.
Det er diskutert på min arbeidsplass om denne skal jordes, og saken har vært innom DLE og konklusjonen har endt med at denne IKKE skal jordes.
Mulig begrunnelse for dette er kanskje at den vil bli jordet av armaturene som henger oppi den, fordi disse er jordet.
Dette er det verste sikkerhetsproblemet ang jording i dag. Jeg kjenner til en situasjon der en montør klarte å koble feil på stikkontakten, slik at N ble på N, L1 ble på jord og Jord ble på L1. Byttet altså om fase og jord slik at en fikk fase på jorden.
Det var bare et armatur i himlingen som ikke var jordet, noe som resulterte i 230V potensialforskjell mellom himling og en gardintrapp (TN 400V). Montøren ble hengende fast en liten stund før han ramlet ned. Saken er SELVFØLGELIG ikke meldt inn til noe skaderegister, dermed ingen mulighet til å lære av feilen.
DERFOR ville jeg skrive om denne hendelsen her. Valgte å legge denne under forskrifter fordi jeg også lurer på om himlingen skal jordes eller ikke, jeg mener jo at den bør jordes.
Løst
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.