Hvilken form for bekyttelse må kabel type PFXP som skal legges i jord ha?
Løst
Unnskyld om jeg kanskje ikke spør om et rent forskriftsspørsmål:
Men jeg har en JVC Boomblaster musikkspiller hvor transformatoren har røket.
Jeg har en ringetrafo liggende med 230V primær og 15V sekundær. Samme spenninga som boomblasteren skal ha på sekundærsida.
Den er på 50VA og på boomblasteren står det 43W. Vil dette si at ringetrafoen klarer å levere nok? Ettersom jeg forstår så kan VA direkte oversettes til W når det er enfase.
Eller bør man kanskje ikke belaste transformatorer så nære grensen?
Løst
Leverandør av frekvensomformer ber om at nødstoppsignal går direkte til frekvensomformer, og ikke bryter hovedstrømmen direkte. Dette for at frekvensomformeren skal kunne kjøre motoren ned kontrollert.
Min risikovurdering har resultert i følgende:
- nødstopp går til frekvensomformer (via mellomrele for å få potensialfritt signal)
- tilleggsbeskyttelse vha. tidsforsinket utkobling av hovedstrøm før frekvensomformer ved nødstopp (tidsrele stilles inn på tid høyere enn nedkjøringstid for frekv.omf.)
I NEK400, pkt. 536.4.2.2 står det bl.a. følgende ""... .I noen tilfeller kan det være nødvendig å opprettholde deler av strømforsyningen, f.eks. for bremsing av bevegelige deler.""
Dette skulle åpne for nødstopp via frekvensomformer.
I Trainors kursmanual NEK400:2006 s. 195 står det: ""Utkobling av styrestrøm for kontaktor eller effektbryter kan aksepteres, men må foregå ""direkte"" i styrekretsen og ikke ved hjelp av PLS eller datastyring.""
Spørsmål:
Er en frekvensomformer en sikker nok komponent til å ivareta nødstopp?
Er min tilleggsbeskyttelse unødvendig?
(For info så er det en EX-motor på en oljeterminal)
Løst
Er det noen her som har erfaring anngående jording på fjell? Hva gjøres når et objekt som skal jordes står på fjell? Kjenner dere til firmaer som kan noe om dette?
Løst
Eldre hus med skjult røranlegg av svarte metallrør. Nytt inntak og sikringskap, hvor sikringskap flyttes til ny plassering. Noen av de gamle metallrørene må nyttes til skjult anlegg i den nye installasjonen. Rørene kappes og kursene skjøtes til sikringskap med plastrør. Utgjevingsforbindelse må trekkes fra sikringsskap og ut til metallrørene, og jordklemme settes på rørene.
Må disse rørklemmene være tilgjengelig for inspeksjon, eller kan de kles inn bak platene. Selve røranlegget består jo av mange skjøter som er innelukket.
Løst
Kan en installatør nekte utlevering/kopi av dok på et anlegg som han påstår er sendt tidligere ? Installatør vil nå ha betalt for å utgi enda en dok (kopi) på anlegget(da det er en del sider å kopiere).Han har ikke kvitt på at tidligere er levert. Eiere har byttet ansvarlige stillinger underveis og er usikre om det er mottatt.
Løst
Det er flere levranfører som leverer overspenningsvern til IT nett som tåler høyere tennspenning (ca.400V). Snakket med moeller, det var ikke noe i veien for å bruke 280V vern i IT-nett. Ønsker derfor å høra hva andre montører gjør, så fyr løs :) Ser også i håndboken at det kan forekomme høye spenninger i IT nett i forbindelse med armaturer?
Løst
Hva tverrsnitt skal man MINST bruke her?
Etter det jeg leser i NEK så blir det 6mm2 om jorden er forbundet til hovedjordskinnen. Og ellers 2,5mm2(beskyttet) eller 4mm2(ubeskyttet)
En kabelbro er definert som annen ledende del sant?
Var det krav om høyere tverrsnitt før?
Noen på jobben mener det krav om minst 16mm2. Men de kan ikke hendvise til noe.
Løst
Jeg lager denne tråden ikke for å gi tips, men for å få.
Men jeg kan jo starte med et par.
1. Megge hovedsikringen istede for hver kurs. Er hovedinntaket over 1megaohm så trenger du ikke måle hver kurs.
2. Først lager man seg et støpsel med full kortsluttning mellom fase, fase og jord. Så tar man å måler kontinutet til nærmeste stikk iforhold til hovedjordskinnen. Deretter tar man å plugger det kortsluttede støpselet i den målte stikk. Dermed kan man gå rundt å måle kontinutet i jordlederen igjennom ene faselederen på alle andre stikk i bygget uten å drasse med deg måle-trommel. Sikrignene må da være PÅ, men hovedsikring AV!
(Så denne metoden er bare om du muligheten for å slå av hovedsikringen. Hovedsaklig for hus installasjon. Jeg har aldri prøvd denne i praksis, så ser noen noen feil med den så skrik ut)
Denne ligner på den som står i montørhåndboken, fordelen er at man slipper å koble om eller laske i skringskapet.
Noen som har flere?
Løst
Hei!
Vi har et tilbygg ( EX område ) som ble bygd i 1990, og i dette tilbygget er det en produksjonslinje fra samme år. det foreligger ikke noen dokumentasjon på jording av vegger gulv jordelektroder osv. Heller ikke samsvarserklæringer på det elektriske anlegget.
Spørsmål: Hvilke krav stilles til oss som eier dette i forhold til forskriftr osv??
Takker alle for svar.
Løst