Ved bytting av en defekt sikring i en tavle ble en 230/400V sikring byttet med en nesten lik sikring. Eneste forskjellen var at det kun stod 400V på denne. Fabrikat og type var det samme. Hvilke konsekvenser kan dette få for kunden som sitter på et 230V IT-nett?
Hvis kunden hadde vært på et TN-nett, og sikringen skulle bryte en vanlig stikkontaktkurs, skal det da velges en med 230V eller 400V?
Løst
Under fagprøven må eg kontrollberegne ledninger/kabelens kortslutningsbeskyttelse (formel for TT-nett)
Hvordan er denne formelen.?
Løst
I en Rema-butikk plages vi med at en kombiautomat på 30mA på belysning løser ut. Belastningen er 15 stk lysarmaturer med HF-forkobling montert i tak.
Er klar over at HF-forkobling kan ha en lekkasjestrøm på 1mA og har derfor ikke mer enn 15 armaturer på kursen.
Men lurer litt på tolkningen av valg av jordfeilbryter.
I montørhåndboka til NEK400 står følgende i kapittel 5.3 Jordfeilvern på side 99: ""Jordfeilvern må velges ut fra bruksområde, både når det gjelder utløsestrøm og andre egenskaper, og jordfeilvern som er ment å gi direkte personbeskyttelse, skal ha utløsestrøm på maksimalt 30mA. Jordfeilvern installert som brannforebyggende vern har stort sett utløsestrømmer på 100 og 300mA alt avhengig av installasjonstypen."" Her er det snakk om lysarmaturer montert i tak på 3 meter og over, ikke tilgjengelig for allmenn ferdsel. Er det her mulig å montere jordfeilbryter på 100mA?
Løst
Mener å lært på skolen at når kun tre faser (it-nett) skal kobles gjennom en jordfeilbryter skal det legges en lask fra L2, eller L3 til N på lastsiden. Stemmer dette? Hva skjer vist ikke? Vil ikke jordfeilbryteren fungere?
Bruker Moeller jordfeilbryter i den aktuelle bygningen som er IT-nett 3-fas. Får bare tak i 3+n jordfeilbryter. Står ingenting i bruksanvisningen om dette. Hva bør jeg gjøre?
Løst
Det er masse dusj kabinett som skal ha spenning, og nokon av dei kjem med støypsel. Er tillaget for stikk bak heilt innbygd kabinett. Er dette i hht krav??
Må ha 2 pol brytar forankopla, er det då nok med eigen sikkring?
Løst
Er det noen som kan forklare meg forskjellen på SELV, PELV og den andre jeg ikke husker. Har forsøkt å spurt flere elektrikere og lærere, men har aldri forstått dette. Takker for gode forklaringer.
Løst
Hvorfor ble det tidligere brukt stålrør for å legge PR rett gjennom trevegg?
Løst
Hei!
Hvis en instruert person skal betjene et værn eller legge ut/inn en sikring på en ip 2x eller 3x tvle, stilles det da krav til type klær og verneutstyr?
Løst
Er det lov og sette opp en tavle som har mindre kapsling en IP 2x viss det er instruerte folk som skal betjene tavlen.
Løst
Hva er kontinuitetsmåling?
Løst