Hei.
Ett spørsmå:
Jeg har en tørke (for silketrykk)
Der sitter det 12 enfaset lamper på 1000 W hver. Disse er for 220-250 VAC
Lampen er delt opp i to soner hvor man kobler opp 6 rør vær. Dette har vært koblet opp på 3-faser 230VAC tidligere.
Denne tørken er nå blitt tilkoblet 400VAC 3-fase.
For å få 230V over lampen er alle lampene koblet sammen mot en felles N på den ene fasen. Den andre fasen er fordelt likt på 3-fasen som kommer fra nettet.
Dette fungerer nå i dag.
Spørsmålet er: hvorfor blir ikke N-lederen belastet mere enn de andre lederne da denne er koblet sammen med alle lampene, mens på 3-fasen blir strømmen fordelt.
Det går 17,3A på trefasen. Det stemmer ut fra beregninger og målinger.
(har ikke målt N-lederen)
Er det noen som har et godt svar på dette. Eventuelt har en formel på dette.
Jeg vet bare at det er slik, men ikke hvorfor.
Håper dette var forståelig.
mvh
Bjørn
Løst
Skal installere en varmekabel på bad. I kabelens bruksanvisnig står det at:
For å hindre at temperaturen i de oppvarmede områdene ikke overskrider 80 grader C, anbefales følgende effektbegrensninger:
- Maks 80W/m2 og maks 10W/m kabel i tregulv/brennbare konstruksjoner (skjønner ikke helt hva de mener her)
- Maks 100W/m2 når toppbelegget er parkett, laminat eller tepper
- Maks 150W/m2 når toppbelegget er flis, vinyl eller linoleum.
Har lagt armeringsmatte i rommet som kabelen skal stripes til. Underlaget er tregulv. Badet skal flislegges. Er det forsvarlig å legge en kabel med 17W/m (125W/m2). Gulvet skal jo støpes, og varmekabelen vil få 6mm støp under seg da den ligger på armeringsmatte.
Løst
I NEK 2006 810.512.01.07 side 422 står det om utvidelse/ombygging av eksisterende tavler som ikke er dokumentert ihht tavlenormen.Det er nevnt 7 punkter som skal dokumenteres.Hvordan skal man i praksis dokumentere disse pkt?Lage et oppsett hvor det krysses av for ok?Er det feks meningen at man skal måle støyen under pkt om EMC-forhold?
Løst
I forbindelse med fagprøve har jeg følgende spørsmål:
1. I en helt alminnelig installasjon. Hvilket tverrsnitt må det være på følgende jordledere:
a: mellom fordelingstavlen og hovedjordskinne?
b: Hovedjordskinne til jordspyd?
c: tjømemoffe o.l.?
2. Er ikmin på 0,8kA lite, bør det tas spesielle hensyn?
3. Hva er KAR-analyse? Har ikke tilgang til nyeste NEK.
Løst
Skal beregne matekabel fra en trafokiosk til et kabelfordelingsskap i et nytt boligfelt. Det ska koples 7 boliger til et skap og effektbehovet til hver bolig er 10kW. Skal det her tas hensyn til samtidighetsfaktor og i tilfelle hvor stor er den?
Eller kan jeg bare legge sammen effektbehovet i hver bolig og beregne kabelen etter dette?
Takker for svar
Student
Løst
Kan jeg bruke 13A sikringsautomater for PR 1,5mm2 nå? Åpen forlegning. Hos grossisten sa de at det ikke er lov lenger.
Hva kreves av jordfeilovervåking og jordfeilbrytere?
Nye regler for stikkontakter med og uten jord?
Det er er vanlig norsk 230V nett, ikke 400/230V.
Løst
Jeg leste et innlegg inne på forskrifter normer land, der en elektrolærer har elevene sine ute i praksisplass i bedrifter. Og jeg kom til å tenke på en ting.
Hva sier FKE om utplasseringselever? Så vidt jeg vet så er det kun hjelpemontører, lærlinger (begge under tilsyn) og montører som har koblingsmyndighet. Er det noe gjemmel i FKE som tilsier at en utplasseringselev har lov til å koble på anlegg mens en montør holder øye med vedkommende? Eller er denne praksisen bare et godtatt unntak fra loven?
Bare ren kuriositet... personlig er jeg veldig positiv til at videregående elever får litt yrkeserfaring før de skal ut i læra på sin vei mot fagbrevet.
Løst
I NEK 400 543.7 står det følgende:
For forbrukerutstyr beregnet for fast tilkobling og med strømmer i beskyttelsesleder som overstiger 10mA, skal forsterkede beskyttlesesledere være utført som følger:
-Enten skal beskyttelsesleder gjennomgåande ha et tverrsnitt på minst 10mm2 Cu eller 16mm2 Al.
-så skal en ekstra beskyttelsesleder, med minst samme tverrsnitt som det kreves for beskyttelse ved feil(indirekte berløring), legges fram til et punkt hvor beskyttelsesleder har et tverrsnitt ikke mindre enn 10mm2 Cu eller 16mm2 Al. Dette krever at utstyret har en egen klemme for tilkobling av den ekstra beskyttelseslederen.
Mitt spørsmål er da som følger, kva er ein forsterket beskyttelsesleder? Og har dere eit praktisk eksempel på hvor det brukes?
Mitt første bilde blei at på ein vanlig forbrukerkurs med 2*2,5mm2 og ekstra jordleder, så måtte eg bruke minst 10mm2 Cu på den. Virka litt urealistisk.
Løst
Hva er best av 12v halogen spotter, og 230v, og hvorfor??
Løst
Hei! kan en ikke-elektrofagarbeider bli instruert til å kople fra og bytte en elektromotor dersom han får opplæring av en elektriker hvordan han skal gå frem. Feks. legge ut sikring, låse bryter måle om det er spenning osv.?
Løst
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.