Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder

Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440

Link til NEK FAQ

FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Plassering av sikringsskap

Er det tillatt å plassere sikringskap til en leilighet ute i oppgangen slik det ble gjort i gamle dager?

Spurt ${formatDate(1170741600)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
ov-vern

I et tn-nett kommer det inn 3*16+j. Når jeg regner på hvor stort overbelstningsvern blir med tanke på samtidighetsfaktor, treng det ikke ver større enn 25A. Er det slik at jeg må gå opp til et 50A ov pga det kommer inn 3*16kvadrat. Eller er det kv som skal beskytte denne, så jeg treng ikke tenke på den, og dermed berre dimensjonere ov etter kurssikringene? Altså 25A

Spurt ${formatDate(1170739800)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Tilgjengelighet

Hei!

Hva defineres som lett tilgjengelig når det gjelder plassering av stikk for koking. Vi får en del etterkontroller fra det lokale e-verket hvor det er påpekt at stikk for koking ikke er lett tilgjengelig. I de fleste tilfellene står da stikk plassert slik at sokkellist må av. Dette kan gjøres uten bruk av verktøy.

I noen tilfeller må integrert koketopp løftes av for å komme til. Dette kan også enkelt gjøres uten bruk av verktøy.

Spurt ${formatDate(1170679380)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Driftsleder

Hei !

Er en driftsleder den personen som er ansvarlig for det elektriske anlegget?

Må dette være en som er elektriker?

Spurt ${formatDate(1170506940)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Inst. i brannvegg

Har kjøpt vertikaldelt nybygg. Skal gjøre el.installasjonen selv.
Er det lov å legge rør/kabel i brannveggen?
Slik jeg ser det er det skal det gå fint så lenge jeg bruker branntetting og tetter rundt alle utstikk.

Spurt ${formatDate(1170503880)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Bruke gammel kabelkanal i vegg for nettverk

Er det lov av meg som usakkyndig å legge nettverkskabel i rør?

Vi gjorde om et av soverommene til oppbevaringsbod og vi fikk en elektriker til å fjerne stikkontaktene som stor der inne. Så nå er det bare tomme rør som går inni veggen. Er det noe i normene som sier at jeg ikke har lov til dette? Nettverkskabelen skal ned i 1. etasje.. og det er nettopp ned dit kanalen går. Eller kanskje man ikke skal legge nettverkskabler i rør?

Jeg har bygget en hjemmeserver som skal stå på det rommet hvor det er godt og kjølig for den, og der hvor vi ikke hører bråket fra den.

Det som nå er i begge endene av kanalen er nå et slags deksel som elektrikeren lagde av en metallplate.

Spurt ${formatDate(1170426240)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Jordfeilbryter i TN-anlegg

Hva slags sikring skal man ha til en frekvensomformer da?. Jordfeilbrytere på frekvensomformere går som regel ikke.

Spurt ${formatDate(1170402660)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Arbeidskvalifikasjon

Jeg reiste et lite spørsmål i tråden om installasjon i egen bolig.

Er det slik at for eksempel en automatiker kan bli ansatt i en installatørvirksomhet som elektriker da? Selv om vedkommende ikke har gr. L fagbrev, men altså automatiker fagbrevet?
Han har jo lov til å stå ansvarlig for egen installasjon. Har han da installasjonsmyndighet ""ute i felten"" så lenge han jobber under en installatør?

Spurt ${formatDate(1170402120)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Var det krav til klasse 2 på inntak i TN-anlegg før?

Beskyttelse mot elektrisk sjokk kan utførast på følgande måter:

- automatisk utkobling av strømtilførsel
- dobbel- eller forsterket isolasjon
- elektrisk adskillelse ved forsyning til èn utstyrenhet
- ekstra lav spenning (SELV og PELV)

I NEK 400 2006 står det klart på punkt 820.410.3 at utjevningsforbindelse er eit alternativ til klasse 2.

Derimot står det ingenting i NEK om automatisk utkobling, er ikkje det ein fullverdig beskyttelsesmetode for tavler? Det er referert til tavlenormen, står det meir her? Sånn som eg tolker NEK _må_ du ha klasse 2 eller utjevningsforbindelse på ei tavle.

Men i eit TN-anlegg får du så store feilstraumar ved jordfeil at kortslutningsvernet hos e-verket rekk å kople ut. Dersom du kan dokumentere at vernet kobler ut innan 5s (helst lågare), er det eit fullgodt beskyttelsestiltak mot elektrisk sjokk så det ikkje er behov for verken klasse 2 eller utjevningsforbindelse på inntakskabel og sikringsskap?

Spurt ${formatDate(1170335820)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Instalere i eget hjem

Hei.
Jeg er utdannet Automatikmekanikker med fagbrev. Har tatt 2 årig teknisk fagskole innen Automasjon. Har jobbet i bedrift som Automatiker/Automatikmekanikker i over 6 år.

Skal ta fagbrevet som Automatiker nå i løpet av våren.

Har jeg da som fagarbeider Automatiker, mulighet/lov til å utføre elektriske instalasjoner i mitt eget hus, slekninger og venner...?

Jeg har planer om å legge varmekabler i gangen i huset mitt. Kan jeg gjøre jobben ved å registrere at jeg gjør jobben ovenfor et godkjent instalasjonsfirma, eller må jeg kontakte en autorisert installatør.

Har hørt litt forskjellig om dette.


Atle

Spurt ${formatDate(1170256020)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Andre tema

Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Sigurd Barane

Sigurd Barane

Instructor

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.