Skjøting av PR kabel

På verkstedet der jeg er elektriker var det noen murere som skulle skjære med en stor sag for å fjerne en stor del av betonggulvet for at vi skulle legge varmekabler.

Han som brukte sagen klarte å kutte en PR kabel som var forlagt på veggen et par cm over gulvet. Denne kabelen er veldig kronglete forlagt bak maskiner som er boltet fast i gulvet. En fullstendig utskifting av kabelen vil derfor bli veldig vanskelig. Jeg får dratt til meg ca 10cm med kabel.

Er det tillatt å skjøte PR kabelen med lodding og så forsegle enkeltledere med små krympstrømper og så bruke en stor krympstrømpe over der igjen? Slik at den store krympstrømpa vil dekke hele området som er avmantlet på kabelen. Noen koblingsboks vil ikke få plass på grunn av at røret til en brannslange ligger i veien for dette.

Er det noe i NEK 400 som tilsier at dette er lovlig? Dette er jo ikke skruk

Spurt ${formatDate(1169148180)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Utjamningsforbindelse i Fjøs.

Etter forskriftene skal ein legge utjamingsforbindelse til alle andre ledende deler.
Gjelder dette alle bås-innredningen som er i stål?
Innredningen ligg ute i fjøsen, og har ikkje mulegheit å verte utsatt for spenning, den er også delt opp i slik at det evt. blir mange punkt å jorde. Skal eg utjamningsforbinde desse så må eg bore hol og sette på ein kabelsko på det galvaniserte jernet, noko som vil svekke rustbeskyttelsen.
Med tanke på at eg jorder armeringen under innredninga, skulle ein med sunn ""bondevett"" sluppe å jorda innreidninga.
Kjekt med innspel her...

Spurt ${formatDate(1169106480)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Urban

Hei !

Jeg holder på å lage en internkontroll på fabrikkens elektriske lavspenningsanlegg.

Hva bør inernkontrollen inneholde?

Spurt ${formatDate(1169064660)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Kortslutningsberegning (Ik3pmaks og IK2pmin)

Kan noen en gang for alle forklare hvordan jeg renger ut IKmin og IKmaks.
Har nesten vridd av meg hode for å forstå hvilken verdier som skal puttes inn i formelene under. Hvet hva slags verdi som skal puttes inn, men hvor finner jeg disse verdiene? Skal verdiene hentes fra tabell, eller skal de regnes ut? I så fall, hvordan?

Under står formelene jeg prøver å bruke.
Har problemer med å finne Zytre og rfase. Tar gjerne grundige forklaringer og flere formler for å komme i mål.


I k 2p min = 0,95 ? Un

--------------------------------------------------------------------------------
2 ? 1,2 (Zytre + (rfase ? l))
Un = nominell hovedspenning (V)
0,95 = normert spenningsfaktor
2 = faktor for å få med ledningslengde fram og tilbake
ZYtre = impedans i foranliggende nett (mΩ per fase) avlest i tabell
rfase = resistans per meter kabel (mΩ per meter og fase) avlest i tabell. Når man setter ytre impedans og resistans inn i mΩ, blir svaret i kA
l = lengde på kursen som skal dimensjoneres (m)
1,2 = faktor for å omregne resistans i Cu-ledere fra 20 til 70ºC (Ved PEX- eller EPR-isolasjon benyttes 1,28)



I k 3p maks= 1,05 ? Un

--------------------------------------------------------------------------------
√3 ? (Zytre + (rfase ? l)) = ..... kA
Un = hovedspenning (V)
1,05 = normert spenningsfaktor
ZYtre = impedans i foranliggende nett (tabell)
rfase = resistans i kabelen (mΩ/m ? fase) (tabell)
l = kabellengde i m

Spurt ${formatDate(1169041500)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Definisjon av hovedkurs ?

Kva er definisjonen av ein hovedkurs?

Nek 400: 411.3.2.3: I TN-systemer er en utkoblingstid ikke over 5 s tillatt for hovedkurser og for kurser som ikke omfattes av avsnitt 411.3.2.2.

205.2: Hovedkurs. Kurs som forsyner en eller flere fordelinger.

Vil det bety at du kan ha maks utkoblingstid på 5s frå inntakspunkt og fram til samleskinne for kurssikringer?

Er dette i så fall ein anbefalt utførelse dersom du har lange utkoblingstider eller bør det monteres vern som kobler ut raskere? Det er jo eit sikkerhetsspørsmål når du kan få fasespenning (230V) på eit sikringsskap i opptil 5 sekunder.

Spurt ${formatDate(1168975260)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Jordplatemåling

Har kjøpt ny installasjonstester. Denne har mulighet for jordplatemåling. Her jeg bor er det generelt vanskelig å få til noe n god jording.
Men etter installasjon i ny bolig har jeg gjort noen målinger. Jeg gjorde fem målinger som variete fra 100ohm til 1100ohm. Ved å flytte spydene noen få cm fikk jeg store forskjeller. Hva skal man da skrive i verifikasjonen? Hva er ei grei måling for et IT anlegg med JFB og gode utgjevnings forbindelser i alle kurser?

Spurt ${formatDate(1168969680)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Jordfeilbryter i TN-S anlegg

Er det krav til jordfeilbryter på stikkontak kurser i et TN-S anlegg etter di nye forskriftene? Eller er det bare på utestikk, bad og varmekabelkurser.

Spurt ${formatDate(1168950540)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Gatelys master.

Er det krav om å ha utjamningsforbindelse på gatelys master av stål??
Kva om det blir brukt utstyr av klasse II dobbelisolert?

Spurt ${formatDate(1168803840)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Berøringsspenning

Når ein skal dokumentere berøringsspenninga ved eit TN-S nett. Treng ein då å berekne overgangsmotstanden til jord?
Korleis skal ein då berekne det??

Spurt ${formatDate(1168803600)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
trafo

Hei

Jeg har et styreskap levert fra utlandet en enfasetransformator som er beregnet på 380 V inn og som gir ut 230V til styrestrømmen i skapet.

De som har laget dette skapet har lagt den ene fasen til jord på sekundærsiden på transformatoren.

Hvorfor er dette gjort?

Spurt ${formatDate(1168777140)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Andre tema

Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Sigurd Barane

Sigurd Barane

Instructor

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.