trafo

Hei

Jeg har et styreskap levert fra utlandet en enfasetransformator som er beregnet på 380 V inn og som gir ut 230V til styrestrømmen i skapet.

De som har laget dette skapet har lagt den ene fasen til jord på sekundærsiden på transformatoren.

Hvorfor er dette gjort?

Spurt ${formatDate(1168777140)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Installatørprøven: Endre på planlagt installasjon undervegs

Hei! Har vist planleggingsdelen til prøvenemnda begynt på installatørprøven, men merka at eg har gjort ein feil under planlegginga, det er lagt inn feil kombivern (OV/KV) i Febdok, som har rekna ut feilstraumar og derfor har eg planlagt å bruke jordfeilvern på 100mA for å sikre utkobling (TN-nett).

I Febdok var det lagt inn eit vern med GL-karakteristikk, som eg aldri har høyrt om før, nokon som kan oppklare det for meg?

Vernet eg skal bruke er B-karakteristikk, og etter mine utrekningar vil vernet klare å løyse ut minste kortslutningsstrøm (Ik1pmin) innanfor kravet (0,4s, TN 400V). Ik1pmin i fordeling er 500A og eit vern med B-karakteristikk løyser ut elektromagnetisk momentant ved 5xIn (50Ax5=250A). Vernet som er lagt inn i Febdok løyser ut ved 500A på 3,8s, som er årsaken til at jordfeilvernet er valgt.

Dette vart påpeikt av prøvenemnda når eg møtte dei. Det var dårleg planlegging frå mi side, men så til spørsmålet: Bør eg bruke jordfeilvernet sidan eg hadde det med i planleggingen og berre endre kombivernet i dokumentasjonen eller fjerne vernet og på den måten minske kostnadene? Uansett utfall blir endringane sjølvsagt tatt med i sluttrapporten.

Eg meiner det er positivt at ein legg merke til og endrar eventuelle feil som kjem fram under monteringa, men ikkje heilt sikker på korleis Fagprøvenemnda stiller seg til dette.

Spurt ${formatDate(1168619820)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Inntak TN-S via jordkabel

På installatørprøven skal jeg montere et sikringsskap med TN-nett, men PEN er allerede splittet i fordelingen jeg skal mate fra, inntaket er via jordkabel.

Hvilken kabel skal jeg bruke for å følge forskriftene? Kabelen må legges kortslutningssikkert før KV, Draka har TFXP-jordkabel som er kortslutningssikker, men der får jeg bare 4-leder, 3f+j, skulle hatt en kabel med 5 ledere for å få med meg PE og N.

Kan jeg bruke TFXP 4-leder og legge en enleder i tillegg som N-leder? I følge NEK er isolert enleder i rør godkjent som kortslutningssikkert forlagt, men kan jeg gjøre dette i praksis?

Spurt ${formatDate(1168608840)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Plassering av sikringskåp

Kan sikringskåpet og varmtvannstank stå på samme rommet. Bod i kjellar.

Spurt ${formatDate(1168553520)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Effektbryterbetjening

Er det noe i FSE som forteller at en ikke kan betjene en effektbryter direkte på bryteren, ut/inn knapp.
Bryteren er ikke kapslet, åpen 10kV-anlegg med netting mot betjeningsgang.

Spurt ${formatDate(1168524480)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Beregning av Ik1pmin i TN-nett

Kva formel kan du rekne ut minste kortslutningsstrøm i TN-nett med?

Har sett i lærebøker og Montørhåndboka, men finner berre på IT-/TT-nett.

Eg har fått verdiar ferdig utrekna av Febdok, men vil også vite kva formel som blir brukt.

I følge eit spørsmål om det same på forumet fant eg at du måtte ha reaktans, induktans, cos phi, kabeltype, lengd og tverrsnitt, men det sto ingenting om kva formel du skal bruke.

I FEL Montørhåndboka står formelen for Ik2pmin i IT-nett, men der er det brukt impedans og faseresistans.

Eg har ein del verdiar frå Febdok, R+, X+, R0PEN og X0PEN, eitt sett ifm. max feilstrøm og eitt ifm. min. Antar det er desse eg må bruke.

Spurt ${formatDate(1168427520)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Jordfeilautomat berekna for IT/TT i TN-system?

Eg skal montere nytt sikringsskap med TN-nett som skal betjenast av usakkyndige.

Har tenkt å montere 4stk jordfeilautomater 16A B-kar og 1stk 20A B-kar.

Leverandørene har forskjellige typer jordfeilautomater, alt etter kva nettsystem du har. Einaste krav eg fant på dette området i NEK var 514.4 Vern:

«Vern skal anordnes og merkes slit at kursene som beskyttes er lette å identifisere. For dette formålet kan det være hensiktsmessig å gruppere vernene i fordelingen.»

Er det normer som kan hindre meg i å bruke ein jordfeilautomat som leverandøren skriv er berekna for IT-/TT-nett i eit TN-nett? Eg har vern for IT/TT tilgjengeleg og vil bruke dei om eg kan, ellers må eg bestille vern for TN. Mine vern er 2P og alternativet er 1P+N.

Spurt ${formatDate(1168420440)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Utelatelse av bryter for utelys

På en næringseiendom er utelyset (natrium høytrykk lyskaster) koblet direkte på automatsikringen uten topolt bryter. Lampa har fotocelle.
Det er kun utelyset på automatsikringen. Er dette lovlig?

Spurt ${formatDate(1168355340)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Landstrøm i lystbåt

Jeg har fått forespørsel om å installere landstrøm i en lystbåt. Dersom denne koples til uttak på land uten skilletrafo så skal jordleder fra land også koples til anlegget til lystbåten med de korrosive ulemper det kan medføre dersom der er potensialforskjell mellom landjord og sjøen.

Det jeg ønsker å gjøre er å installere overvåking som kopler fra både L+N+PE dersom strømmen i jordlederen overstiger en viss verdi. Går det an å gjøre dette på lovlig vis?

Spurt ${formatDate(1168298100)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Feste av veggbokser

Er det blitt vanlig å ""skyte"" fast veggbokser i betongtak med en spikerpistol? Boksene blir festet i bunn av boksen. Er dette en akseptabel installasjonsmetode?

Spurt ${formatDate(1168287720)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Andre tema

Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Sigurd Barane

Sigurd Barane

Instructor

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.