Dimensjonering av vern

I IT systemer har vi I jordslutnings min og I kortslutning min. I TN systemer har vi I jordslutning min.
Med hensyn til kontroll av om vernet løser tilstrekkelig raskt ut ved feil på tamp av kabel, er det slik å forstå at:
IT - I jordslutning min benyttes dersom kursen ikke har jordffeilvern og I kortslutning min benyttes dersom kursen er beskyttet av jordfeilvern.

TN - I jordslutning min benyttes både med og uten jordfeilvern.
Eller tar jeg feil?

Spurt ${formatDate(1163020320)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
FSE

Hei,
FSE krever i §16 at AUS krever at personell skal ha opplæring i dette.

Hva er tilstrekkelig her?

Det årlige gamle FSL-kurset man kan gjenomføre vha. DVD-plate og oppgavehefte?

Ivar

Spurt ${formatDate(1162974720)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Grønne feltet på megger

Jeg er lærling i en elektroinstallatørbedrift og pleier å påta meg jordfeilsmålinger med megger.

Men når jeg for eksempel megger en gammel installasjon hos en kunde. La oss si det er et gammelt anlegg fra 60 tallet med PN. Begge fasene har strømgjennomgang seg imellom til jord. Men mellom jordskinna og en av fasene får jeg utslag på meggeren i det grønne området på skalaen ved 500V prøvespenning. Ifølge håndboka som fulgte med meggeren står det at jordfeilen da er innenfor toleransen og at anlegget enda er i forskriftsmessig stand i henhold til norske standarder.

Men hva skal jeg gjøre? Det mest logiske hadde vel vært å trosset denne tryggheten og heller trukket om disse kablene på nytt slik at jeg ikke får noen som helst forbindelse til jord. Eller hva?

Kall meg gjerne perfektsjonist men jeg vil ikke at noen jordfeiler skal få herje uansett hvor mye motstand vi snakker om. Når begge fasene har kontakt med jord så betyr dette at det også er overledning mellom fasene og at jordfeilen koster penger i og med at måleren plukker opp disse strømmene.

Spurt ${formatDate(1162654620)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Fasebrudd på 420kV luftlinje

Hva kan konsekvensene bli for omgivelsene om en av fasene ryker og faller ned på bakken med spenning på?

Vil det være være spenning i jorden for eksempel 150m fra der faselederen ligger?

Er høyspentlinjene sikret mot fasebrudd slik at strømmen kobles ut med en gang det skjer?

Og vil dette utgjøre ""fare"" for for eksempel vegetasjonen rundt den falne faselederen da?


Grunnen til at jeg spør er at en høyspentlinje går langs en gangvei som flere barn bruker som skolevei. Og en av isolatorene ser ikke helt friske ut. Jeg har ved et tilfelle sett unger som kaster steiner på isolatoren.

Hvem skal jeg melde fra til om slike ting? Det har skjedd en gang før men da skjedde det på natten og da var det heldighvis ingen i nærheten.

Spurt ${formatDate(1162584660)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Utjevningsforbindelse

Når en kabelbro skjøtes bortover en vegg, skal det da jordes fra den ene broen til den andre?

Spurt ${formatDate(1162581660)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Kabelbroer

Finnes det noen forskrifter på at man ikke skal legge sterkstrømskabler og signalkabler sammen på samme bro?


Takk for svar...

Spurt ${formatDate(1162581600)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Spenningsdip ifm motorstart

Finnes det en enkel metodikk for å estimere transient spenningsfall ifm motorstart. Jeg benytter impendansberegning for å få en pekepinn på spenningsdip ved motorklemmer og matende tavle, men kunne tenke meg å estimere transient speninningsfall hvor-som-helst i nettet som følge av motorstart på et spesifikt ""sted"" (f.eks annen tavle som er nedstrøms av tavle som mater motorstarten)

Spurt ${formatDate(1162468860)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Asynkronmotoren

Hvilke fordeler har asynkronmotoren i forhold til andre motor typer?

Spurt ${formatDate(1162467900)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
skjevbelastning

Hei...

Vi har en stk 100 megavatt 3-fase 400V transformator som er skjevbelastet noe alvorlig. det er flere tusen ampere forskjell mellom fasene ved normal drift

L1 er 11000 A
L2 er 5700A
L3 er 8000 A

Trafoen er såppas ""stiv"" at spenningen er 400V ut på samtlige faser, så ute hos forbrukerne på produksjonslinjer osv er det greit.

For å rette opp skjevbelastningen er det bare å fordele lasten i underfordelingene annerledes,men jeg lurer på: Gjør det noe for transformatoren å bli skjevbelastet rent teknisk???.

Spurt ${formatDate(1162319220)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Forestå drift og vedlikehold

Jeg har fagbrev som automatiker og elektrikker og er ansatt som bedriftselektrikker og har fått myndighet til å forestå drift og vedlikehold ettersom vi ikke har noen innstallatør på huset.

Spørsmål: kan jeg få lov til å bytte ut en 3-fase 400V stjerne-trekantvender med frekvensomformer eller mykstarter på egen hånd dersom jeg følger bruksanvisningen til leverandøren av frekvensomformeren eller mykstarteren

Jeg snakker om å bytte ut gamle slitte kabler og styreskap og sette opp nytt.

Takk for svar.

Spurt ${formatDate(1162316460)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Andre tema

Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Sigurd Barane

Sigurd Barane

Instructor

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.