Hei,
Kjenner til NEK400 sitt krav til derating av kabler dersom forgreiningspunkt er i tak med lampepunkt (NEK400-5-52 52A.6.2). Men likevel:
Si at man tar utgangspunkt i 45 grader (normen sier mellom 40 og 50, da høres 45 fornuftig ut om man ikke har ørten forgreininger). Dette tilsvarer en temperaturkorrigeringsfaktor kT=0.79 ihht tabell 52A-14 for PVC-kabel. Så ser man i tabell 52A-4, tre ledere, ref.metode A1 for 1.5mm2 som gir strømføringsevne på 13.5A. Multipliserer med kT og står igjen med 10.6A.
Javel, så burde man kunne sikre denne med 10A sikring og alt er såre greit. Men så kjenner man samtidig til NEK400-5-53 533.2 om små tverrsnitt: Den sier at det skal sikres med 10A eller mindre for 1.5mm2 uansett for A1/A2.
Spørsmålet blir da: Er det med regnestykket over likevel greit å sikre med 10A fordi man både oppfyller 533.2 for små tverrsnitt og 52A.6.2 for lampepunkt?
Eller burde logikken være at sikden 533.2 sier 10A eller mindre, og man derater med kT=0.79 så må det bli mindre enn 10A?
Ut fra en ren tolkning av teksten mener jeg at 10A kurs burde gå helt brillefint. Men ut fra rent logikk om at det er sagt maks 10A, og at man samtidig vet at man skal derate, så er vel dette et naturlig spørsmål?
Takk for svar.
mvh,
PI
Løst
Hvilken forlegningstype er det som gjelder når kablene ligger i en kabelgrøft et lite stykke før de forsvinner i rør som er støpt i betong? Er forlegning B riktig?
Løst
Er det tillatt å bruke boligautomater i industrien og vice versa?
De er jo laget ulikt. For eksempel at bolig automaten skal tåle at Fru Blom prøver å smekke den inn en fire fem ganger på rappen ved en kortslutning.
Vi har nemlig hatt et oppryddingsarbeid på arbeidsplassen og flere esker med 10, 16 og 25A topol automater har havnet i avfallskurven i uåpnet forpakning. Og jeg tenkte å bruke disse hjemme for å spare penger på materiell når jeg skal renovere sikringsskapet før vinteren setter inn.
Løst
Har ikke FSL blitt utfaset til fordel for FSE?
Jeg hører stadig vekk folk som henviser til ulike FSL forskrifter nå for tiden. Hvorfor gjør de dette? FSL eksisterer jo ikke lenger. Eller tar jeg feil nå?
Løst
Noen som har tips til en bra tester der ute? Pris er ikke et kriterie.
Jeg så noen innleide montører som hadde en skikkelig high-tech installasjonstester som hadde 5 innganger. Jord, N, L1, L2, og L3.
Denne var programmert med verdiene som normene sier og kvitterte på alle kriterier med ""OK"". For eksempel kontinuitet med jord, isolasjonsmåling, frekvens, spenning, om N og PE hadde lik spenning og slike ting.
Noe sånt noe kunne jeg tenkt meg å kjøpe da vi ville spart veldig mye arbeidstimer i lengden.
Må få med at denne testeren montørene hadde brukte bare sekunder på å måle seg igjennom alle verdiene.
Løst
Hei! Jeg lekte meg med noe min sønn kom drassende med hjem fra skolen, det var en leke-penn som ga strøm når du holdt på to punkter på pennen. Det var ganske sterk strøm, og jeg rakk ikke reagere før det var gått noen sekunder. Jeg er gravid, og er nå livredd for om strømmen har nådd min lille baby. Kan den bare ha gått ut igjen gjennom armen, eller går strømmen alltid gjennom kroppen (og magen?) og ut i gulvet? Hvordan vet jeg hvilken vei strømmen tok? Jeg tar et skudd i blinde og prøver meg å spørre her, da jeg ikke kjenner noen elektrikere..
Løst
På jobben har vi varmekabler foran gassentralen utenfor verkstedbygget. Dette er for å holde snø og is unna passasjen til gassentralen. Dette med hensyn til sikkerheten og gaffeltruckene som skal lempe gassflasker inn og ut.
Jeg monterte to topolede brytere for å slå varmekablene av om sommeren og slå dem på om vinteren. Men i ettertid så har noen ansatte slått disse av bare for å kødde. Dette har vi tatt opp i styret og tiltaket kom jeg med som et tips.
Jeg tenkte å kjøpe inn to nøkkelbrytere som hører til døråpnere for handicappede. Disse bryterne er beregnet for 230V og 16A. De kan da fint brukes til dette formålet.
Men spørsmålet da er om dette er lovlig? Står det noe i NEK 400 om at installasjoner i nærheten av gassentraler skal ha mulighet for ubetinget utkobling? Med tanke på at du må ha nøkkel for å slå av strømmen.
Mange mennesker ser ikke ut til å kunne lese merkelapper der det står ""Må kun betjenes av teknisk avdeling"".
Løst
Hei!
Har hørt at det ikke er lov å ha sikringsskap inne i klesskap? Stemmer dette? Jeg holder på å utvide huset, og skal gjøre boden sikringsskapet nå står i om til soverom. Tenkte å skjule sikringsskapet bak en skyvedørsgarderobe. Er dette uforsvarlig eventuellt ikke lov?
Løst
Hei !
Ved innstallasjon av undefordeling kommer man inn med en kabel på 3x150 kvadrat Cu. Denne går inn på en effektbryter på 300A som er til en kjølemaskin. man går også ut med 16 kvadrat etter effektbryteren til en sikringsskinne for automater i det samme skapet.
Er dette lov? hvis ja, skal 16 kvadraten ligge kortsluttningssikret frem til samleskinnen for automatene?
Løst
Er det tillatt å ha en nødstopp bryter som kutter strømmen i hele verkstedet om det skulle skje noe?
Sjefen min lurte på om det var mulig å montere en nødstoppbryter hvor man drar adgangskortet sitt i en kortleser som dermed kobler ut hovedtavla. Dette for å registrere hvem som har foretatt utkoblingen (med tanke på noen som skal være drittsekker å kødde med nødstoppen).
I verkstedet driver vi mye med brennbare gasser og sjefen lurte på om vi da kunne ha en ""panikkløsning"" om det skulle bli lekkasje i gassanlegget. Slik at vi da har mulighet for å slå av all strøm. Det er ingen maskiner som er avhengige av strøm for å ivareta sikkerheten.
Løst
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.