Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Finnes det noen standard/norm for farger på merkeskilt som kan/bør benyttes ved merking av el.fordelinger?
Løst
vern= 25A B-automat
U= 230V
Ik3pmax i skapet = 4kA
IK2pmin i skapet= 2kA
Cos phi= 1.0
kabel= 6mm2
Ik2pmin i enden av kabelen = 6.4kA
Kan det valgte vernet(b 25A)benyttes med hensyn til beskyttelse ved Ik min(6.4kA)?
Løst
Jeg leier en bolig som nettopp er bygget. Jeg og kjæresten var de første som flyttet inn.
Jeg sto og vasket opp og så på stikkontakta over vasken mens jeg tenkte ""Hm... lurer på om vasken er jordet"".
Etter oppvasken tok jeg frem meggern og målte mellom servanten og oppvaskkummen og jordføringa i denne stikkontakta. Null forbindelse. Meggeren registrerte det ikke en gang. Jeg brukte en prøvespenning på 500V.
Hva skal jeg gjøre med dette? Må jeg betale for dette om jeg kontakter gårdeieren om disse forholdene? Jeg gjorde samme måling på badet mellom sluk - blandebatteri (ingen forbindelse) og avløp - jordleder i stikkontakta. Ingen forbindelse.... NÅ ble jeg skremt.
Jeg måtte forresten bruke lampettledning til å forlenge målepinnen til meggeren for å måle mellom de lange avstandene. (Bare sånn hvis dere lurte).
Hva skal jeg gjøre? Er det ikke slik at elektrofirmaet som utførte denne jobben kan vente seg å måtte gjøre masse gratisarbeid? De har jo brutt alvorlige fundamentale elektroregler. Eller hva?
Løst
Ber om synspungt på følgende spørsmål:
Om DLE kommer over installasjoner som mangler dokumentasjon og det er åpenlyst at jobben er utført av et ikke registrert firma. (uten autorisasjon). Hvilke føringer er lagt fra DSB? Skal dette politianmeldes? Eller blir det ikke følgt opp? Har hørt om noen tilfeller der noen som har drevet i stor skala er blitt anmeldt. Men er dette opp til hvert enkelt eltilsyn?
Har en mistanke om at dette blir tatt lett på, og at kun graverende tilfeller blir tatt hånd om på riktig måte.
Leste Samfunnssikkerhet04 2006.
http://www.dsb.no/File.asp?File=PDF/Nyhetsblad/Samfunnssikkerhet04_web.pdf
Her tolker jeg det som står (side 7) dit henn at eier/bruker blir pålagt å rette opp feil, og ved alvorlige feil kan det bli aktuelt å stenge strømmen.
Løst
Hei !
Vi har fått en maskin levert og satt opp av tyskere her i Norge. YIT (Norge) har tilkoplet tilførselsspenning som er 3-fase 380 V.
Spørsmål: hvem skal teste jordkontinuitet? og er det forskrifter som sier at dette skal gjøres?
Løst
Skal installere sikr. skap i garage med lys og stikk. kurser m/bl.annet 16 og 32A 3fas. 230V IT-nett.
Kan det monteres et 40A jordfeilvern på 30mA for hele skapet eller kreves det jordfeilvern på hver kurs?
Løst
Hvis jeg koblet for eksempel en CD spiller som skal ha 230V til en amerikansk stikkontakt med 115V... er det da stor katastrofe?
Jeg har hørt at apparatet vil ta skade av det... men dette vil jo bare bety at det vil gå mindre strøm igjennom transformatoren i cd spilleren. Og da vil det jo ikke gjøre noen skade (sett bort ifra at det ikke er tilstrekkelig mye til å drive cd spilleren.)
Jeg vet at USA har 60hz system. Vil frekvensen ødelegge apparatet?
Blir ikke dette samme prinsippet som å kjøre mindre trykk inn i en ballong? Det skulle da ikke gjøre noen skade det.
Ikke noe praktisk mål med dette. Bare et eksperiment. Jeg har nemlig fått tak i en 230V - 115V transformator nå som de har kastet veldig mye el-materiell fra skolen. (grunnkurs elektrofag).
Så om jeg kobler dette hjemme inn i veggen så vil cd-spilleren få 115V 50hz vekselspenning.
Hva kan bli konsekvensen av å koble denne cd-spilleren inn på henholdsvis 50hz og 60hz på 115V?
Jeg lurer på hvorfor apparatene skulle blitt skadet av dette. I mitt hode så klarer jeg bare å tenke meg til at cd-spilleren ikke vil få nok spenning til å fungere optimalt.
Løst
Kan du ungå jordet stikk innvedig om du jorer utedelen, ved å strekk opp en jordledning til et jordet pungt eller setter ned et jordspyd ? Mvh Torbjørn
Løst
Kan man bruke 3f 230V utstyr på tn-s anlegg ved å hente tre faser på 230V mellom de tre fasene og null leder.
Man vil da få 4 tilkoblinger og ikke tre så de vil uansett kreve en ombygging av utstyret.
Mange steder blir det brukt en dyr trafo for å transformere fra 3f 400V til 3f 230V.
Er det nødvendig? Er det ikke mulig å bygge om det meste?
Løst
Bedrifter som har en elektriker til å utføre vedlikehold, skal de registreres hos DSB eller andre steder?
Løst
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.