I forbindelse med et nybygg til en bedrift, så trenger man 380V 3-fase som skal brukes til såkalte ""repkraftuttak""
Spm: er det tillat og hente 380V fra nærmeste lyskasterstolpe ved å kople seg til på forsvarlig måte?
( Bedriften eier lyskasterstolpen )
Løst
Er det noen som på en enkel måte kan forklare meg forskjellen på driftsjording og beskyttelsesjording. Har sett forskjellige forklaringer i lærebøker men skjønner ikke helt hva som menes. Har det noe med at det ene er vanlig jording med jordspyd og det andre er jording gjennom PE leder i et TN nett.
Løst
Dersom det skal installeres nye jordfeilautomater i et gammelt anlegg anbefaldes det da å bytte ut kablingen for å få god nok jording, slik at funkjsonaliteten til jordfeilautomatene ivaretas ??
Løst
Er metallbitene i en systemhimling noen gang å betrakyte som utsatt anleggsdel
Løst
Er det noen normer som sier noe om det er lov med flere ledere inn på samme rekkeklemme?
Løst
- Kan de henvise til kilder som stiller krav til jordingen av de forskjellige nettanleggene?
- Hvilke anbefalninger gjør dere ved legging av jordelektrode, dimensjonering etc.?
- Kan en bygningskonstruksjon (stålbjelke) som er ujordet jordes fra
Løst
Hvordan velger man riktig overbelastningsvern og kortslutningsvern.
Det er her snakk om å finne riktig størrelse på kortslutningsvern og overbelastningsvern til et bolighus med ITnett , 9 kurser tilsammen 129A, samtidighetsfaktor på 0,4
Løst
Har lest en plass at det kommer oppdaterinh anv NEK i 2006. Det stod i elmagasinet at det ble endringer angående periodisk kontroll av el.anlegg. Vet dere noe om hva dette innbærer?
Løst
Hei, jeg har et spørsmål. Jeg pleier vanligvis å trekke en PR kabel i rør til badromsaramatur over vask på bad, dette blir jo da ofte i område 2, det jeg lurer på er hvis jeg setter en lampetboks/veggboks isteden, rett bak armatur, og trekker PN, så skrur jeg armaturen rett over koblingsboksen, må jeg da ha lokk på veggboks? Armaturen skal jo ha IP grad på minst IP34, blir da dette tett nok i koblingsboks, hva er vanlig å gjøre?
Mvh. Audun Book
Løst
Ved rehab av gamle hus er det innstallert stålrør.
I forbindelse med montering av ny tavle må gamle rør skjøtes. Må disse være stål eller er det tillat med plastrør?
Løst