hva er formålet med en PEN-leder og hvordan fungerer PE-leder og N-leder når de inngår i et
TN-C-S system?
Løst
I NEK 434.5.2 er det ein formel for tiden ""t"". Kortid skal denne brukes og skal ein bruke minste- eller største kortslutningsstraum som ""I"" i formelen?
Løst
Kva tabeller i NEK 400 skal ein forholde seg til når det gjeld maksimale utkoblingstider? Eg trudde at krava stod i tabell 41A og 41B avhengig av nettsystem. Men kortid er det nødvendig å bruke tabell 41C? Har de praktiske eksempler på når ein må bruke den?
Løst
Vi har en oppgave på skolen om fordeler og ulemper med de forskjellige Ex-utførelsene, Ex-d, Ex-e o.s.v. og jeg lurte på hvor jeg finner noe om dette?
Løst
I NEK400 §533.2 Side 210 står d at maks forankoblet vern for en 4mm2 tolederkabel forlagt i rør på vegg (F.eks) er 25A.
I FEL står det bak under nasjonale tilpasninger at for små tverrsnitt opp til og med 4mm2 skal I2 ikke overstige IZ for kabelen.
Strømføringsevnen blir i dette tilfellet 30 A.
Hvis man da følger NEK 400 §533.2 kan man legge 25 A vern, og i2 vil da bli 1,45x25= 36,25A
Altså ifølge FEL går ikke dette da I2 vil bli større enn IZ, men ifølge NEK400 §533.2 er dette ok.
Ka ska me da følge?
Ifølge FEL må man gå ned til 20A i dette tilfellet!??
Løst
Ved feilsøking i TN-nett for å finne kortsluttning mellom N og PE leder ute i installasjonen er det da forbundet med fare å koble vekk forbindelsen mellom N og PE leder i installasjonen? Nettet blir vel da et IT nett med distribuert N leder?
Utstyret som brukes ved feilsøking brukes med spenning tilkoblet.
Løst
Ifølge montørhåndbok fra Elforlaget NEK400:2002
Her viser bilde at det skal være jordet netting
over og under følere uten metall kappe i K rør.
Ifølge Micromatic er deres dobb isolert,
det ikke krav til jording i deres montasje anvisning ?
Løst
Datamaskiner har som regel en liten lekasjestrøm til jord etter mine erfaringer. Fra 1/1 er det krav om jordfeil bryter på alle kurser så vidt eg forstår. Vil ikkje det då bli problem på kurser med mangen datamaskiner? Er det mulighet for å sleppe å bruke jordfeilvern? Er det noen annen måte du kan sikre deg uten å ha veldig mangen kurser?
Løst
Lavvolt downlight forsynt med SELV. Kan armaturen monteres i område 3 over dusj/dusjkabinett ?
Kapslingsgrad IP 20 ?
Løst
PC- leverandører stiller krav til jordet stikkontakt. Hva sier forskriften til jordet stikk. for PC og ikke jordet stikk. på samme rom.
Dette gjelder et eksisterende IT anlegg.