Jeg har et spørsmål til hvilken dokumentasjon er det som bør/må være vedlagt i en forhåndsmelding? la oss si du skal installere el-anlegget på en olje plattform, er det opp til eier å bestemme hva som skal vedlegges ? minste kravet er jo der, men....?
Løst
Hei har en oppgave der jeg har fått informasjon som lyder slik:
Dimensjonerende jordfeilstrøm, Ij min, oppgitt av nettleverandør:250mA.Anleggets jordelektrode er utført som CU-wire, 25mm2 i tørr sand.
Anlegget deler trafokrets med flere abonnenter.
Det jeg har tenkt er å bruke 30ma på alle kurser og referer til formelen Ra=Uc/In=50/0,03=1667 Ohm. Hvis jeg ser i tabellen 3.1b gir 25mm2 i tørr sand 40 ohm i tørr sand ( forutsetter at det er 50 meter). Da er vi langt innafor kravet, også med en sikkerhetsmargin på 10x40. Forutsetter at alt før jordfeilvernet er utført som klasse 2.
Har jeg tenkt riktig?, og hva er grunnen til at jeg får oppgitt jordfeilstrøm av nettleverandør?
Løst
Hei, på fagprøven har vi 2 forskjellige spenningssystemer i samme rom (bolig på TN-S, og motoranlegg på IT). Har skjønt at man må utjevne mellom de 2 for å unngå potensialforskjell, men hvordan vil en feilstrøm fra motoranlegget/IT oppføre seg i TN-anlegget?
Lurer også på hva konsekvensen er hvis man setter inn overspenningsvern med feil tennspenning, altså 350V på TN?
Løst
Hei,
Jeg har en venn som jobber for en leverandør av lavspenningstavler til kraftstasjoner. Tavlene blir konstruert internt hos leverandøren, og de gjennomgår også interne tester med strøm.
Min venn lurer derfor på hvilke regler som gjelder for kravet til en faglig ansvarlig og internkontrollsystemer når det gjelder testing med strøm. Finnes det bestemte paragrafer i FSE/FEL som trer i kraft, eller er leverandøren kun bundet av FEU og forskrifter om maskiner slik at de slipper unna med å ha en aktiv faglig ansvarlig?
I tillegg lurer min venn på om når leverandøren skal utføre service på tavlene etter at de er satt under spenning og anlegget er i drift, har servicepersonellet lov til å koble på sitt eget utstyr som de har levert uten å ha en utpekt faglig ansvarlig?"
-K.Åse
Løst
Hei,
Jeg forvalter et vannkraftverk.
Jeg har mottatt et styretavleskap fra en leverandør til styring av turbinen.
Leverandøren har sendt ut en samsvarserklæring for dette produktet, der det fremgår at det er i samsvar med FEF.
Jeg lurer på hvilke regler som gjelder for hvem som kan signere denne samsvarserklæringen.
Er det nødvendig at personen har bestått installatørprøven som kreves etter FEL, eller tillater regelverket at en person som for eksempel er produktleder, kan signere denne samsvarserklæringen?"
Takk på forhånd!
Mvh
Kjetil
Løst
Er det farlig å legge varmekabel 130w/m2 rett på gamle gulv (beleg) også støpe etterpå? Badet
Løst
Hei :)
Et hus fra 1977 skal oppgraderes. Det skal monteres ny inmat i sikringsskapet. Det skal trekkes om til 3x2,5 i eksisterende røropplegg og alle lamper/brytere/stikkontakter skal på sikt siftes ut. Teller dette som rehabilitering? Eller må alle kurser som trekkes om planlegges/utføres i hht til NEK 400:2022?
Takk for avklaring og hjelp.
Løst
Hei,
Kan jeg bruke jordfeilautomat xdigital type F til Easee Home elbillader? Takk for rask tilbakemelding.
Mvh
William
Løst
Har et helt nytt Peltor headset (Ex II 2G Ex ib IIC T4 Gb) med knekt plastfeste til mic'en. For å skifte plastdelen ut må jeg klippe og lodde på igjen to ledere inni klokken. Enkel jobb som jeg er kvalifisert til. Men har jeg lov?
Løst
Hei
Info: En kunde som har fått et mikrohus levert fra Litauen, med gulvvarme folie på 24V innsparklet i gulvet, (ligner varmefolie). Merket er Carbontec, og produktet har ikke CE merking men har TUV produktsertifikat ihht EN 60335.
Case: Det er to soner styrt av to termostater(gulvføler) som styrer to ringkjerne transformatorer . Har ikke fått med noe testskjema fra Litauiske utførende elektriker, og ingen bilder. Men har fått en tegning.
Megget 230V siden, denne er tett - megget 24V siden og er 0Mohm mellom faser og jordskinne i sikringsskapet. (Megget 500V)
Har aldri vært borti en slik problemstilling mtp tilkobling av hele mikrohuset. Kjenner stor skepsis til å koble til dette.
-Det er jordfeilbryter på kursen.
- Er ringkjerne (toroid) trafoer å regne som SELV, og dermed OK?
Løst