Velkommen til Trainor Forumet

Alt du lurer på om Ex Forskrifter og normer DSB Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Varme arbeider Automasjon Elektrisk støy
kan du få svar på i forumet

10,000+
tråder
100%
spørsmål besvart
13,000+
registrerte brukere
1,200,000+
besøk i året
100%
spørsmål besvart
40+
years of experience
80,000+
course participants
1,200,000+
besøk i året

Elbranschens forum

I samarbete med
Tema Tråder
Ex icon Ex Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx 1561
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder icon Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 9571
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart icon Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Havindustritilsynet og IEC 61892 901
Varme arbeider icon Varme arbeider Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening 38
Automasjon icon Automasjon Prosess, styring og regulering 832
Elektrisk støy icon Elektrisk støy Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning 219
Batterier icon Batterier Inspeksjon og drift av batterisystemer 14
Questions in English icon Questions in English Ask questions and get answers in English 18
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Signal

Hei!

Skal montere en litt spesiell pumpe, og den har en kabel som går ut ifra den inn til en rekkeklemme.
Den skal ha 24V. men også et 0 - 4 V signal inn. men min analoge utgang er 4 - 20 mA singal.Jeg Regnet ut at jeg kunne sette en motstand på 200ohm på ene rekkeklemmen så ble det riktig volt signal. Dette er helt greit?

lurer også på distrubusjon av 24Ven, jeg dra en 0.22x4 signalkabel til pumpa, der 24Ven går sammen med signalet i kabelen?
og hvorfor bruker pumpa bare 0.22kabel fra rekkeklemmen inn til pumpemotoren? er ikke det litt lite? det er jo faktisk en motor på 35W( P=U*I 35W/24 = 1.4 A ?! )

Takker for alle svar!

Spurt ${formatDate(1211789880)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Når må du ha installatørprøven?

Kan en elektriker med elektrikerfagbrev (fordypning i industri) ansettes som installatør i et vanlig montørfirma uten å ta noen prøve?

Hvem må ta installatørprøven?

Spurt ${formatDate(1211714640)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
seriemåler

Har en enebolig med hybel.
satt opp seriemåler i hybelleiligheten,
så lurer jeg på hvordan regner man ut hva leierboeren skal betale når strømregningen dukker opp.?skal man dele nettleia i to,og hvis man har variabel strømpris?går litt i surr.
noen som har en enkel utreiningsmodell å bruke?

Spurt ${formatDate(1211882400)}
Løst Løst
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart
400V med og uten N leder.

Har en maskin som er levert i 400v3fas uten N-leder. Mens nettet er 400v 3fas med N leder.

maskinen har egen trafo til styrestrøm. Er det lov å bruke denne maskinen på dette nettet? evt. hvilke forskrifter skal jeg bruke for å finne dette?

Spurt ${formatDate(1211879160)}
Løst Løst
Ex
EEx nL IIC T4

Hei.

Har en digital driver unit til fuelgass på en turbin, som er merket EEx nL IIC T4.
Dette er en aluminiumsboks med et elektronikk kort installert inni. Mitt spørsmål er, må kortet være merket eller holder det at boks er merket ?

Dette skal stå i uklassifiser område utendørs med tilstøtning til sone 2. Slik at kravet til utstyret er ihht sone 2.

Spurt ${formatDate(1212662880)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Installatør i ulike avdelinger i samme bedrift

Eg tok akkurat FSE som e-læring, der det vart nevnt at det var krav om installatør i kvar avdeling om ei bedrift består av fleire slike.
Kva vert rekna som avdeling i denne samanhengen? Korleis kan ein vurdere om ein kan ha ein installatør for heile bedrifta, eller om ein bør ha fleire?

Spurt ${formatDate(1211543700)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Kabelbru

Hei!

Skal legge opp en kabelbru i et rom som det vil renne åpent skjøvann i. Regner med at det blir surtmiljø på dette rommet så korrosjon vil vel bli et problem, men hvilke kabelbru/skinne/gitter kanjeg da bruke? kan jeg finne no informasjon gjennom NEK400 ?

Takker for alle svar !

Spurt ${formatDate(1211360280)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Svømmebasseng - Jording av andre ledende deler

I ett offentlig svømmebasseng er det leidere av stål, vendebrett og diverse annet laget i stål.
Det står i montørhåndboka at ""andre ledende deler"" skal forbindes til ""utsatte ledende deler"".
- Hvordan skal en tolke slike innstallasjoner i forhold til jording?
- Om det ikke er ""utsatte ledende deler"" her. Skal ""ledende deler"" fremdeles forbindes til jord eller evt forbindes til hverandre?
- Er det slik å forstå at alle deler av stål skal jordes (fundament for stupebrett)?

Spurt ${formatDate(1211809680)}
Løst Løst
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart
Vern av kabler, offshore.

Ref Trainor sin kursmanual vedr IEC 61892-serien, kapittel 13 om ""vern av kabler"".(Samt videre henvisning til NEK 400). Det er her gitt ett eksempel på vern av kabel, 2x2,5mm2 kabel og 16A automat, hvor det påpekes viktigheten av at anegget har tilstrekkelig minimum kortslutningseffekt til at vernet løser ut i momentanområdet.
Vi har en borerigg som designes/bygges etter DNV-OS-D202. Det er 230V IT-nett for lysfordeling. Vi begrenser kabel-lengden i hver kurs slik vi får momentan utløsning ved dobbel jordfeil.
Men vår kunde sier at det ikke er referanse fra DNV-regler til NEK 400, og at dette krav derfor ikke gjelder.
Sier videre at så lenge kabelen ikke blir overopphetet så er det ok.
Spørsålet blir:
Har ikke DNV krav om momentan utløsning ved minimum feilstrøm??

Spurt ${formatDate(1211271660)}
Løst Løst
Ex
IS LOOP CALCULATION

Spørsmål angående L/R forholdet i IS Loop Calculations :
1) Er det riktig og ikke ta hensyn til L/R forholdet når kabelen er mindre enn 300 m og bare hvis kabel lengden er lengre en 300 m da tar man hensyn til L/R forholdet i loop verifikasjonen? er det noe standard eller normer som har skrevet om det?
Noen av sertifikatene har ikke denne verdien, hva man bør gjøre da?

2)Det ble nevnt at L/R for barriere på basis av erfaring antas lik 55 uH/ohm så lenge det ikke står noe annet i databladet, hvor kommer denne verdien fra ?

Takk for hjelpen.
Mvh
Maryam H.

Spurt ${formatDate(1211456160)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Rune Øverland

Rune Øverland

Seniorinstruktør

Les mer
Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Team Leader Training

Les mer
Ole Petter Sørensen

Ole Petter Sørensen

Seniorinstruktør

Les mer
Sverre Isaksen

Sverre Isaksen

Senior Instructor

Les mer
Steinar Nilsen

Steinar Nilsen

Seniorinstruktør

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.