Hei
Jeg lurer på hvordan man skal sett opp i PLS programmet, slik at SR vippen fungerer på følgende måte(Evt en annen vippe som må til?):
Man trykker på bryter: B1 og aktiverer motor 1! Men så skal ""samme"" trykk-knapp bryter også ""stoppe"" motoren....
Hvordan skal det gjøres?(Hva må til av blokker)
Løst
hei!
Er det noen som vet om en grei pls pakke med programvare til en ok pris, skal bruke den til hjemme pcen om en slgs øvingsgreie.
mvh petter
Løst
Er det godkjent å bruke vanlig plaststrømpe eller må man bruke sån kortslutningsikker strømpe.
Løst
Har lagt 22 stk. 16A, 1 20A kurs og 1 10 A kurs til min egen enebolig. Anlegget (3 fas IT) har 63A OV. Ettersom jeg får kjøpt utstyret billig, mener jeg det er bedre å fordele rommene over mangen kurser. Gjør det noe om samtidsfaktor er totalt på ville veger??? Med alle disse kursene skulle jeg etter håndboken hatt et OV på over 100A. Den totale belastningen på anlegge blir jo den samme, bare nå fordeler jeg det ut over flere kurser. RKK kabelen mellon OV og kursene har en lederevne på 80A. Noen synspunkter???
Løst
Vi har en transmitter som skal monteres offshore, sone 2. Transmitteren skal kobles til en exi-krets. Hva er kravet til merking av transmitteren?
Transmtitteren er merket:
IT-316/316-420
II 1 G
Nemko Nr.03ATEX1407X
EX CE
Transmitteren er ikke merket med ex-type eller IP-grad. Kan denne brukes?
Løst
Hei,
Jeg har trykkbryter som er EExd. Bryteren er mekanisk, med fly lead. Der kabelen kommer ut, er det en 1/2"" NPT Male kopling. Kabelen er støpt ned i denne.
Jeg er jo nødt til å ha en koplingsboks på denne. Kan jeg bruke en EExe boks, evnt med en overgang 1/2"" NPT til M20? Eller må jeg ha en EExd boks? Jeg tror jeg må ha en EExd boks, siden trykkbryteren er EExd. Andre mener jeg bare trenger en EExe boks, siden kabelen blir EExe delen av bryteren. Hva er riktig?
Løst
Under en elkontroll av det lokale eltilsynet var det ikke kontinuitet i jordlederen på enkelte jordede stikkontakter. Jeg tenkte å søke om tillatelse av DLE om å utbedre feilen selv, men har til rådighet bare en vanlig multimeter og isolasjonstester. Er det nok å bare ohme at det er kontiniutet etter jeg har reparert dette, eller må jeg dokumentere dette på en annen måte. Hvordan skal det gjøres for å få det fullt godkjent, må jeg kjøpe installasjonstester og måle med en viss strømstyrke for å få dette godkjent?
Løst
Et firma som har internelektrikere for å vedlikeholde elektriske installasjoner på tomtene, bygningsmassen og på maskiner. Er det krav her om at det må være en person som fungerer som installatør?
Vi er to montører her men ingen andre som har noen byggelektriske fagbrev og vi er i praksis bare to stykker som styrer skuta når det kommer til det elektriske. Vi gjør kun jobber internt i bedriften og ikke noe for eksterne aktører.
Hva er lovligheten i dette?
Løst
Hei.
Jeg hat tidligere sett at forumleder har som svar på et innlegg oppgitt to verdier som kan brukes til å regne IK2min og IK3max ved kjent IK2max.
Er det noen som husker de verdiene??
Løst
Har tittet litt på det som er blitt sagt her inne og ser at det er høy kvalitet faglig.
Jeg har fått priser fra 3forskjellige elektrikere som skal bytte til sikringsautomater i skapet mitt. Jeg lurer på hvem fabrikat dere som elektrikere hadde valgt og hvorfor??