| Tema | Tråder | |
|
|
Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx | 1559 |
|
|
Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 | 9567 |
|
|
Havindustritilsynet og IEC 61892 | 901 |
|
|
Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening | 38 |
|
|
Prosess, styring og regulering | 831 |
|
|
Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning | 219 |
|
|
Inspeksjon og drift av batterisystemer | 14 |
|
|
Ask questions and get answers in English | 18 |
Det er lagt opp spotlight i tak der eg bur. Men eg kan ikkje se at det er noen boks over kvar spotlight! Ser bare neste tak..., når eg tar den ut for å skifte pære. Pærene eg bruker er på 50W.
Er det alltid krav til boks rundt spotlighten???
Eller trenger ein ikkje det, visst det er nok luft/rom over spotlighten??
Løst
Hvordan kontrollerer jeg at det er tilstrekkelig selektivitet mellom kurssikringer og overbelastningsvern ved kortsluing?
Løst
K-røret midt i staven eller er ikke det så viktig?
Bakdel:
Røret midt i staven foringer isolasjonsevnen(presser sammen isolasjonen.
Fordel:
Slipper at polakkene skrur gipsskruer rett i røret.
Ber om synspunkter:-)
Løst
Det er fortsatt slik at jeg som utdannet montør innenfor elektrikerfaget har lov å utføre alt elektrisk arbeid innenfor mine fire vegger UTEN godkjenning fra firmaet jeg jobber i? Jeg kan selv fylle ut samsvarserklæring og sluttkontroll og gå god for alt arbeidet?
Løst
Skal legge stiger med PFSP 4x240+j til en 400V elektrokjele. I tavla (ABB) er det en ledig 250A slimline høyeffektsikringer. Kan jeg gjøre dette med hensyn til NEK 400:2006? Dersom jeg hadde lagt PFXP er saken biff i og med at denne kabelen er dobbeltissolert, men PFXP levers kun i 95mm2. Må jeg benytte en effektbryter med jordefeilmodul? Eller er løsningen som skissert ok. På forhånd takk!
Løst
En stjernehimmelenhet skal forsynes med 9V. Den trekker svært lite strøm da den inneholder LED belysning og noe slik.
I dag forsynes den av en 12V trafo, noe som fører til for rask blinking av stjernene.
Spørsmålet er hvilken løsning som vil være den beste. Finnes det 9V trafoer som skal kobles direkte til lysnettet og som ikke bygger mer i høyde en en vanlig 12V trafo? Eller kan løsningen være en trafo med innebygget dimmer som styres fra en bryter med impulsfjær? Hørte at det var mulig å koble inn en volumkontroll på 12V siden for å dimme ned spenningen, men har aldri hørt at dette har blitt gjort før. Andre forslag?
Løst
Ved skifte av inntak hos kunde, skal kraftverket koble vekk strømmen og så koble tilbake strømmen når inntakskabelen er byttet eller er normal praksis at elektrikeren klipper Ex-kabelen vekk fra klemmene?
Hva er vanlig praksis her?
Nyskjerrig lærling
Løst
Hvis man må bygge høyspentgate parrallelt med instrumentgate, uten og overholde minimums avstand på 300mm, kan man bruke galvaniskskille. Men denne galvaniske skille må det være magnetisk, eller kan man bruke 316 SS plate ??
Løst
Når en brannslange med kobberrør som tilførsel blir installert i et ujordet rom bygd på 70-tallet, må man ikke da bytte til jorda stikkontakter?
Løst
På kjøkkenet skal jeg male og lurte på om det er farlig å male over kabelen som er på veggen over kjøkkenbenken?
Det er en hvit ""oval"" kabel. Vet ikke om det sier dere så mye.
Løst
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn