Hei
På Snorre A så har vi 11 kv motoranlegg med Elastimold motor tilkoblinger.
Vi har en diskusjon ombord som går på dette med krav til arbeidsjording på arbeidsstedet når det blir brukt Elstimold tilkoblinger.
Slik det praktiseres i dag så blir motoren lagt ut i tavla og kabelen blir jordet i tavle enden.
Er dette tilstrekkelig i h.h.t. ""boka""
Mvh
Eivind Mælen
Løst
Hei!
Har vært borte i et tilfelle der elektriker la PR kabel i pvc-rør i jorden som tilførsel til garasje. Er dette forskriftsmessig riktig eller vil det kun være lovlig med PFSP kabel?
Takk for svar.
Løst
Kan man ha en kobling direkte i en kanal, med f.eks torix? Eller må man ha en koblingsboks inne eller utenfor kanalen?
Løst
Kan man legge vanlig PR uten rør som skjult installasjon, hvis man beskytter PR mot spikring i hver stav, og den er lagt slik at den er utskiftbar?
Løst
Hva er det som avgjør om du skal bruke stål stripps eller vanlige stripps i eit Ex område?
Er det pga at det er Ex eller er det plassen annlegget står i?
Løst
Er det krav til at ventiler skal ATEX merkes?
-Jeg tenker da på instrument ventiler, manuelle ventiler og aktuerte ventiler.
Løst
Hei
I et industribygg går det en trapp på 4 trinn ned til dør til tavlerom.
I forbindelse med ombygging ønsker arkitekt å heve gulvet. Han ønsker å lage en luke i gulvet slik at trapp og dør til tavlerom er tilgjengelig, når luken står åpen.
Når luken er lukket er bare 2/3 av dør til tavlerom synlig.
Er dette lovlig?
Står det skrevet noe om tilkomst til tavlerom i NEK?
Løst
Hvorfor støyer en frekvensomformerkabel hvis den er jordet kun i en ende?
Løst
Montasje av downlight.
Hvilke kabeltype er tilatt mellom trafo og spotter? Hvor skal en bruke kabler som tåler 90C?
Løst
Er fagbrev gruppe ""L"" fortsatt gyldig eller heter det noe nytt i disse dager. Hva er forskjellen på en som har gruppe ""L"" og en som har fagbrev ""tekniske anlegg""?
Løst
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn