| Tema | Tråder | |
|
|
Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx | 1567 |
|
|
Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 | 9653 |
|
|
Havindustritilsynet og IEC 61892 | 904 |
|
|
Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening | 37 |
|
|
Prosess, styring og regulering | 836 |
|
|
Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning | 219 |
|
|
Inspeksjon og drift av batterisystemer | 14 |
|
|
Ask questions and get answers in English | 18 |
Det har blitt påstått at ved solcelleanlegg med bruk av optimizere er det ikke krav om at det monteres brannbryter.
Noen som eventuelt kan henvise til hvor dette står beskrevet? og om NK64 har uttalt seg om dette?
Løst
Jeg har i senere tid fått 3 FAS 3x63 til inntaksboksen. Det er 230 V anlegg, IT nett og kommer i luftstrekk. Så hvor stort bør OV vern og jorfeilbryter være i hovedtavlen i forhold til inntakssikringen? Har hovedtavle med 2 underfordelinger. Er det nødvendig med OV eller jordfeilbryter i de to underfordelingene? Eller er det nok med kun OV og jordfeilbryter i hovedtavlen som dekker de 2 andre underfordelingene. Hvis det er anbefalt OV eller Jordfeilb. i underfordelingene, i hvilken størrelse bør de være evt? Er gammelt hus så høyeste kabeltverrsnitt på kursene er 4 mm.
Løst
Prosjekterer for tiden et anlegg der det vurderes om det er tilstrekkelig å gå med 3x4x1x240 Cu enleder kabel i rør i jord mellom en hovedtavle og et nødstrømsaggregat. Kabelen som skal benyttes er en enleder PEX isolert kabel med Cu-leder (tilsvarer TXXI).
For vurdering av strømføringsevne tenker jeg å benytte Tabell 52B-5 (PEX, tre belastede ledere, 90*C) i NEK400. Med referanseinst.metode D1 gir dette en strømføringsevne på 324A.
I utgangspunktet har vi da 3*324A=972A før korreksjonsfaktorer.
Videre tenker jeg at det er naturlig å benytte Tabell 52B-15. Det vil være naturlig å forutsette 15*C omgivelsestemperatur i jord, som gir en korreksjonsfaktor 1,04 (PEX). Vi lar termisk motstandsevne være 2,5 K*m/W som gir korr.faktor 1.
Dette gir en korrigert strømføringsevne på: 972A*1,04*1,0=1011A. Noe som holder for vårt anlegg.
I praksis har vi rør i jord som ligger uten avstand mellom hverandre. Må vi da benytte Tabell 52B-19 (Reduksjonsfaktor for mer enn en kurs, kabler forlagt i ledningskanal i jord)? Hvis ja, gir dette en reduksjonsfaktor på 0,70 (3 stk rør med med tre belastede enlederkabler i hvert rør)?
Løst
Hei,
Er det krav (eventuelt i hvilken forskrift/standard/regelverk) til at kabelskritt i EX kapslinger skal være utført med krypestrømpe eller er det akseptabelt å bruke isolerende tape?
Løst
Hei
Jobber ombord på bilferje med en total effekt på 13000 kw. 690V. Vi har en maskinbestening bestående av maskinsjef og 1.maskinist. Vi har ikke elektrikker ombord. Alle våre sertifikater er oppdatert ihht stcw.
Mitt spørsmål er hvor går egentlig grensen på hva vi som maskinister/maskinsjef har lov til å utføre av elektrisk arbeid selv? Per i dag utfører vi det arbeide som vi selv føler oss komfortable med å utføre, og det resterende blir utført av innleid personell. Men jeg er interessert i å vite om det finnes noen rammer rundt dette, eller om dette bare er noe vi må føle oss frem til selv?
mvh Espen
Løst
Vi diskuterer her om rekkefølgen på symboler på plantegning. Eksempel, stikk og bryter plassert over hverandre. Stikk på 20 cm og bryter på 100 cm. Hvilket symbol tegnes nærmest veggen? Jeg mener man begynner nedenfra og opp, med stikken nærmest vegg og bryter utenfor, men andre mener motsatt. Står dette i noen normer?
Løst
Hei. Er det krav til jordfeilbryter på en gammel varmekabel som ligger i kloakkrør? Denne VK'en går på egen kurs, kabel går i rør i bakken til koakk-kum der VK er tilkoblet.
Løst
Hei,
Kanskje litt utenfor denne, men er det noen hensikt for en installatørbedrift å søke om Sentral godkjenning? Ser det er flere som har gjort dette, men er litt usikker på hva som egentlig oppnås med å ha det for en elektroinstallatør.
Løst
Finnes det noe krav til kommunikasjon i bryterrom? På vår fabrikk vurderer vi å fjerne fasttelefonenene som står i bryterrommene. Mobiltelefoner er forbudt i fabrikken pga Ex. Så vi lurer da på om det er noen krav i f.eks FEF om kommunikasjon i fra bryterrom.
Noe annet som er viktig å tenke på ifm risikovurdering når vi vurderer å fjernekommunikasjonsmuligheten fra bryterrommene?
Løst
Hei,
Ser at dette har vært oppe tidligere, men har ikke blitt helt klok på det. I dag blir det ofte levert badekar med dusjuttak. Blir det riktig å tolke dette som figur 701b eller 701c i Normguiden? Det er heller ikke inntegnet sone 2 rundt figur c. Vil det si at ved en risikovurdering kan en montere IP20 utstyr utenfor her?
Løst
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.