| Tema | Tråder | |
|
|
Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx | 1561 |
|
|
Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 | 9571 |
|
|
Havindustritilsynet og IEC 61892 | 901 |
|
|
Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening | 38 |
|
|
Prosess, styring og regulering | 832 |
|
|
Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning | 219 |
|
|
Inspeksjon og drift av batterisystemer | 14 |
|
|
Ask questions and get answers in English | 18 |
Jeg lurer på hva forskriften sier om internopplæring på spesifike høyspenningsanlegg på flyttbare oljeinstalasjoner for en gr.L elektriker som har kurset Høyspenningskurs tilleggskompetanse (059) og STCW 2010 høyspenningskurs for maskinoffiserer??
Løst
Hei.
Hvilke faktorer er det viktig å ta hensyn til når man skal kortslutningsberegne et anlegg om bord i skip i FebDok? FebDok har ikke NEK 410 som dim.basis, og er beregnet for NEK 400. Finnes det eventuelt andre verktøy for kortslutningsberegning av skipsintallsjoner? I dette tilfellet er det et IT 230V anlegg med to generatorer og landstrømstilkobling.
Løst
Kunde (næringsbygg) har montert elbilladar frå Tesla.
Ved isolasjonstesting ved 250V er motstanden kun 0,2Mohm mellom L1-PE, 3,4Mohm mellom L2-PE, 3,4Mohm mellom L3-PE og 0,2Mohm mellol N-PE.
Når me kontakta Tesla om dette seier dei dette er å sjå på som nornale verdiar.
Korleis kan dette vere lovleg når kravet er 1Mohm ved fast installasjon, og sett på som normalt ved måling ved kun 250V? Hadde målingar våre utført med 500/1000V kunne eg skjønt det var overspenningsvern eller liknande innebygd i ladaren, men reknar ikkje med det er det ved kun 250V, då fasespenning ved TN-S er ca 230V.
Erfaringar?
Innvendigar?
Evt tilvising til norm/forskrift?
Løst
Hei
Ser det har kommet ut en ny rev av Norsok z015 for midlertidig utstyr nå. Kunne ikke finne at denne har tilbakevirkende kraft i teksten, har den det?
Noen som vet når den begynner å bli håndhevet på utskipings basene?
Løst
Hei!
Tek gjerne i mot innspel på fornuftig valg av antall fordelingar ved rehabilitering av eldre bygg.
Rammer:
Det er her snakk om eit stort eldre trehus på 3 etasjar + kjeller, ca. 450 m2 bruksareal, som skal rehabiliterast. Fordeling i kjeller (hovedfordeling + forsyner kjeller og 1. etg), 2. og 3. etasje - desse tre skal skiftast ut med ny(e). Stigekablar kan truleg brukast opp att. Nytt ventilasjonsaggregat i 3. etasje (ny last, var ikkje aggregat i bygget tidlegare).
Rehabilitert bygg skal fungere som skule for opp mot 10 elevar.
Vil det vere fornuftig å forsøke å samle alt i ein fordeling (A), eller kan det vere like greit å berre skifte ut 1-til-1 og fortsatt ha 3 fordelingar(B)?
Fordeler/ulemper slik eg ser det:
Fordelar med A:
Færre vernBilligare?Enklare systemBakdeler med A:
Tavle tek større plassMeir kabelføringFordeler med B:
Mindre kabelføringKan truleg bruke eksisterende stigekablar (må avklares når aggregat er valgt)Enklare plassering av kvar enkelt fordeling (mtp. plass)
Bakdeler med B:
Mindre oversiktleg anleggFleire vernDyrare?
Løst
Vannkoker for montasje i kjøkkenbenk, effekt fra 1600 - 2200 watt. Kan denne tilkobles ved hjelp av plugg og stikkontakt, eller vil det være samme krav som til varmtvannsbereder?
Løst
I fbm en utlyst stilling som trainee som operatør på et trencher system som lager grøfter for kabler og rør under vann. Oppdragsgiver ble ble forelagt en CV med en person som har utdannelse som maskinsjef med etterutdannelse i elektro bla høyspenning kurs STCW-78. Vedkommende har arbeidet i en årrekke som arbeidsleder på ROV systemer som bla ansvarlig for høy spenning anlegget. Oppdragsgiver sier at denne utdannelse ikke er god nok da det i forskrifter er et krav til fagbrev som elektriker. Som maskinsjef på fartøy er denne ansvarlig for alle elektriske anlegg ombord i skip dersom det ikke er elektriker ombord.
Klarer ikke å finne noe som sier at det skal ligge et fagbrev i bunn for å kunne drifte et undervannsverktøy. For å kunne delta på STCW-78 høyspenning kurs må deltakerne ha en elektro bakgrunn.
Noen som har erfaring med dette som sier at det kreves et fagbrev?
Løst
Hei!
Er dette innafor når man skriver det i samsvarserklæring at hver enkel stikk kun skal brukes med sin løpemaskin og at man må foreta en ny beregning og risikovurdering ved endring av bruksområde på rommet.
Det går 17 kurser i samme kanal. Alle går til en stikk til hver sin tredemølle som kun trekker 1750w. Leverandøren av tredemøllene har spesifisert at det skal 16A kurs og 2,5mm2 for å opprettholde garantien.
Jeg har regnet ut at en mølle trekker 7,61A på maks belasting. Med tanke på nærføring så er det sånn at hver tilførsel kun har strømføringsevne på 8,74A :
Forlegningsmåten blir B2 PFXP forlagt i kanal.
Vi velger en PFXP 2x2,5mm2 på en 16A kurs.
Ib=P/U=1750W/230=7,61A
Strømføringsevnen til en PFXP 2x2,5mm2 etter tabell 52B-1 s.207 Montørhåndbok:2018
Krav 1: Ib
Krav 2: I2<1,45*Iz =19,2<33,35 = OK
1,45*23=33,35A Henviser til s.213 Montørhåndbok:2018
I2=1,2*In=1,2*16=19,2
Med tanke på nærfæring så skal det maks 20 kabler i samme kanal. I henhold til tabell 6.2e s. 211 Montørhåndbok:2018 skal vi gange strømføringsevnen med 0,38 for å få riktig strømføringsevne. 23*0,38=8,74A. Med tanke på at den maksimale trekken på alle kablene blir 7,61A så går dette bra. 19 av kursene er tildelt til hver sin løpemaskin og bare den spesifikt. Dette er tatt i samråd med kunden.
Løst
Om en skulle miste en fase i stjernekobling. Hva skjer da med strømmen og spenningen og vil motoren fortsatt gå rundt med bare to magnetfelter?
Løst
Det skal bygges en boligblokk med 4 leiligheter i hver etasje. det er 4 etasjer over bakke pluss en kjeller med garasje og boder, den ene siden av kjeller er under bakken og på den andre siden er det garasjeport
NEK 399 8.3.3 krav om etasjefordeler for boligbygninger som har fem eller flere etasjer over bakkeplan.
Spørsmål: kan jeg droppe etasjefordeler her. Regnes kjeller som etasje, kan jeg evt risikovurdere meg bort fra etasjefordeler.
Løst
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.