Nettleverandørs nye måler viser en jordfeilstrøm på over 400 mA i perioder på opptil 5 min. Anlegget har 3 stigere med JF brytere på 100 mA og belastningsvern med 30 mA JF vern i alle fordelinger.
Melkerobot har frekvensomformer på vakumpumpa.
Ingen JF vern slår ut, hva kan være årsaken?
Løst
I NEK 400:2014 avsnitt 705.1 sies det at kravene ikke gjelder for rom/lokaliteter og områder beregnet til vanlig husholding. I et sauefjøs installert i 2016 er det i den ene enden av fjøset en adskilt avdeling med inngang,toalett,kontor og teknisk rom. I teknisk rom er sikringsskap plassert innfelt i vegg. Det er benyttet vanlige skapmuffer av plast.Kan normen tolkes slik at disse rommene er beregnet til vanlig husoldning og kravene i 705 ikke gjelder her. Ref. 705.515.01 som sier at det skal benyttes innføringsmetoder som er minst selvslukkende materiale for beskyttelse mot brannspredning,
Har et spørsmål til i forbindelse med 705.512.2,Stikkontakter skal være slik plassert at de ikke kommer i kontakt med brennbart materiale som ikke er en del av bygningskonstruksjon en.
Sauefjøses er av typen heltre, dvs hele bygningskontruksjonen er av tre. Stikkontakter er montert på tre (brennbart materiale) som er en del av bygningskontruksjonen. Slik jeg tolker det så er dette ok, så lenge det brennbare materiale er en del av bygningskontruksjonen.
Jeg tolker det slik at stikkontakter ikke skal plasseres på hyller og slike ting som ikke er en del av bygningskontruksjonen.
Løst
I FEF § 4-5 er det krav til avstand fra ekstern gjerde til spenningsførende deler på N+2,5 m.
Hvis en har en jordslutter påmontert støtteisolatorer og denne åpnes i horisontal retning mot gjerdet, hvordan forholder en seg til kravet da?
Skal en måle avstand fra spissen av jordslutteren til gjerdet eller fra spenningsførende del på isolator til gjerde?
Hvis en ser på figur 2 i NEK440 vil jordslutteren komme innenfor skraverte området for "område uten spenningsatte deler og isolaterer". Siden jordslutteren ikke er spenningsatt i normal drift, blir jeg usikker på hvordan kravet i FEF gjelder for overnevnte problemstilling.
Løst
Hva er kravet til IP grad på dei ulike Ex kapslingene?
Forstår det slik at kravet til Ex e er IP 54, men hva med Ex p, q, n og i?
Hvor i NEK 420 finner man kravet om IP 54 på ein Ex e kapsling?
Løst
I en rekkehusgruppe er det i dag montert utelys i hver enhet. Noen fotocellestyrt, andre bare med bryter. Etter litt uhell i mørket på isen så ønskes det en måte å gjøre slik at hele rekka tenner og slukker samtidig. Hvordan kan dette løses enklest mulig?Litt greit å hente inn litt grunnlag fra uavhengige før vi ringer firmaer.
Løst
Hei.
Jeg holder på å prøve å skifte en dimmer. Dimmeren jeg skal skifte heter Helvar TS500L-2211 : Link til bilder av Dimmer : https://imgur.com/a/83xg54HJeg har da 2 spørsmål:
Hva er de 2 sirklene som er inni hverandre i midten til høyre?
Og hvorfor kan jeg ikke skifte denne til en Leddim 400? Elnummer: 1400002
Isåfall om jeg ikke kan bruke den. Hvilken må jeg heller bruke?
Mange takk for svar på forhånd
MVH
Sigurd Sollien
Løst
Hei, er det noen fasit på hvilken side av bolten kabelskoen sitter på? Feks en jording med kabelsko som skal festes til en kobberskinne Med gjennomgående bolt og mutter.
Har det noen betydning om kabelskoen sitter på mutter siden eller på boltsiden? Vil ikkje kabelskoen få samme presset fra begge sider rent teoretisk?
Løst
Hei,
Automatikkerlærling som skal opp til fagprøve i januar her.
Eg har prøvd å få oversikt i kva normer og reglar som dekker maskinbygging.
Eg ar beider mykje med industrielle roboter, og har relativ god kontroll på forskriftene som dekker roboten i seg sjølve, men eg (og bedrifta mi) har ikkje like god oversikt på normer og standarder for andre deler av "maskinene" (systema) vi lager. Deler som f.eks styretavler, sikkerhetssystem, elektriske anlegg rundt roboten, mekanisk konstruksjon osv.
Praksisen vi har i bedrifta er nok i innanfor dei fleste relevante standardane og det er for så vidt ikkje min job til å verifisere at designet vi bruker er innanfor, men når det kjem til fagprøven hadde det vert veldig greit å kunne slå opp og vise til at vi gjer det innanfor og kvifor det er det.så mitt konkrete spørsmål:Kort oppsummert, kva er dei viktigaste normane og standardane (ISO, EN, IEC osv) som ein som landbasert automatikkar som arbeider med maskinbyggjing og design burde ha i bakhovuded?
Tusen takk for hjelpen!
Helsing Håvard Bakke
Løst
Hei
Vi vurderer å bruke en slangetrommel for opprulling av en kabel. Denne kabeltrommelen har en form for sleperinger og er ikke sertifisert som Ex/Exi.
Kan vi uten noen form for godkjenning bruke den i en Exi krets og betegne den som en simple apparatus eller bør det være en sertifisering som en Exi komponent, evt en egendeklarasjon?
Løst
Noen som har erfaring med varmefolie til å legge under parkett. Kan dette erstatt primærvarmekilde som panelovner?
En kunde som lurer, og jeg har ikke et godt svar til han. Skal varme opp stue, kjøkken og gang (åpen løsning) på ca. 35m2.
Med å ha en lun gulvvarme vil en kunne senke romtemperaturen, men med 60W/m2 og 35m2 blir nok 2100W noe lite.
Noen erfaringer/synspunkter.