Hei
Er det normalt å bruke IS og IE jord som 0 punkts referanse i anlegg offshore?
(minus) - på trafo er koblet til IE jord i kabinett.
Løst
Planlegger installasjon i egen bolig. Er usikker mtp jording i inntaksskap. Skal jordleder i grønn everkskabel tfxp tilkobles ringjord, eller skal dette bare sammenkobles på hovedjordskinne i fordeling inne i boligen?
Regner med at inntaksskapet skal skal tilkobles beskyttelsesjording på min 6mm2?
Løst
Hei, hvem skal ha FSE kurs og hvilken regel går dette under?
Er det slik at motormenn på skip med bare maskinsjef og motormann skal/bør ha dette?
Løst
Er det noen EN eller NS med noen tall etter som sier om en tavle kan betjenes av usakkyndige? Vi har laget prosedyrrer på hvilket personell som får betjene skap med 125A ut og 250A inn og at det er heldekslet...
Løst
Hei.
Ref. 422.2 i NEK 400:2018 så stilles det krav til valg av el.utstyr (kabler, rør, koblingsbokser m.m.) mht. brannmotstand, avgivelse av røyk, brennende dråper og giftige gasser for bygg klassifisert med ytre påvirkninger BD2, BD3, BD4. Der hvor det ikke er sprinklet (eller annet automatisk brannslokkeanlegg) skal det benyttes kabler som tilfredstiller klasse Dca-s2d2a2 (IFLI, IFSI, IFSI-EMC, IFXI...). Kabler av klasse Eca (PFXP, PR, PN, PFSP) er da ikke tilfredsstillende.
Gjelder disse kravene kun i rømningsvei eller er det gjeldende for alle rom i bygget?
Eksempelvis hvis man har et hotell, sykehus m.m (BD4) der det er sprinklet over og under himling i korridor (rømningsvei), men ikke sprinklet over himling i tilstøtende rom til korridor (eks. hotellrom, sykerom). Er det slik at man da må benytte kabler og materiell med klasse Dca-s2d2a2 inne i hotellrommet?
Løst
Hei
Jeg har nettopp fått badet mitt oppusset sammen med sikkert 100 andre leiligheter i borettslaget. Jeg så at elektroleverandør hadde brukt to kretser på16A i en 5leder kabel. Derfor spurte jeg om utregning på disse kablene. Under ligger gitt svar:
"Installasjonsmåte 42 i hulrom i tak eller vegg.
Referansemåte B2. Strømføringsevne 19,5A. Korreksjonsevne for temperatur 25 grader 1,06. Korreksjon for 2 kurser i samme rør 0,8. Totalt 19,5A.
19,2<19,5 "
Jeg ser at de har brukt omgivelsestemperatur 25 grader på en kabel som går i veggen mellom bad og gang. Er dette korrekt? Er det noe regelverket sier om omgivelsestemperatur for gitte rom? Ser for meg at denne veggen fort kan gå over 25 grader på grunn av badet? Hvis dere mener dette er feil, hvordan skal jeg gå frem?
Løst
Ny hybel skal bygges i kjeller på eksisterende hus. Skal være egen e-verksmåleri nytt sSkringskap. Inntak står i kjelleren i gammel Viking-boks. Hovedfordeling er i 2.etg. Kan jeg da koble meg inn på denne eksisterende inntakboksen istedenfor å legge kabel fra skap i 2 etg? Altså splitte inntaket her? Setter eventuelt opp en større kapsling om det viser å være liten plass. Noe i veien for å gjøre dette?
Har fått avklart at 399 ikke gjelder.
Løst
Hei.
Jeg lurte på om noen kan hjelpe meg med å finne kravet til antall gjenger som skal være på andre siden av en mutter i elektriske forbindelser? Jeg vet at man sier 1,5-2 gjenger. Men hvor er kravet skrevet for dette? Gjelder nyinstallasjon.
På forhånd takk.
Løst
Hei.
Hvordan løser dere installeringen av el.bil ladere i praksis der det skal tilkobles f.eks 8 ladere på en parkeringsplass? Ligger dere 8stk kabler og monterer 8stk sikringer? Eller ligger dere en felles kabel/sikring som går inn og ut av laderne? Er vell ikke krav til dedikert kurs så lenge man kjører effektfordeling på laderne...? Tenkte å benytte laderne fra Eaton med master/slave, såg for meg å bruke sikring på 3x63A og Pfxp...
Sitter pris på innspill..
Løst
I siste utgave av NEK 400, trenger man ikke ringjord rundt bygg i TN anlegg! se. 542.2.2
Hva med berøringsspenninger ute når virkeområdet til jordelektroden for bygget ligger langt unna trafo/E-verk fordeling?
Løst