Velkommen til Trainor Forumet

Alt du lurer på om Ex Forskrifter og normer DSB Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Varme arbeider Automasjon Elektrisk støy
kan du få svar på i forumet

10,000+
tråder
100%
spørsmål besvart
13,000+
registrerte brukere
1,200,000+
besøk i året
100%
spørsmål besvart
40+
years of experience
80,000+
course participants
1,200,000+
besøk i året

Elbranschens forum

I samarbete med
Tema Tråder
Ex icon Ex Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx 1560
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder icon Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 9571
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart icon Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Havindustritilsynet og IEC 61892 901
Varme arbeider icon Varme arbeider Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening 38
Automasjon icon Automasjon Prosess, styring og regulering 831
Elektrisk støy icon Elektrisk støy Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning 219
Batterier icon Batterier Inspeksjon og drift av batterisystemer 14
Questions in English icon Questions in English Ask questions and get answers in English 18
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
2p bryter for utvendige installasjoner

På et leilighetsbygg skal det være utvendige persienner som skal tilkobles. Tenkte å ta dette fra nærmeste stikkontakt innvendig da de skal styres av fjernkontroll. Grensensnittet blir da Hirschmann-kontakt utvendig som får konstant spenning. I en ideel elsikker verden uten priskonkurranse vil man jo sette inn 2p-bryter i mellom her, men er det egentlig krav til det?

Spurt ${formatDate(1498133886)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Ufaglært

Hei. Kan man som ufaglært være LFS eller AFA?

Spurt ${formatDate(1497902889)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Utjevningsforbindelse til hovedvannledning

Hei,

spørsmål angående jording i bolig bygd i 1974, som har fått avvik etter nylig DLE inspeksjon der teksten er:

"utjevningsforbindelse til vannledning manglet. Alle hovedjordforbindelser etterses".

Det er utenpåliggende vannrør i vaskerom, utenom hovedvannledningen som kommer opp inne i trevegg. Finner ingen synlig utjevningsforbindelser.

Ved kontinuitetsmåling, måler jeg 0,3ohm til vannrør.

1. Er det krav til at utjevningsforbindeles til vannrør skal være synlig?

2. Om det ikke er krav, er dette en OK måleverdi?

Spurt ${formatDate(1498043708)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
ElektroFirma med flere avdelinger i landet, men kun en installatør.

Kan et elektro foretak sør i landet, ha folk fast opp nord (ikke opprettet noe avdeling, men ansatt folk som bor der oppe). Mens installatøren sitter i sør?

Spurt ${formatDate(1497469365)}
Løst Løst
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart
Synkronisering av nødgenerator

Hei!Har vært på diverse ulike plattformer.Når man kjøre nødtavle alene kun fødet fra nødgenerator, og deretter ønsker å fase nødtavle sammen med hovedtavle skjer følgende:1. Synkroskop går mot klokka, noe som tyder på at nødgenerator går for sakte.

2. På regulator tar man alikevel NED , og da vil etterhvert synkroskopet gå med klokka.

3. Etter at alt er samlet, ønsker vi å ta last av nødgenerator og legge ut nødgeneratorbryter.

4. Dette gjøres også med NED på regulatoren.

Spørsmålet mitt er:Hvorfor er regulatoren motsatt når man skal fase nødgenerator mot hovedkraften?Har fått en forklaring på dette før, men husker det ikke i farten!

Spurt ${formatDate(1497515645)}
Løst Løst
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart
Hva er kravet til Låsing av heismaskinrom offshore?

Er det krav til avlåsning av heismaskinrom offshore?

Hvor finner man kravet ?

Hva slags nivå på låser er kravet ( MK? )

Spurt ${formatDate(1497593262)}
Løst Løst
Ex
Gamle fordelingstavler i kompressorrom NH3 Ammoniakk.

Slik jeg har forstått det så er ammoniakk en eksplosiv gass i gruppe IIA med tenntemp. på 630gr.C. Et kompressorrom blir vel da klassifisert som EX-rom. Hvilken sone skal en bruke? Må en bytte de gamle tavlene eller kan en montere inn automatisk utkobling ved gassutslipp?

Hva med gamle stige-kabler som går igjennom slike rom, må en gjøre noe med de?

Spurt ${formatDate(1497438516)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Utjevning andre ledende deler - stålplate sveiseunderlag TN

Hei.

Ifm prosjektering av nytt vekstedbygg kommer følgende problemstilling opp: Det skal støpes ned en stor metallplate i sveiseverkstedet. Deler under reparasjon vil bli midlertidig sveiset fast til denne. Spørsmålet er om vi skal utjevne denne metallplaten til armering / hovedjordskinne eller ikke. Nettsystem TN 400V.

Hvis vi utjevner metallplaten til jordingsanlegget lurer vi på om sveisestrømmene som vil flyte gjennom metallplaten vil kunne forårsake feilstrømmer i resten av anlegget.

Hvis vi velger å isolere metallplaten fra jordingsanlegget er vi bekymret for mulig potensialforskjell mellom metallplaten og andre ledende deler i bygget / el.installasjonen, og mulig fare for personsikkerheten.

Er det noen som har erfaring eller kunnskap om dette er vi veldig takknemlige.

Spurt ${formatDate(1497462503)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Faglig ansvarlig

Hei Har et lite dilemma, og trenger noen råd.

Jeg er tibydt en lærerjobb.

Hvordan kan en forsvare det å evt sitte som FA i en liten virksomhet med totalt tre stykker, og samtidig være lærer?

Ref Fek kap2,§5: Den som har det faglige ansvaret kan ikke samtidig inneha en stilling med sammenfallende eller delvis sammenfallende arbeidstid i et annet foretak.

Er dette primært myntet på å ha rollen som FA i flere virksomheter?En vil jo uansett (etter min oppfatning) tilfredsstille kravet til tilgjengelighet innenfor virksomhetens kontortid,,, tlf, mail.Kan evt rutiner i virksomhetens IK-system forsvare en slik løsning?

Spurt ${formatDate(1497181118)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Normer / Standarder for funksjonssikkerhet - Kabler og sikkerhetsbrytere

Hei,

Eksisterer normer og standarder for funksjonssikre kabler? (ikke hvor et skal benyttes, men krav til ytelse etc.)

Finnes det standarder for funksjonssikre sikkerhetsbrytere/ koblingsbokser? (i betydning av at disse forsyner spenning i en gitt tid under en brann)

Spurt ${formatDate(1497266687)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Rune Øverland

Rune Øverland

Seniorinstruktør

Les mer
Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Team Leader Training

Les mer
Ole Petter Sørensen

Ole Petter Sørensen

Seniorinstruktør

Les mer
Sverre Isaksen

Sverre Isaksen

Senior Instructor

Les mer
Steinar Nilsen

Steinar Nilsen

Seniorinstruktør

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.