Var på en kontroll og målte IK2pmax på inntak (L1: 905A, L2: 862A, L3: 839A, ta høyde for sikkerhetsmargin) og omregnet blir da IK2pmin 637,64A
I tilbakemelding fra nettselskap er IK2pmin oppgitt til 0,8kA
For anlegg har dette medført at beregninger av anlegg ikke stemmer og i verste fall kan havne utenfor.
Andre som har opplevd det samme?
Hvordan gå frem?
Løst
Hvor kan man få tak i eldre forskrifter, fra Rødboka til feb-91 og 98 osv.?
Løst
Hei. Vi har en diskusjon gående her på jobb som det hadde vært fint å få flere inspill på.
Når vi har en rosemount trykk transmitter med enkel ventil blokk under som dekker bare under H-trykksleggen (L-leggen åpen og ikke tildekket) Er det da krav til at transmitterene skal ha 4 stk bolter igjennom der hvor membranen sitter? På noen vi har er det bare brukt 2 stk bolter igjennom ventilblokken og opp i transmitteren, mens på L-trykks siden der det ikke er ventil blokk er det ikke satt inn noen skruer. Disse transmitterene står på 80 bars naturgass trykk.
Takk for svar.
Løst
Jobber for tiden med prosjektering av lodge /hotell. Lodgen inneholder storkjøkken, konferanserom, lager etc. og rom med bad for utleie. Spørsmålet mitt er da om man definerer soverommene med bad som en bolig og bestemmer antall stikk etter hva normen sier?
Løst
Har en underfordeling jeg ønsker å utvide / bygge om. Denne er forsynt fra eldre hovedtavle der NH patron er benyttet som KV foran stigerkabel. N-leder i stigekabel er ikke sikret.
I og med at effektbehov blir større, ønsker jeg å trekke ny stigerkabel. Er det ok fremdeles benytte NH-sikring i hovedtavle? Dvs sette inn større patroner i eksisterende sikring. Eller utløser denne ombyggingen krav til brudd i Nøytralleder? Er det noen grunn til å heller montere effektbryter?
Løst
Hei. Jeg lurer på noe angående jording av sluk. Jeg lurer rett og slett på utførelsen av dette. I senere tid har jeg lest at man ikke skal ha kabelen i sluket selv om tilkoblingen for utjevningen er her pga av korrosjon. Jeg har brukt å gå ut med en 2,5mm2 pn fra en "tørr" vegg på badet etter at membran og slukmansjett er montert. Sånn at pn ligger i flislimet. Da kommer jeg inn til tilkoblingen uten å bryte membranen. Men nå har jeg altså hørt rykter om at dette er en dårlig løsning pga korrosjon. Hva er riktig?
Løst
Hei.
Skal tette kabelgjennomføringer i bunnen av en 400V eltavle i teknisk rom ombord på forflåte bygget i 2015. Bunnen i tavla har en smal slisse hvor kablene er tatt inn. Kan det benyttes skumgummi rundt kablene i gjennomføringen? Ser det brukes andre steder, men skumgummi er ikke brannhemmende. Må materialet være brannhemmende?
Takk for svar.
Løst
HeiLurer på kva ein "stigekabel" er. Er det eit anna ord for noe?Har spurt andre folk om kva det er, men ingen er heilt sikre.(går i VG2)
Løst
Lurer på hva som er minimumskravet til koblingsbokser/tilhørende nippler for exi-kretser og om det har noe og si om koblingsboks kun er en skjøtes eller om den inneholder flere kretser. Er det krav til merking utvendig, at koblingsbokseboksen inneholder exi-kretser?
Lurer også på hvilke paragrafer som tar for seg dette?
Løst
Hei.
Kan en som ikke er tilknyttet en installatør bytte det elektriske anlegget i båten min? Det er kun snakk om 12V og ikke landstrøm.
Løst