Velkommen til Trainor Forumet

Alt du lurer på om Ex Forskrifter og normer DSB Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Varme arbeider Automasjon Elektrisk støy
kan du få svar på i forumet

10,000+
tråder
100%
spørsmål besvart
13,000+
registrerte brukere
1,200,000+
besøk i året
100%
spørsmål besvart
40+
years of experience
80,000+
course participants
1,200,000+
besøk i året

Elbranschens forum

I samarbete med
Tema Tråder
Ex icon Ex Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx 1560
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder icon Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 9571
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart icon Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Havindustritilsynet og IEC 61892 901
Varme arbeider icon Varme arbeider Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening 38
Automasjon icon Automasjon Prosess, styring og regulering 831
Elektrisk støy icon Elektrisk støy Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning 219
Batterier icon Batterier Inspeksjon og drift av batterisystemer 14
Questions in English icon Questions in English Ask questions and get answers in English 18
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Elbil

Hei

Når det bygges nye hus skal man melde inn om det skal inn en elbillader, men hva gjøres i eksisterende hus? finnes det noe eksistende lovverk som sier man skal søke om å sette opp i eldre hus?evt hvor?

Dette har jo med skjevbelastning av IT nettet å gjøre etter hva jeg har forstått. hva er maks man kan sette opp på 1~ lading som godkjennes? ser nye golfen er klar for 32A lading, men dette må vel være hurtiglading på ladestasjoner forutenom hjemmet? er vel noen som rynker på nesen om man kjøper ladestasjoner 32A modus 3 og setter opp i det private?

erfaringer og svar tas imot med takk.

Spurt ${formatDate(1493377426)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Generator

Fra en Generator til en bryter hva sier NEK 400 2014 er det krav til dobbelisolert kabel / kortslutningssikkert forlagt dersom en-ledere blir benyttet på slike anlegg og er det noen referanser å få?

Spurt ${formatDate(1493400394)}
Løst Løst
Elektrisk støy
THD

Hei.Vi har problemer med noen frekvensomformerer på ei fabrikk. Frekvensomformeren ryker etter noen år og den nye har ein høg pipelyd. Levrandøren har nå stilt spørsmål om THD. Og har eit ønske om å få målt dette.Har noen noe innspill på dette?Hvem kan ha eit slikt instrument i nærheten av ålesund.Takker for alle inspill.

Spurt ${formatDate(1493192582)}
Løst Løst
Ex
Ex kurs

HeiLever kurset Ex grunnleggende op til normen IEC 60079?

Spurt ${formatDate(1493236300)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
instruert person, maskin

Hei. Håper dere kan svare på dette.

finner disse definisjonene av instruert person og sakkyndig person på elsikkerhetsportalen.no:

"

En instruert person er definert som en person som har fått opplæring (blitt instruert) i å gjøre enkle drifts- og vedlikeholdsoppgaver. Dette kan innebære å skifte sikringer og resette vern eller et motorvern tilhørende arbeidsgivers anlegg i et forsøk på å opprettholde nødvendig drift inntil elektrofagpersoner kommer til stedet for å avdekke og rette eventuelle feil. En instruert person skal være tilstrekkelig instruert, og eventuelt overvåket av sakkyndig person, til at han eller hun er i stand til å oppfatte risiko og unngå farer som kan oppstå ved bruk av elektrisk strøm.

En sakkyndig person er definert som en person med teknisk kunnskap og tilstrekkelig erfaring slik at han eller hun er i stand til å hindre fare som kan oppstå ved bruk av elektrisk strøm. I praksis er dette personer som oppfyller relevante krav i Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr (FEK).

"

Sånn jeg forstår det, er det sakkyndige personer som kan instruere andre.

Kan en maskinprodusent instruere personer til å betjene vern og sikringer i egenprodusert maskin? Maskinprodusenter er jo unntatt fra FEK når det gjelder egen maskin. Da vil de vel regnes som sakkyndige på egen maskin?

SIN

Spurt ${formatDate(1493104444)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Håndkletørker bad.

Spørsmål.

Håndkletørker bad.

Trenger denne en forankoblet 2 polet bryter?

Jeg mener nei, men er usikker om jeg tolker dette riktig.

Ref:701.537.3.1.01 og 400-5-53 avsnitt 537.3

På forhånd takk for svar.

Spurt ${formatDate(1493124094)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Rørføring for kommunikasjon

Er det krav om rørføring fra leiligheter og ut i fellesgang (ved etasjefordeler) for informasjonsdisplay eller annen fremtidig kommunikasjon mellom måler og inn til leiligheten?

Spurt ${formatDate(1493189814)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Mindre tverrsnitt på beskyttelsesleder enn faseleder

Normalen er å bruke tverrsnittene oppgitt i 54B, med samme tverrsnitt som faseleder opp til 16 mm².

I eldre leiligheter i blokker uten mulighet for utvidelse av røranlegg fra sikringsskapet blir det utfordrende å legge nye kurser. Dersom rørene ligger litt krøkkete blir det gjerne vanskelig å trekke det du har bruk for.

Dersom flere kurser trekkes i samme rør, kan en bruke felles beskyttelsesleder så lenge det er merket godt, så det er en metode for å få ned mengden ledning i røret.

En annen metode er å redusere tverrsnittet på beskyttelseslederen med formelen i 543.1.2. I et anlegg med jordfeilbrytere får en vanligvis et minstetverrsnitt som lavt, selv med urealistiske verdier og nærmeste blir gjerne 1.5mm², men hvilke andre faktorer må det tas hensyn til? I Merknad 1 under 543.1.2 står: "Det bør tas hensyn til den strømbegrensende virkningen av impedansen i kretsen og til vernets strømbegrensning I²t".

I Normguiden står det på s. 248: "Når IT- og TT-kurser beskyttes med jordfeilvern, vil man bestandig ende opp med et svært lite tverrsnitt etter denne formelen. Det anses ikke nødvendig å beregne jordfeilstrømmen uten jordfeilvern for deretter å finne den virkelig utløsetid slik vi gjorde i eksempelet."

Jeg har lest litt rundt, men ikke funnet noe konkret svar på hva som må beregnes og hvordan. Det er óg litt forskjellige meninger om hvilke verdier en bør bruke med formelen. Kan noen forklare hva som må beregnes, gjerne med et regneeksempel?

Jeg vet dette ikke er en metode som er mye brukt og det ideelle er å bruke samme tverrsnitt som faseleder, men den kan gjøre en jobb der en har få rør ut fra skapet mye lettere. Med mindre tverrsnitt kan en måtte ligge nærmere grensene for strømføringsevne, kanskje med vern med I² på 1.2. Jeg mener anlegget er mer robust og bedre egnet dersom en får lagt så store tverrsnitt som en mener er hensiktsmessig, og heller ha litt å gå på enn å ligge nær grensene for strømføringsevne. Dersom dette kan oppnås ved å bruke et mindre tverrsnitt, så er jobben med å beregne at et mindre tverrsnitt etter min mening fornuftig. For eksempel at du kan få 6+2.5 mm² jord frem til platetoppen i stedet for 4+4 mm².

Spurt ${formatDate(1492804832)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Fordelingstavler bolig

Vi må vel ha skap av metall i bolig. Noen spørsmål ang. dette.

Gjelder dette kun selve ytterrammen av skapet Kan man ha deksel og avdekninger av plast inne i tavlen?

Hvilke nipler må man bruke ved innføring av åpent anlegg? Må man ha metalliske nipler også?

Hvordan er det med skjult anlegg? Vil røranlegg kunne gi likeverdig beskyttelse, slik det er nevnt i veiledningen? Vi får jo "store hull" i skapet ved bruk av rør.

Spurt ${formatDate(1493019240)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Kontrollfunksjon Porttelefon anlegg

Hei,

Jeg holder på med en oppgave med å installere en port telefon.

Ene spørsmålet er hvem som har kontrollfunksjon på eit slikt anlegg.

Jeg klarer ikke å finne i klar tekst noen plass hvor det kommer klart frem, så er usikker på om det er DSB eller om det går innunder Ekom forskriften og da faller hos NKOM?

Takker på forhånd for svar :)

Spurt ${formatDate(1493029607)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Rune Øverland

Rune Øverland

Seniorinstruktør

Les mer
Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Team Leader Training

Les mer
Ole Petter Sørensen

Ole Petter Sørensen

Seniorinstruktør

Les mer
Sverre Isaksen

Sverre Isaksen

Senior Instructor

Les mer
Steinar Nilsen

Steinar Nilsen

Seniorinstruktør

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.