Ask questions and get answers in English | 18 |
Vi har i dag en prox (Namur) som går via en barriere inn til en PLS
Barrieren er en KFD2-ST2-Ex1.LB
Denne proxen er nå tiltenkt en ekstra PLS og signal er tenkt hentet fra barriere (Klemme 9)
Kabelen mellom den nye PLS og barrieren skal gå et stykke ute i feltet . Burde da denne ha egen barriere for å være egensikker???
Løst
Kva slags krav stiller DSB til kvalifikasjon ved linjebygging?
Må ei bedrift ha autorisert installatør for å drive med bygging av høgspent luftleidning? Dette er jo nærast å rekne som entreprenørarbeid/mekanisk arbeid (stolpereis og linjestrekking)...?
Er det mogleg å få godkjenning for faglig utførelse og vedlikehold av høgspentanlegg frå DSB?
Løst
Hei
1.
Hva kan kuldemontører utføre, det er montører uten fagbrev, gammelt kuldemontør fagbrev og fagbrev av nyere dato.
Hva kan disse utføre av feilsøking, komponentbytting, justering av vern osv.
2.
Er det kompetansekrav for bedriftens prosjekt- eller serviceledere?
Løst
Hei,
Sier regelverket noe om EX-vedlikehold på LED lyskilder?
På for eksempel EX-lysarmaturer vil man ta en EX sjekk ved utskifting av lysrør, ballast/drossen o.l. Men man skulle tro at en LED lyskilde har vesentlig mye lenger "levetid" før det blir behov for utskifting av drivere eller dioder..?
Mvh
Helge Hummervoll
Løst
Skal koble til en kloakk pumpe som er levert med kloakk-kum.
Kloakk-pumpen er 1 fase og trekker 7,5A. Det er gummikabel på ca 10 meter fra pumpen og inn i en boks med motorvern og kondensator. Videre fra denne boksen er det en tamp på ca 1 meter med støpsel for tilkobling i stikk kontakt. Det foreligger samsvarserklæring på pumpen.
Eier har lagt rør ned til kummen og har stikk-kontakt på hytteveggen som han ønsker å koble til.
Så spørsmålet.
1.Kan man legge gummikabel i rør?
2.Den leverte gummikabelen mellom boksen og pumpa er 10 meter. Denne blir for kort for å nå hytte veggen hvor utekontakten er plassert. Kan jeg skjøte denne i boks montert i øvrekant i kum?
Føler dette blir en rar blanding av fastmontert utstyr forsynt med skjøteledning.
Noen som har meninger erfaringer fra lignende?
Løst
Hei. Har en 3fase frekvensomformer(V1000) som trekker 0,4A ved 230VAC og 50Hz. Cos phi = 0,98 Mens 3fase motoren har en merkestrøm på 1,9A. Men trekker 2,58A ved 200V og 50Hz. Cos phi = 0,74
Hvorfor er det slik forskjell på strømmen. Vil jo ikke tro at 30V forskjell skal ha slik betydning for strømmen. Noen her som har en god forklaring på dette fenomenet?
Løst
I Elsikkerhet 81 side 5 er kvalifikasjonskrav til personell som drifter og vedlikeholder en maskin tatt opp. Under pkt 2. Drift, service og vedlikehold side 7 står det:
Arbeide selvstendigDen som skal arbeide selvstendig med vedlikehold og reparasjon av en maskin,inkludert det elektriske anlegget i en maskin, og som ikke er ansatt hos maskinprodusenteller dennes representant, må tilfredsstille krav i fke § 13, kunnedokumentere tilfredsstillende kompetanse på denne type maskin og være ansatt ien elvirksomhet.
På nettsiden http://www.elsikkerhetsportalen.no/elbransjen/se-ogs%C3%A5/Kvalifikasjonskrav er dette oppdatert etter FKE:
Arbeide selvstendigDen som skal arbeide selvstendig med vedlikehold og reparasjon av en maskin, inkludert elanlegget i en maskin, og som ikke er ansatt hos maskinprodusent eller dennes representant, må tilfredsstille krav i fek § 6 (tidligere fke § 13), samt kunne dokumentere tilfredsstillende kompetanse på denne type maskiner og være ansatt i en elvirksomhet.
Dette gjelder i en virksomhet hvor jeg er registrert som faglig ansvarlig i elvirksomhetsregistret med arbeidsoppgave reparasjon av elektrisk utstyr i egen virksomhet hvor vi er 1-5 elektrikere/automatikere.
Jeg har ikke funnet noe nyere på dette og tolker det som at FKE § 6 gjelder for vår virksomhet, er det noen som kan bekrefte det?
Løst
Hei! Som tittelen nevner lurer jeg på om det er nødvendig og fremlegge dokumentasjon på fullført praktisk førstehjelpskurs ved Fagprøve som praksiskandidat.
Har akkurat gjennomført deres [FSE 2016 Installasjonsbedrifter - Lavspenning] og der fikk jeg også teoretisk førstehjelp. (Noe nytt i 2017 kurset?)
Tok praktisk førstehjelpskurs for kansje 2,5 år siden, men var borte fra jobb en periode, så om de har hatt ett nytt i mellomtiden er jeg usikker på.
Hvor ofte må den praktiske delen repeteres?
Utenom FSE, hva kreves av kursbevis/annen dokumentasjon utenom selve fagprøve oppgaven?
Mvh Praksiskandidat313
Løst
Hei Sverre,
Vi har et prosjekt der kunden ikke klarer helt å lande antall IO i felt RIO. Vi ønsker dermed å se muligheten om å installere max IO for så å ha mulighet for å redusere hvis ønskelig. Spørsmålet vil da være om vi trenger re-sertifisering av skapet hvis vi reduserer antall IO? Dette er EXe RIO skap for sone 2.
Løst
Krav om driftsleder for høyspente produksjonsanlegg
For høyspente produksjonsanlegg skal Innmatingskunden peke ut en driftsleder. Informasjon
om driftsleder skal sendes til DSB. Driftsleder skal forestå driftsansvar og koblingsansvar for
nevnte anlegg.
Hva er konsekvensene for eigaren av kraftverket, og da også eigar av høyspenningsanlegget, dersom han ikke oppfyller kravet om å ha ein driftsleder?
Hva er eventuelt konsekvensene for nettselskapet dersom kraftverkseigarar i deira konsesjonsområde ikke oppfyller dette kravet?
Løst
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn