Hei
Om du har en PFSP kabel der jordskjermen er 6mm2, er det da lov å klippe kordeler for å få den inn i 6mm2 niter/abiko hylser? Har erfart at det er så å si umulig uten å klippe litt. Hvordan ser di på det på ei eventuell fagprøve når du klipper kordeler?
Løst
Hei.
Finnes det noen rettledning for hvordan vi legger opp og utgjevner potensialforskjell på f.eks glassert utstyr i Ex områder. Flenser , rør, reaktorer osv er glass emaljert og kan være plassert i stålkonstruksjoner. Noen steder er det en blanding av glassemaljert og stål.
Løst
Hei,jeg lurer på om jeg er godkjent for å gjøre elektrisk arbeid i eget hjem eller om jeg må sende inn noen papirer for å bli det?Jeg har utdannelse som elektronikk ingeniør, og 4 års relevant erfaring med arbeid med lavspenningsanlegg i ABB og har gyldig FSE kurs i år. Slik jeg tolker reglene er det ok, stemmer det?
Løst
Det har ofte vært diskutert hva som kreves for at et elektroforetak skal kunne registrere seg innen et gitt faglig virkeområde.Men jeg lurer på hvilke krav som stilles til en elektriker som vil arbeide selvstendig innen et faglig virkeområde. Slik jeg ser det kan en elektriker "være med" og jobbe, og etter tre måneders erfaring kan han selv arbeide selvstendig innen dette virkeområde. Men hva om et elektrikerfirma ønsker å utvide med et nytt faglig virkeområde; altså faglig ansvarlig tilfredsstiller virkeområdet, men ingen av elektrikerne. Vil det da være greit å "bare" gå på kurs innen dette virkeområdet før elektrikeren sendes til å arbeide selvstendig?
Løst
Jeg har per dags dato fagbrev som elektriker, og teknisk fagskole automasjon. Nå har jeg lyst til å ta fagbrevet som automatiker.I vinter tok jeg vg2 og vg3 tverrfaglig eksamen automasjon. Arbeider i olje/gass bransjen, så har bøyd noe rør, vært borti transmittere og slikt.Hva mangler jeg for å kunne gå opp til fagprøven?
Løst
Hva er definisjonsforskjellen på en lampe og en lysarmatur?
Løst
Sone 1 sertifisert utstyr skal, slik jeg forstår det, kunne tåle 1 intern feil og allikevel opereres sikkert med gass i det aktuelle området.
Ref. tidligere innlegg "To feil på egensikkert utstyr", med siste besvarelse fra forumleder 20.6.13. Eksempler på internfeil på EExia/EExib sertifiserte zenerbarrierer godkjent for sone 0 hhv. 1 er godt forklart i de ulike innleggene.
Hva vil være tilsvarende eksempel på første feil for følgende beskyttelsesarter?
Overtrykkskapsling EExp
Eksplosjonssikker utførelse EExd
Tennsikker utførelse EExe
Løst
Vi har en pumpe (60 kW 3x460V 93,5A) som skal kjøres med frekvensomformer. Det skal stå en hovedbryter på maskinen før omformeren.
Bryteren jeg ser på nå (KG160 fra Kraus & Naimer) er merket 160A AC-22A og 55kW AC-3.
Hvilken av brukskategoriene skal benyttes om start/stopp kun skjer med frekvensomformer?Blir noe andeledes ved bruk av mykstarter?
Løst
Hei.
Vi skal legge opp et nytt elektrisk anlegg i et nytt kafe/arkitektkontor/kaffebrenneri og i den forbindelse lurer jeg på hvilke krav det er til belysning og lysberegninger. Er det andre krav enn kundens ønske/spesifikasjoner? Må vi følge f.eks. lyskulturs publikasjon 1B?
Løst
What are the rules when working on isolated and proven - dead HV equipement? EG Transformer inspection with feeder breaker racked out and locked? Is it acceptable to work alone after isolation and grounding?
Løst
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.