Hvordan bør lange kurser (50m) for elbiler bli utført?
Tenker på evt. lokal utjevningsforbindelse o.l. (jordwire/spyd). Dimensjon på kabel?
Er snakk om 15/16A kurs. Ser at 2,5mm2 er kanskje i minste laget...
Løst
Spørsmål 1:
61892-7 pkt 5.6.3 sier:
For å unngå tennfarlig gnistdannelse mellom metalliske deler av strukturer er potensialutjevning alltid påkrevet for installasjoner i sone 1 og kan være påkrevet for installasjoner i sone 2. Derfor skal alle utsatte og andre ledende deler være forbundet til potensialuljevningssystemet.
Det står, kan være påkrevd for Sone 2, hvordan tolker vi dette?
Spørsmål 2:
Dersom vi har et non IS Ex instrument <50V som har utvendig jordingsskrue (sertifikat eller monteringsanvisning sier ikke noe om at denne må tilkobles) er det likevel et krav til at denne skal tilkobles med bonding?
Vil det være forskjell om instrumentet er Exi (IS)?
Vil det være forskjell om det gjelder Sone 1 eller Sone 2?
Løst
Noen mener det ikke er lov for ufaglærte å montere lampe i tak på bad. Jeg har aldri hørt denne regelen. Noen som kan bekrefte/av-bekrefte dette?
Løst
Hei
Er det noen som kan forklare denne setningen for meg?
Refererer til Normguiden og dens forklaring på typer av fordelingssystem 303.2
Bokstaven T i IT nett:
Direkte forbindelse mellom utsatte ledende deler og jord via jordelektroder i installasjonen. I et slikt system skal det ikke være elektrisk forbindelse mellom utsatte ledende deler og systemets jord.
På forhånd takk for fornuftige svar
Løst
Heia, I kurskompendie versjon 1.2005 står det følgende under punkt Jording, side 372:
Det er iht NEK 400 et krav om at kabler og ledninger for egensikre kretser skal ha skjerm eller lignende av ledende materiale, og at denne skal kobles til egensikker jord, dette gjelder også for landinstallasjoner.
Kan du henvise til hvilken paragraf i NEK 400 dette stå beskrevet?
Etter hva jeg kan se står det beskrevet krav om beskyttelse for å unngå fremmedspenninger og støy.
Jeg tolker dette da som at om kabel for IS krets er forlagt så det ikke kan forårsakes fremmedspenning og støy er det ikke påkrevet med IS skjerming for kabel. Dette gjelder da for singelpar kabel, ikke multipar kabel. Stemmer dette?
Spørsmål gjelder offshore installasjon, ikke ihht NORSOK.
Mvh
Stefan
Løst
Heisann. Driver med opplærlingsboken min. Har et opplæringsmål som er følgende:
Hva sier regelverket (lov, forskrift, sikkerhetsinstruks) om funksjonen på en sikkerhetsbryter?
Kan noen gi meg et godt svar på dette? imed at dette er et elektrofag forum.
Løst
Hei
Vi har noen som skal jobbe med spenning påsatt på et nødlyssytem.
Hvilke klær/kurs/sikkerhetstiltak må utføres i forkant.
Løst
ABB T25 DU
Lurer på om noen vet forsskjellen på
Trippklasse 10A IEC947-4-1
Trippklasse 10 IEC292-1
Løst
Hei,
Jeg er ferdig utdannet elektriker, og bare lurte på en liten ting. Hva har man egentlig låv å gjøre hjemme / hos foreldrer osv med tanke på forsikring, dersom det i mot formodning skulle skjedd noe?
Eller er det sånn att du må jobben gjort i gjennom ett firma? alt fra små til større ting?
Løst
Med tiden har vi mer og mer begynt å standardisere oss på rundtstiftkontakter. 16, 32, 63, 125A etc.
Men det er vel ikke noe i veien med å benytte 25A flatstift av gamletypen i nyinstallasjoner? Selv om man av mange kanskje blir sett på som litt old school.
Jeg har hørt litt forskjellige ting om at de er i salg kun for å imøtekomme vedlikehold av eldre anlegg etc.
32A rundstift ville for meg uansett vært det naturlige valget for trefaskontakter.
Løst
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.