| Tema | Tråder | |
|
|
Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx | 1561 |
|
|
Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 | 9571 |
|
|
Havindustritilsynet og IEC 61892 | 901 |
|
|
Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening | 38 |
|
|
Prosess, styring og regulering | 832 |
|
|
Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning | 219 |
|
|
Inspeksjon og drift av batterisystemer | 14 |
|
|
Ask questions and get answers in English | 18 |
Hei.
På spørsmål fra en installatør svarer vårt DLE at DSB godkjenner inntak på bolig utført etter NEK 399 eller utført som tidligere med måler inne i bolig skap.
Noen som kan bekrefte eller avkrefte at DSB godkjenner begge løsningene?
Ser ikke lengre poenget med NEK 399 om nettselskapene og DLE ikke tar den til følge.
Løst
Er det påkrevet med samsvarserklæring når man leverer byggestrøm ?
Løst
Fann dette på Eidsiva sine nettsider (http://eidsivanett.elsikkerhetsportalen.no/bedrift/internkontroll/bedriftselektriker/Bedriftselektrikeren):
""Foretak som utfører arbeid knyttet til elektriske anlegg og reparasjon av elektrisk utstyr skal registreres i DSB sitt Elvirksomhetsregister. Dette gjelder også foretak som har faglig ansvarlig for drift og vedlikehold av bedriftens egne elektriske anlegg, altså det som tidligere ble omtalt som «bedriftselektrikerordningen».""
Eg klarar ikkje å finne dette kravet i FEK. Kvar er det i tilfelle heimla?
Løst
Hei,
I et anlegg der man har mange DC-forsyninger til forskjellig automasjonsutstyr, brannsentraler, DC-forsyning til lys, etc så er det ønskelig å utjevne alle 0VDC på en god måte slik at alle DC-forsyninger ligger på samme potensial. I mitt tilfelle vil dette behovet også gjelde mellom flere tavler.
Min angrepsvinkel til problemstillingen er å gjøre følgende: I hovedtavle, hvor også inntaket er, lager jeg en 0VDC utjevningsfordeling som jeg utjevner alle DC-forsyningers 0V til internt i tavla. Samt trekker utjevningsleder fra denne til andre tavlers utjevningsforbindelser til 0VDC. I tillegg føles det fornuftig for meg å legge en utjevning til PE i hovedtavle, men kun der (på samme måte som man går fra TN-C til TN-S (TN-C-S)).
Virker min tilnærming fornuftig? Og hvilket tverrsnitt bør jeg velge mellom tavlene for utjevningen? Det er snakk om <30VDC hvor største PSU vil ha 10A kapasitet.
Løst
Der hvor eg bor er tre stk høgspentstolper brukt til gatelys også. Det er ex mellom gatelysa og stolpane er av tred. Eg synest det ser meget tvilsomt ut og er det i det heile lov ?
Løst
Hei
Ifbm dørmiljøer på skoler så er det et problem at skoleelevene napper ut støpselet til dørautomatikken. Dette kan løses ved at vi legger et trekkerør i veggen fra døra opp og ut over himling også plasserer vi 230V stikk over himlingen.
Spørsmålet er, den prefabrikkerte kabelen som følger med dørautomatikken kan vel ikke legges skjult i rør? (ledning med støpt schukoplugg)
Kan en alternativt tilkoble Schuko støpsel på en pfxp3G1,5mm2 og trekke denne inn i røret?
Er klar over at vi kan tilkoble dørautomatikken direkte, men ønsker ikke dette da det ikke gir et like klart grensesnitt mellom den faste installasjonen og dørautomatikken, må vel da også kobles via en service bryter.
Løst
Hei!
Har innstallert sikringsskap hos kunde.... kunden klager på at kjellerkursen går når han skal starte kompressoren.... Kursen er en X-digital 16A-C-kar.
Finnes det tregere sikringer å få tak i? mener det ikke går å få D-kar lenger. Noen som har råd..
Løst
Hei er på et skip der det skal monteres ny rov, denne krever 4kv og blir en mobil innretning som skal kunne benyttes på fler skip.
Er litt diskutert hva type kabel gater som skal være , og feste klemmer. Eg mener jo at det skal kunn være sertifiserte kabel fester som er godkjent for høyspent kabel, sjøl på et mobil anleg. Og synes det høres merkelig ut at noe annet er lov. Etter eg tok høyspent kurset hos dere var det eg fikk inntrykk av at mobilt anleg hadde samme regler som fast.og at kabel gater skal sveises fast for så og bruke godkjente klemmer.
Eg mener jo videre også at og flytte på en høyspent kabel 1 til to ganger per år kan skade kabel. Da det ikke er i rett linje fra trafo til rov ser eg dette som et potensialet til at kabel får skader , og blir ekstra bøyd frem og tilbake med flytting. Og ikke minst dette med og ta kabel som har ligget i sin kabel gate på en praktisk måte for og komme frem til rov , og flytte den på et annet skip der trasé fra trafo til rov er helt ulik.
Noen innspill her ,, tenker eg helt feil
Mvh sigmund
Løst
Er det lov til å sette inn enpolet automat uten jordfeilbryter ved skifte av skrusikringer?
Løst
Jeg lurte på praksisen rundt plassering av kortslutningsvernet (KV) til f.eks. en enebolig. Jeg prøver å danne meg et bilde av hvilke utførelser som er mulig og hva som er mest vanlig.
Hvis det er et kabelskap ute i gata, inntaksskap på veggen og sikringsskapet innomhus med tillhørende overbelastningsvern (OV), hvordan er praksisen med plassering av KV? Er det KV i kabelskapet, både i kabelskapet og intaksskapet, kun i inntaksskapet eller er alle måtene mulig?
Hvordan er praksisen hvis det er luftstrekk direkte til boligen?
Løst
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.