Velkommen til Trainor Forumet

Alt du lurer på om Ex Forskrifter og normer DSB Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Varme arbeider Automasjon Elektrisk støy
kan du få svar på i forumet

10,000+
tråder
100%
spørsmål besvart
13,000+
registrerte brukere
1,200,000+
besøk i året
100%
spørsmål besvart
40+
years of experience
80,000+
course participants
1,200,000+
besøk i året

Elbranschens forum

I samarbete med
Tema Tråder
Ex icon Ex Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx 1561
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder icon Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 9571
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart icon Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Havindustritilsynet og IEC 61892 901
Varme arbeider icon Varme arbeider Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening 38
Automasjon icon Automasjon Prosess, styring og regulering 832
Elektrisk støy icon Elektrisk støy Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning 219
Batterier icon Batterier Inspeksjon og drift av batterisystemer 14
Questions in English icon Questions in English Ask questions and get answers in English 18
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Krav svakstrømsanlegg.

Hei!
Jeg har et par spørsmål til installasjon av svakstrømanlegg.
1 telekabler og fiberkabler lagt i industribygg ol. hva er krav til merking på disse? Noe opererer med at fiberkabel skal merkes hver 5. meter.

2. Dokumentasjon av installert utstyr hva er krav her? Jeg ser at det er kommet et betydelig bokverk som regulerer telecom nå.
Er det krav til samme massasje som i elektro at installasjonen skal risikovurderes, prosjekteres, installeres og dokumenteres? og er for eksempel. samsvarserklæring del av denne dokumentasjonen?

Spurt ${formatDate(1424677920)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
installatørprøve

Hvilke forskrifter og normer bør man ha til prøven?

Spurt ${formatDate(1424592900)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Installatør

Jeg har installatørprøve fra 1993 og planlegger nå å starte eget firma. Fra 1993 og til i dag har jeg hovedsaklig jobbet med planlegging og saksbehandling for høyspenningsanlegg og offshore installasjoner, men lite med ""vanlig"" lavspenningsanlegg. I §7 står det at det kreves ""annen relevant praksis"" i slike situasjoner for å kunne få godkjenning som installatør. Er det noen erfaring med hvor strengt denne formuleringen tolkes.

Spurt ${formatDate(1424600340)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Beredskap/feilretting

I min bedrift utredes det nå muligheten for å bruke 1 faglært og 1 ufaglært til å ivareta beredskap (vakt) i høyspenningsanlegg.
Det skal gis 10 dagers opplæring til den ufaglærte, men han vil kun jobbe på høyspentanleggene i feilsituasjoner. Den ufaglærte har sitt normale arbeid i en annen del av bedriften som ikke er elektro relatert.
Det er snakk om å rette ""enkle"" feil, men det kan man jo ikke vite før man er på feilstedet og vurderer.

Finnes det noen regler/forbud mot dette?

Spurt ${formatDate(1424544180)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
plastskap i bolig

Er det ikke lengre tillatt med plastskap/kapslinger i bolig?

Spurt ${formatDate(1424592780)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Gjennomsluppet energi

Jeg ser at noen regner ut gjennomsluppet energi, I(opphøyd i andre)t med å ta Ik max X 0,1s.

Kan dette bli riktig? Må ikke den lese ut av tabell for det aktuelle vernet?

Gjennomsluppet energi < kabel tåler

Har noen et fasitsvar på dette?

Spurt ${formatDate(1424461740)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
160w/m2 direkte på tregulv med gulvbelegg

Er det tillatt å legge thermofloor sin varmekabelmatte på 160w/m2 direkte på tregulv, støpe med 2,5min, for å så legge gulvbelegg oppå? Tenker selvfølgelig å legge ned gulvføler. Dette er i et gammelt bygg hvor det er behov for mye effekt. Ikke våtrom.

Spurt ${formatDate(1424531280)}
Løst Løst
Ex
Nødstopprele IS/NonIS

Jeg har en RIO i sone 2 med nødstopprele fra Schmersal, SRB 200EXI-1A.
Nødstoppen er plassert i sikker sone.
Utgangene fra releet hvor nødstopp skal kobles er merket blå og er i IS utførelse.
Kan kablingen fra rele til nødstopp behandles som grå (NonIS) eller er det noe regelverk som hindrer dette?

Utdrag fra operating instructions for rele:

The Intrinsically safe current circuits of the device (light blue terminals) may be lead in explosion-endangered areas. In this case, it must be especially
observed that they are safely separated from all non-intrinsically safe current circuits.

Spurt ${formatDate(1424429460)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Minsteavstand fase-fase

Finnes det en tabell som angir minsteavstand mellom fase-fase for lavspentanlegg?

Spurt ${formatDate(1424440080)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Bruke DIN-skinne som PE-fordeling

Hei!

Jeg har ikke klart å finne noe klart i normene vedrørende å benytte DIN-skinnen som PE-fordeling ved bruk av rekkeklemmer med jordingsfot. Finnes det egne DIN-skinner til dette formålet, eller vil det være en god løsning med vanlige DIN-skinner?

MVH
Henning

Spurt ${formatDate(1424417460)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Rune Øverland

Rune Øverland

Seniorinstruktør

Les mer
Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Team Leader Training

Les mer
Ole Petter Sørensen

Ole Petter Sørensen

Seniorinstruktør

Les mer
Sverre Isaksen

Sverre Isaksen

Senior Instructor