Følgende tekst kopiert fra NEK400.no:
NK64 har mottatt flere spørsmål knyttet til forståelsen av kravene i NEK 400-8-823:2010, avsnitt 823.810.512.01 vedrørende krav til at kapslinger til tavler skal være i ikke-brennbart materiale.
Spørsmålene har i stor grad vært knyttet til hva slags materiale som er ikke-brennbart. I særdeleshet om selvslukkende materiale er å betrakte som ikke-brennbart.
NK64 har behandlet problemstillingen, og har på sitt møte 2011-03-16 fattet følgende tolkning til avsnitt 823.810.512.01 i NEK 400-8-823:2010:
NEK 400-8-823:2010, avsnitt 823.810.512.01 krever at kapslinger til tavler skal være utformet av ikke brennbart materiale. Et materiale er ikke brennbart dersom det i samsvar med ISO 1182 eller en ekvivalent metode ikke understøtter forbrenning. Metalliske kapslinger, med unntak av kapslinger av magnesium, er å betrakte som kapslinger i ikke-brennbart materiale
NK64 påpeker at hensikten med kravet til ikke-brennbar kapsling av tavler er for å redusere risikoen for spredning av brann i en tavle til omgivelsene eller omvendt
Ved innføringer bør det benyttes nipler som minst er av selv-slukkende materiale eller andre innføringsmetoder som gir en likeverdig beskyttelse mot spredning av brann (for eksempel vil flenser av plastmateriale normalt ikke tilfredsstille kravet til begrensning av brann).
Løst
Hei,
Hvilke nye konkrete krav er det som er satt? Har hørt om dette med brannsentral med fast power. X antall punkt i hvert rom, komfyrvakt++
Finns det noen oversikt over hva som er kommet ekstra?
Løst
Hvilken forlegninsmåte skal man kalkulere strømføringsevnen etter om det er er kabel i et rør som ligger under isoporen(nedstøpt) i en såle på et hus?
Løst
Hvor langt skal man gå i følgende eksempel når det gjelder å følge nye forskrifter?
Eldre hytte som brukes sporadisk i helger og ferier, installasjonen utføres som åpent anlegg, TN nett.
Antall punkter, komfyrvakt, brannvarsling, etc?
Løst
Er det slik at man nå etter nye forskrifter ikke kan bruke 16 A på 2,5 mm2, forlegning PN i rør i vegg? Noen fortalte meg at man nå kun kunne bruke 15A, er dette riktig?
Vedkommende fortalte også at man ikke lenger kan bruke 1,5 mm2 på 10 A sikring? Samme forlegningsmetode som nevnt ovenfor..
Noen som kan bekrefte eller avkrefte dette?
Løst
Hei.
Jeg har omsider fått tak i en strømtrafo av den eldre typen til kjøkkenwattmeteret mitt. Og det var en intens jakt etter sjelden vare. Noe som også innebar etterlysning etter en slik en her på forumet. Men jeg var på rehabjobb hos en kunde der strømtrafoen skulle kasseres.
Den er av den typen som er innkapslet i en boks der faselederen må vikles tre ganger rundt kjernen.
Og skal jeg legge den i skapet mitt så har jeg ikke lengde nok på ene fasen i målesløyfa mi, så jeg må nok vikle strømtrafoen utenom med en RK stump og terminere hver av lederendene på et klemmebrett og koble målesløyfa i serie med denne.
Men kan jeg sånn uten videre koble løs ene fasen på målesløyfa på undersiden av automaten bak kWh måleren og legge den via disse klemmene?
Tok kjapt å tegnet opp planen min. Men jeg sitter på laptop med touchpad så det er ikke akkurat ståkarakter i grafisk design.
Det er klemmedelen jeg er interessert i. At jeg kobler vekk ene fasen på målesløyfa og setter den i ene enden på trafoledningen og den andre siden av trafoledningen opp til automaten igjen.
Eller må jeg melde ifra til netteier om jeg skal gjøre slikt? Jeg skal jo ikke kutte eller forandre målesløyfa. Bare legge den via en omvei gjennom trafoen. Men det kan jo hende, så vidt jeg vet, at netteier vil ha beskjed om dette. Ikke vet jeg.
Løst
Er det AC1-drift på et varmeelement som har thyristorstyring? Med et varmeelement på 470A, styrt med thyristor, vil ein kontaktor med 550A AC1 nominell strøm være nok?
Løst
Har skiftet fra vanlig halogen pærer 35W 12V til led pærer 5W, fikk flimring og blinking på lysen. Det er sikkert fordi trafoen har en laveste effekt på 35W. Har 2 led pærer på den ene trafoen som blir 10W tilsammen. Men det jeg lurer på er, kan man sette en motstand på utgangen på trafoen for å komme opp til minste effekt på trafoen?
Løst
Hei.
Når det gjelder tilførsel til Heis skal brannsikker kabel føres fra hovedtavle? eller kan du ta strøm fra underfordeling ?
Løst
Hei.
I leiligheten jeg bor så har en hovedentreprenør gitt alle nye bad.
Med downlights og ny 16A kurs for vaskemaskin.
Jeg tar meg noen turer bort for å se hvordan arbeidet går, da jeg i byggeperioden bor hos foreldrene mine.
I dag oppdaget jeg at lyskursen hadde jordfeil ifølge indikasjonene på automaten. Jeg tenkte de kanskje har koblet til noe brukerutstyr under arbeidene som hadde jordfeil. Men automaten vil ikke la seg koble inn. Og alle apparatene mine er stuet unna inne på rommene.
Da jeg arbeidet på anlegget med å trekke jordledere i alle rom så besto lyskursen sluttkontrollen med glans med uendelig ohm i isolasjonsimpedans.
Så dette er en jordfeil som er oppstått under arbeidene.
Så dette skal jeg klage til entreprenør om. Men poenget mitt er:
Takboksen inne på do, som er knutepunktet til hele lyskursen, befinner seg i taket. Men de har lagt en heldekkende himling av gips over alle koblingspunkter i taket. Er ikke dette i strid med det at alle koblingspunkter skal være tilgjengelige for inspeksjon? Koblingene er jo fullstendig utilgjengelige og skjult.
Løst
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn