Velkommen til Trainor Forumet

Alt du lurer på om Ex Forskrifter og normer DSB Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Varme arbeider Automasjon Elektrisk støy
kan du få svar på i forumet

10,000+
tråder
100%
spørsmål besvart
13,000+
registrerte brukere
1,200,000+
besøk i året
100%
spørsmål besvart
40+
years of experience
80,000+
course participants
1,200,000+
besøk i året

Elbranschens forum

I samarbete med
Tema Tråder
Ex icon Ex Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx 1559
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder icon Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 9570
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart icon Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Havindustritilsynet og IEC 61892 901
Varme arbeider icon Varme arbeider Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening 38
Automasjon icon Automasjon Prosess, styring og regulering 831
Elektrisk støy icon Elektrisk støy Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning 219
Batterier icon Batterier Inspeksjon og drift av batterisystemer 14
Questions in English icon Questions in English Ask questions and get answers in English 18
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Er det slutten for skapmuffer av plast?

Følgende tekst kopiert fra NEK400.no:

NK64 har mottatt flere spørsmål knyttet til forståelsen av kravene i NEK 400-8-823:2010, avsnitt 823.810.512.01 vedrørende krav til at kapslinger til tavler skal være i ikke-brennbart materiale.

Spørsmålene har i stor grad vært knyttet til hva slags materiale som er ikke-brennbart. I særdeleshet om selvslukkende materiale er å betrakte som ikke-brennbart.

NK64 har behandlet problemstillingen, og har på sitt møte 2011-03-16 fattet følgende tolkning til avsnitt 823.810.512.01 i NEK 400-8-823:2010:

NEK 400-8-823:2010, avsnitt 823.810.512.01 krever at kapslinger til tavler skal være utformet av ikke brennbart materiale. Et materiale er ikke brennbart dersom det i samsvar med ISO 1182 eller en ekvivalent metode ikke understøtter forbrenning. Metalliske kapslinger, med unntak av kapslinger av magnesium, er å betrakte som kapslinger i ikke-brennbart materiale

NK64 påpeker at hensikten med kravet til ikke-brennbar kapsling av tavler er for å redusere risikoen for spredning av brann i en tavle til omgivelsene eller omvendt

Ved innføringer bør det benyttes nipler som minst er av selv-slukkende materiale eller andre innføringsmetoder som gir en likeverdig beskyttelse mot spredning av brann (for eksempel vil flenser av plastmateriale normalt ikke tilfredsstille kravet til begrensning av brann).

Spurt ${formatDate(1310210340)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Nye NEK400:2010

Hei,

Hvilke nye konkrete krav er det som er satt? Har hørt om dette med brannsentral med fast power. X antall punkt i hvert rom, komfyrvakt++

Finns det noen oversikt over hva som er kommet ekstra?

Spurt ${formatDate(1309715400)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Forlegningsmåte nedstøpt

Hvilken forlegninsmåte skal man kalkulere strømføringsevnen etter om det er er kabel i et rør som ligger under isoporen(nedstøpt) i en såle på et hus?

Spurt ${formatDate(1309775400)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Tilfredstillelse av nye forskrifter

Hvor langt skal man gå i følgende eksempel når det gjelder å følge nye forskrifter?

Eldre hytte som brukes sporadisk i helger og ferier, installasjonen utføres som åpent anlegg, TN nett.

Antall punkter, komfyrvakt, brannvarsling, etc?

Spurt ${formatDate(1309786440)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Nye forskrifter

Er det slik at man nå etter nye forskrifter ikke kan bruke 16 A på 2,5 mm2, forlegning PN i rør i vegg? Noen fortalte meg at man nå kun kunne bruke 15A, er dette riktig?

Vedkommende fortalte også at man ikke lenger kan bruke 1,5 mm2 på 10 A sikring? Samme forlegningsmetode som nevnt ovenfor..

Noen som kan bekrefte eller avkrefte dette?

Spurt ${formatDate(1309768440)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Legge målesløyfe gjennom strømtrafo

Hei.

Jeg har omsider fått tak i en strømtrafo av den eldre typen til kjøkkenwattmeteret mitt. Og det var en intens jakt etter sjelden vare. Noe som også innebar etterlysning etter en slik en her på forumet. Men jeg var på rehabjobb hos en kunde der strømtrafoen skulle kasseres.

Den er av den typen som er innkapslet i en boks der faselederen må vikles tre ganger rundt kjernen.

Og skal jeg legge den i skapet mitt så har jeg ikke lengde nok på ene fasen i målesløyfa mi, så jeg må nok vikle strømtrafoen utenom med en RK stump og terminere hver av lederendene på et klemmebrett og koble målesløyfa i serie med denne.

Men kan jeg sånn uten videre koble løs ene fasen på målesløyfa på undersiden av automaten bak kWh måleren og legge den via disse klemmene?

Tok kjapt å tegnet opp planen min. Men jeg sitter på laptop med touchpad så det er ikke akkurat ståkarakter i grafisk design.

Det er klemmedelen jeg er interessert i. At jeg kobler vekk ene fasen på målesløyfa og setter den i ene enden på trafoledningen og den andre siden av trafoledningen opp til automaten igjen.

Eller må jeg melde ifra til netteier om jeg skal gjøre slikt? Jeg skal jo ikke kutte eller forandre målesløyfa. Bare legge den via en omvei gjennom trafoen. Men det kan jo hende, så vidt jeg vet, at netteier vil ha beskjed om dette. Ikke vet jeg.

Spurt ${formatDate(1310398980)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
AC1-drift for thyristorstyrt varmeelement?

Er det AC1-drift på et varmeelement som har thyristorstyring? Med et varmeelement på 470A, styrt med thyristor, vil ein kontaktor med 550A AC1 nominell strøm være nok?

Spurt ${formatDate(1309600140)}
Løst Løst
Elektrisk støy
led lys

Har skiftet fra vanlig halogen pærer 35W 12V til led pærer 5W, fikk flimring og blinking på lysen. Det er sikkert fordi trafoen har en laveste effekt på 35W. Har 2 led pærer på den ene trafoen som blir 10W tilsammen. Men det jeg lurer på er, kan man sette en motstand på utgangen på trafoen for å komme opp til minste effekt på trafoen?

Spurt ${formatDate(1317936540)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Tilførsel Heis

Hei.

Når det gjelder tilførsel til Heis skal brannsikker kabel føres fra hovedtavle? eller kan du ta strøm fra underfordeling ?

Spurt ${formatDate(1309937340)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Takpunkt over himling. Tilgjengelig for inspeksjon

Hei.

I leiligheten jeg bor så har en hovedentreprenør gitt alle nye bad.
Med downlights og ny 16A kurs for vaskemaskin.

Jeg tar meg noen turer bort for å se hvordan arbeidet går, da jeg i byggeperioden bor hos foreldrene mine.
I dag oppdaget jeg at lyskursen hadde jordfeil ifølge indikasjonene på automaten. Jeg tenkte de kanskje har koblet til noe brukerutstyr under arbeidene som hadde jordfeil. Men automaten vil ikke la seg koble inn. Og alle apparatene mine er stuet unna inne på rommene.

Da jeg arbeidet på anlegget med å trekke jordledere i alle rom så besto lyskursen sluttkontrollen med glans med uendelig ohm i isolasjonsimpedans.

Så dette er en jordfeil som er oppstått under arbeidene.
Så dette skal jeg klage til entreprenør om. Men poenget mitt er:
Takboksen inne på do, som er knutepunktet til hele lyskursen, befinner seg i taket. Men de har lagt en heldekkende himling av gips over alle koblingspunkter i taket. Er ikke dette i strid med det at alle koblingspunkter skal være tilgjengelige for inspeksjon? Koblingene er jo fullstendig utilgjengelige og skjult.

Spurt ${formatDate(1309458780)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Rune Øverland

Rune Øverland

Seniorinstruktør

Les mer
Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Team Leader Training

Les mer
Ole Petter Sørensen

Ole Petter Sørensen

Seniorinstruktør

Les mer
Sverre Isaksen

Sverre Isaksen

Senior Instructor

Les mer
Steinar Nilsen

Steinar Nilsen

Seniorinstruktør

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.