Elektrisk støy
Sikring durer

Jeg har montert en hager c15A lyskurs, hvor det er montert 53 stk Junistar Exlusive Led. Sikringen durer verre for hver spot sone jeg skrur på. Det starter etter jeg har skrudd på ca. 15 spotter. Jeg har snakket med Hager, SG og Eaton men ikke kommet frem til et godt svar.
Jeg skal prøve å sette inn et rc ledd selv om det ikke er noen induktiv last på kursen.

Noen ideer?

Spurt 15:17 - 27.6.2014
LøstLøst
Elektrisk støy
NFO Omformer vs Tradisjonelle omformere

Heisann

Jeg trenger hastighetsregulering av en 400v asynkronmotor på 2kw som befinner seg i et EX-klassifisert område. Motoren brukes til å pumpe kondensvann ut av oppsamlingstank for kondensvann. Hastigheten skal reguleres i henhold til et 4-20mA signal som kommer ifra en nivåmåler som sitter på kondenstanken. Hastigheten må også kunne reguleres fra kontrollrom ved hjelp av buss-kommunikasjon.

I utgangspunktet var det tenkt å benytte en tradisjonell frekvensomformer, men jeg vurderer nå dette opp imot en NFO omformer. Jeg finner veldig lite informasjon om dette på nettet og utifra det jeg finner virker NFO omformeren bedre på nesten alle punkter.

Er det noen som har erfaringer eller god peiling på disse omformerne? Jeg skulle gjerne visst noen ulemper slik at jeg bedre kunne vurdert hva som er best i mitt tilfelle

Spurt 9:00 - 22.4.2014
LøstLøst
Elektrisk støy
Støy fra/på nettet

Som radioamatør benytter jeg mottakerutstyr i området 1,8-30MHz. I det siste erfarer jeg kraftig støy, spesielt i laveste halvdel av frekvensområdet. Støyen er kraftigst i perioder med tørt vær.
Egne målinger viser: fluke nettlogger: normal. Gammelt rørvoltmeter: 18V HF overlagret nettet. Mellom min radioantenne og jord: 12v AC målt med multimeter !(uterminert antenne isolert fra ALT)Post-og teletilsynet har målt på nettet og finner et kraftig signal rundt 10kHz,(60-70db over en mikrovolt) Støy av ulik intensitet resten av frekv.området. De ristet på hodet og sa at ""hele området freser av radiostøy"". Hva slags ""uhyre"" inkludert harmoniske skjuler seg mellom 55de.harmoniske av 50Hz og 10-12 kHz ?

Alle tips om mulig årsak og vei videre mottas med stor takk.

Spurt 19:48 - 21.2.2014
LøstLøst
Elektrisk støy
Frekvensomformer

Skal opp til fagprøve der jeg får frekvensomformer som styring av motor. Tilførselkabelen til motoren er en BFOU 3x2,5/6. Spørsmålet mitt er som følgende
Hvordan skal jeg avslutte skjermen i motoren?
Skal det brukes Exd nippel slik at skjermen blir avsluttet i nippelen?

Spurt 20:21 - 18.11.2013
LøstLøst
Elektrisk støy
Frekvensomformer

Skal opp til fagprøve der jeg får frekvensomformer som styring av motor. Tilførselkabelen til motoren er en BFOU 3x2,5/6. Spørsmålet mitt er som følgende
Hvordan skal jeg avslutte skjermen i motoren?
Skal det brukes Exd nippel slik at skjermen blir avsluttet i nippelen?

Spurt 20:21 - 18.11.2013
LøstLøst
Elektrisk støy
LED Lighting certification

I would like to buy some LED light abroad Norway but, these light are coming with the CE and RoHS marking only... Will that be enough for them to be used here at Norway or should they have another one in addition?? Any advice will be appreciated.

Thanks in advance..

Spurt 14:15 - 15.11.2013
LøstLøst
Elektrisk støy
Problemer med koketopp

For noen uker siden satt jeg inn ny REHAB sikringsskap hos kunde, og nesten før jeg fikk gjort meg ferdig gikk sikringen på koketoppen. Koketoppen gikk også med feilmelding og to plater sluttet å fungere. Feilsøket kursen og fant ingen feil (ca 230V som det skal være).

Siden dette er komisikringer slik at evt jordfeil ikke skal være noe tema. Åpnet opp platetopp og fant at deler av kretskort var svidd (gitt brudd)

Kunden kjøpte ny koketopp og tenkte at problemet var løst inntil jeg nylig fikk beskjed av kunde at den nye koketoppen også begynner å fjuske.

Dette er 400 TN anlegg 1-fas

Noen som har vært borti noe lignende?

(hjelp)

Takker for alle svar og tilbakemeldinger.

Spurt 16:14 - 27.10.2013
LøstLøst
Elektrisk støy
Støy på kommunikasjon kabel

Hei.
Kan noen anbefale et firma som kan søke etter støykilder på et sykehus?
Vi har et Eltek brannvarslingsanlegg, og kommunikasjonen opp mot presentasjonsviduet(firewind)er utsatt for støy.Dette ses på oscilloskop som støy som kommer og går.Vi har allerede forsøkt å bytte kabelen til dobbelskjermet revolvert, men uten at det hjalp.

Spurt 6:28 - 28.5.2013
LøstLøst
Elektrisk støy
Skjermet kabel eller ikke.

Hei. Jeg skal legge noen kabler til en flowmåler, trykk måler og en motor. Har en frekvensomformer som styrer motor som trekker 0,65A vil det lønne seg å skjerme kablene til de nevnte komponentene pga støy fra frekvensomformeren? Eller trekker den så lite at det ikke vil være noe problem? Kablene vil ligge i samme kabelbro.

Spurt 9:12 - 26.5.2013
LøstLøst
Elektrisk støy
DC spenning på AC motor

Hei.

Jeg måler opp til 380VDC mellom fase og jord på en 660VAC,850kW motor som er slått av (0V mellom fasene selvfølgelig). Det er 18VAC fase/jord. DC spenningen varierer etter hastigheten på to frekvensstyrte 950kW motorer som er et heisespill for førstnevnte motor (borerigg). Kablene ligger i samme trase vel 100m. DC spenningen fase/jord er ca 250V når heisespillet står i ro. Hvorfor er det så høy likespenning mellom fase og jord på top drive motoren? Er det indusert spenning fra heisespill motorene?

Spurt 18:35 - 1.4.2013
LøstLøst
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Andre tema

Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.