Telemecanique har bimetall motorvern med Class 10A og Class 20A.
Er det noe krav til hvilke typer som kan brukes på EX-motorer?
I mitt tilfelle så har jeg en EXnA viftemotor som er beskyttet med et Class 20A vern. Tidligere var det et Class 10A vern, men det løste ofte ut pga lang og tung start.
Spesielt for EX motorer hvor det er krav til overflatetemperatur, ønsker jeg å få avklart dette.
Vil en slik endring av vernklasse kunne medføre problemer for overflatetemperaturen?
Utfra kurvene for ""kald utløsetid"" ved 1,5 In opererer Class 10A vernet i underkant av 3 min og tilsvarende for Class 20A er ca 5,5 min.
Løst
Er det lov å bruke automaitsk reset på termistor-rele? I dette tilfelle på EXn motor/vifte som gir overtrykk i container(sone 2).
Løst
Hei!
Er det i forskriftene (NEK 420) krav til minstetverrsnitt på skjerm i kabler som benyttes mellom motor og frekvensomformer i EX-område?
Ønsker å benytte en RFOU 3 x 95/50. Er 50 mm^2 skjerm tilstrekkelig?
Løst
Har en liten tank, med nivåvippe på en reguleringsmodell som skal være i klassifisert område. Bryteren er vel da et passivt utstyr, og er tilkoblet en ex-barriere. Hva er kravet til koblingsboksen i mellom? Kun minimum IP20, og merket IS-krets, eller er det krav til ex-sertifisering av boksen?
Løst
Har en TEF 2440 lampe som det burde monteres drain-nippel i.
For å gjøre dette så må det lages nytt hull.
Finner ikke noe skrevet i sertifikat eller forskrifter om det er lov eller ikke da den nye nippelen ikke forringer kapslingsgraden.
Drain-nippelen er EXe og kapslingen er EXn, type stål.
Er det lov å lage hull i kapslingen for ny innføring av nippelen?
Løst
Hva er sammenhengen/forskjellen på ATEX og FUSEX?
Løst
Godkjente konvensjonelle bimetallvern kan benyttes for Eexe motorer med Y kobling.
Er det krav til elektronisk vern som overvåker alle faser på en Eexe motor som er D koblet - og i hvilken norm står i så fall dette?
Løst
Hei
Vi har fått levert et prefabrikert EXe kabinett med alt utstyr (også en d-kapsling inne i kabinettet) og internkabling ferdig laget. Kabinettet har ATEX merking EX II 3 G og CENELEC merking EEx dem (ia/ib) nAnC IIB T4.
Inne i Exe delen av kabinettet er det en barriære som sikrer et simple apparatus. Denne barriæren er ikke godkjent for å stå i sone område.
Dette EXe skapet står inne i et overtrykksrom, men mister man overtrykket i rommet, så vil simple apparatus utstyret som er ute i rommet og som er koblet opp mot IS-barriæren inne i EXe skapet fortsatt være operativt. Jeg mener da at denne barriæren ikke hører hjemme inne i en EXe kapsling, og at den skulle stått i sikker sone. Men er jeg for bastant når jeg sier dette?
I samme skapet har vi også en barriære som er merket EEx nA II T4. kan denne stå inne i et EXe skap?
Vil til slutt takke for at dere opprettholder dette fagforumet. Det har hjelpt meg mang en gang når jeg har vaklet i min EX tro!
Løst
Hei
Vi har noen fiberskjøtepunkt stående i en EExe-kapsling, som må oppfylle kravene i IEC 60079-28 (Protection of equipment and transmission systems using optical radiation). Begge endene av fiberen som går fra denne skjøten ender opp i data-/nettverksutstyr i sikker sone.
Noen som kjenner til leverandører eller produsenter av fiberutstyr som er av EExe-utførelse eller tilsvarende?
mvh
Pål