Her er data for en typisk Mtl isolator:
Um: 250 V Co: 83nF
Uo: 28V Lo: 3.05mH
Io: 93mA Lo/Ro: 55µH/ohm
Denne kapasitansen skulle gi en lagret energi på 32uJ iflg. formelen E=1/2CU2, mens tennenergien til en IIC gass er 20uJ ved gunstigste blandingsforhold.
Spørsmålet blir da: hvordan kalkuleres parametrene for barrierer/isolatorer?
Ps: det skal være et regneark et sted
for Exi beregninger - link?
Mvh
Geir
Løst
Krav til antennekabler i EX-område?
Løst
Er det et krav at en Exia/Exib kabel skal være blå eller merket med blått flere steder?
Løst
Hei. Har et EXd hus med en amphenol EXd konnektor ut. Dette huset er flyttbart for bruk i sone 1 offshore. Skal ha kabel fra huset og inn til sikkert område for 24V forsyning og datakommunikasjon.
Noen som vet om det finnes ""godkjente"" kabler? Hvilke kabler kan brukes? Regner med det stilles krav til kabelen med feks armering, kjemikalje bestandigm slitestyrke....
Løst
Vi starter snart på elektro arbeider i forbindelse med flisfyringsanlegg.I bunn av flis siloen er det mateskruer og hydrauliske skrapere som fører flisa mot skruene.Hva med tørt tre støv og statisk elektrisitet?
Kan denne siloen komme under Ex kravene?
Løst
Hei hva menes det med at verdier ikke må overstige.
1,5V
100mA
25mW
Menes det her spenningsfallet over komponenten, strømen i kretsen og den avgitte efekten fra den passive komponeten?
Hvis du da har en bryter i felt, betyr det at du da må ha en barriere som ikke slipper mer en 1,5 v gjennom, da du ved åpen bryter har tilnærmet allt spenningsfall i loopen over bryteren?
Løst
Hei,
Jeg har trykkbryter som er EExd. Bryteren er mekanisk, med fly lead. Der kabelen kommer ut, er det en 1/2"" NPT Male kopling. Kabelen er støpt ned i denne.
Jeg er jo nødt til å ha en koplingsboks på denne. Kan jeg bruke en EExe boks, evnt med en overgang 1/2"" NPT til M20? Eller må jeg ha en EExd boks? Jeg tror jeg må ha en EExd boks, siden trykkbryteren er EExd. Andre mener jeg bare trenger en EExe boks, siden kabelen blir EExe delen av bryteren. Hva er riktig?
Løst
Vi har en transmitter som skal monteres offshore, sone 2. Transmitteren skal kobles til en exi-krets. Hva er kravet til merking av transmitteren?
Transmtitteren er merket:
IT-316/316-420
II 1 G
Nemko Nr.03ATEX1407X
EX CE
Transmitteren er ikke merket med ex-type eller IP-grad. Kan denne brukes?
Løst
Hei
Har et ikke ex-godkjent skap i sone 2. I skapet er alt utstyr ex-godkjent inkl. rekkeklemmer, hvordan er det da med 230V tilførsel til skapet? Kan disse da kobles rett til rekkeklemmer uten annen beskyttelse?
mvh
Stian
Løst
Er det noen som vet om stasjonær uhf apperat for sone 2 evt leverandør
Løst