Ex

Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Ex
Exi beregninger

Her er data for en typisk Mtl isolator:

Um: 250 V Co: 83nF
Uo: 28V Lo: 3.05mH
Io: 93mA Lo/Ro: 55µH/ohm

Denne kapasitansen skulle gi en lagret energi på 32uJ iflg. formelen E=1/2CU2, mens tennenergien til en IIC gass er 20uJ ved gunstigste blandingsforhold.

Spørsmålet blir da: hvordan kalkuleres parametrene for barrierer/isolatorer?

Ps: det skal være et regneark et sted
for Exi beregninger - link?

Mvh
Geir



Spurt ${formatDate(1223414820)}
Løst Løst
Ex
Antennekabel i EX-område

Krav til antennekabler i EX-område?

Spurt ${formatDate(1222685220)}
Løst Løst
Ex
Ex fargekode

Er det et krav at en Exia/Exib kabel skal være blå eller merket med blått flere steder?

Spurt ${formatDate(1221566880)}
Løst Løst
Ex
EXd hus og kabler

Hei. Har et EXd hus med en amphenol EXd konnektor ut. Dette huset er flyttbart for bruk i sone 1 offshore. Skal ha kabel fra huset og inn til sikkert område for 24V forsyning og datakommunikasjon.

Noen som vet om det finnes ""godkjente"" kabler? Hvilke kabler kan brukes? Regner med det stilles krav til kabelen med feks armering, kjemikalje bestandigm slitestyrke....

Spurt ${formatDate(1221486960)}
Løst Løst
Ex
Eksplosjonsfare i flis silo

Vi starter snart på elektro arbeider i forbindelse med flisfyringsanlegg.I bunn av flis siloen er det mateskruer og hydrauliske skrapere som fører flisa mot skruene.Hva med tørt tre støv og statisk elektrisitet?
Kan denne siloen komme under Ex kravene?

Spurt ${formatDate(1220979900)}
Løst Løst
Ex
Pasivt utstyr

Hei hva menes det med at verdier ikke må overstige.
1,5V
100mA
25mW
Menes det her spenningsfallet over komponenten, strømen i kretsen og den avgitte efekten fra den passive komponeten?
Hvis du da har en bryter i felt, betyr det at du da må ha en barriere som ikke slipper mer en 1,5 v gjennom, da du ved åpen bryter har tilnærmet allt spenningsfall i loopen over bryteren?

Spurt ${formatDate(1220438520)}
Løst Løst
Ex
Koplingsboks til EExd trykkbryter

Hei,

Jeg har trykkbryter som er EExd. Bryteren er mekanisk, med fly lead. Der kabelen kommer ut, er det en 1/2"" NPT Male kopling. Kabelen er støpt ned i denne.

Jeg er jo nødt til å ha en koplingsboks på denne. Kan jeg bruke en EExe boks, evnt med en overgang 1/2"" NPT til M20? Eller må jeg ha en EExd boks? Jeg tror jeg må ha en EExd boks, siden trykkbryteren er EExd. Andre mener jeg bare trenger en EExe boks, siden kabelen blir EExe delen av bryteren. Hva er riktig?

Spurt ${formatDate(1218619980)}
Løst Løst
Ex
Merking av EX-utstyr

Vi har en transmitter som skal monteres offshore, sone 2. Transmitteren skal kobles til en exi-krets. Hva er kravet til merking av transmitteren?

Transmtitteren er merket:

IT-316/316-420
II 1 G
Nemko Nr.03ATEX1407X
EX CE


Transmitteren er ikke merket med ex-type eller IP-grad. Kan denne brukes?

Spurt ${formatDate(1218618060)}
Løst Løst
Ex
230V tilkoblinger i sone 2

Hei

Har et ikke ex-godkjent skap i sone 2. I skapet er alt utstyr ex-godkjent inkl. rekkeklemmer, hvordan er det da med 230V tilførsel til skapet? Kan disse da kobles rett til rekkeklemmer uten annen beskyttelse?

mvh

Stian

Spurt ${formatDate(1218617640)}
Løst Løst
Ex
EX stasjonær uhf

Er det noen som vet om stasjonær uhf apperat for sone 2 evt leverandør

Spurt ${formatDate(1217671920)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Andre tema

Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.

Forumledere

Sverre Isaksen

Sverre Isaksen

Senior Instructor

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.