Hei
Kan kapslingsgrad IP55 på en AC motor likestilles med noen Ex klassifisering?? Finns det en oversikt/tabell noe sted om dette?
Løst
Hvis man i et område bytter ut gammelt utstyr med nytt, og dette nye utstyret har en annen klassifisering enn det gamle utstyret,hvordan vil dette påvirke områdeklassifiseringen.
Det gamle utstyret var innstallert før ATEX sertifisering ble standarisert.
Områder dette gjelder er klassifisert EX Zone 1.
Det nye utstyret(Sidekanalblåser) er klassifisert Zone 2, T3.
Mediet som skal komprimeres, er Metan.
Løst
Kan man bruke Roxtec klosser i en MCT Brattberg ramme med MCT brattberg klosser, tenker da om man kan bruke enklte klosser av Roxtec sammen med MCT Brattberg klosser?
Løst
Leverandør av frekvensomformer ber om at nødstoppsignal går direkte til frekvensomformer, og ikke bryter hovedstrømmen direkte. Dette for at frekvensomformeren skal kunne kjøre motoren ned kontrollert.
Min risikovurdering har resultert i følgende:
- nødstopp går til frekvensomformer (via mellomrele for å få potensialfritt signal)
- tilleggsbeskyttelse vha. tidsforsinket utkobling av hovedstrøm før frekvensomformer ved nødstopp (tidsrele stilles inn på tid høyere enn nedkjøringstid for frekv.omf.)
I NEK400, pkt. 536.4.2.2 står det bl.a. følgende ""... .I noen tilfeller kan det være nødvendig å opprettholde deler av strømforsyningen, f.eks. for bremsing av bevegelige deler.""
Dette skulle åpne for nødstopp via frekvensomformer.
I Trainors kursmanual NEK400:2006 s. 195 står det: ""Utkobling av styrestrøm for kontaktor eller effektbryter kan aksepteres, men må foregå ""direkte"" i styrekretsen og ikke ved hjelp av PLS eller datastyring.""
Spørsmål:
Er en frekvensomformer en sikker nok komponent til å ivareta nødstopp?
Er min tilleggsbeskyttelse unødvendig?
Løst
Hei!
Vi har et tilbygg ( EX område ) som ble bygd i 1990, og i dette tilbygget er det en produksjonslinje fra samme år. det foreligger ikke noen dokumentasjon på jording av vegger gulv jordelektroder osv. Heller ikke samsvarserklæringer på det elektriske anlegget.
Spørsmål: Hvilke krav stilles til oss som eier dette i forhold til forskriftr osv??
Takker alle for svar.
Løst
Er det riktig at fra 2008 , kan ikke referes til standardene EN 50020 og EN 50014? En som Jobber for NEK(Norsk Elektromekanisk Komite) nevnte at disse standardene erstattes med 60079-0... serien og EN 50020 og EN50014 kan brukes for de anleggene som ble bygd før Høst 2008?
Løst
Jeg har: Capri Cable Gland ADL 4F,
Sertifikat LCIE 97 ATEX 6006 X. Kabelinnføring er sertifiser for å kunne brukes i følgende Ex områder: EExpII, EExeII, EExiIIA, EExiIIB, EExiIIC, EExdIIA, EExdIIB eller EExdIIC uten volum begrensinger.
Kan jeg benytte denne kabelinnføring i en EEx d kapsling i stedet for en kabelinnføring med støpemasse.
Ref. NEK 420:2007 side 102 figur 1.
Løst
Har man anledning til å resertifisere en eldre EExd- kapsling som ikke er ATEX-godkjent?
Løst
Kan vi bruke en industrivifte eller en EXn vifte som overtrykkvifte til en EXp container for zone 2. Viften blir alltid plassert i uklassifisert område, og har gassdetektor.??
Løst
Er det krav om flowmåling i viftekanal på en EXp container for zone 2?
Løst