Hvilken total beskyttelsesgrad vil en EEx de kapsling få som er komplettert med bl.a barriere i d-delen som er ia, og en sounder i e-delen som er EEx m (ib)? EExdemia (ib)?
Løst
Hei.
Har en digital driver unit til fuelgass på en turbin, som er merket EEx nL IIC T4.
Dette er en aluminiumsboks med et elektronikk kort installert inni. Mitt spørsmål er, må kortet være merket eller holder det at boks er merket ?
Dette skal stå i uklassifiser område utendørs med tilstøtning til sone 2. Slik at kravet til utstyret er ihht sone 2.
Løst
Hvis man har en IS barriere i sone 2 i en Ex e kapsling og kun PE jord, IS jord eksistere ikke.
Hvordan løser man da dette med IS jord og er det tillat at barrieren står i sone 2?
Løst
Spørsmål angående L/R forholdet i IS Loop Calculations :
1) Er det riktig og ikke ta hensyn til L/R forholdet når kabelen er mindre enn 300 m og bare hvis kabel lengden er lengre en 300 m da tar man hensyn til L/R forholdet i loop verifikasjonen? er det noe standard eller normer som har skrevet om det?
Noen av sertifikatene har ikke denne verdien, hva man bør gjøre da?
2)Det ble nevnt at L/R for barriere på basis av erfaring antas lik 55 uH/ohm så lenge det ikke står noe annet i databladet, hvor kommer denne verdien fra ?
Takk for hjelpen.
Mvh
Maryam H.
Løst
Ex nL kan vel betraktes som lettversjon (kun sone 2) av Ex i ? Hvordan er det med merking av kabel til Ex nL-utstyr; skal denne være blå (som Ex i) ? Hvordan er det med rekkeklemmer til Ex nL-utstyr; skal man ha 5 cm avstand til Exi eller 5 cm avstand til non-IS, eller ...?
Løst
Vi har en situasjon der det er ønskelig å installere Ex n Remote I/O moduler i et eksisterende skap. Remote I/O krever også spenning og her kan vi installere Ex n godkjent strømforsyning 230/24 volt.
Men hva med rekkeklemmer, Phoenix sier at de har ingen klemmer som er merket Ex n. Vi har også ønske om å sikre de enkelte inn- og utganger med klemmer hvor vi kan sette inn sikringer, er det mulig? Kan knivskilleklemmer brukes? Kan med andre ord vanlige klemmer brukes?
Skapet er gammelt, har dører både framme og bak, kabelinnføring gjennom nipler og står innendørs. I henhold til IEC 60079-15; 6.6.1 så er det ok med IP2X. Det betyr at skapet kan brukes slik det er, stemmer det?
Løst
Noen som vet om det er mulig å bruke en standard non-EX konnektor ut av et EXd hus, dersom man passer på å ha flammespalten lang nok i henhold til EN50018? Vi produserer selv EXd huset. Kabelen skal brukes til EXi krets.
Løst
Iflg det jeg vet skal egensikre kretser (instrumenetr som er ia/ib) ha egen jord som er separert fra PE slik at evt jordstrømmer ikke skal kunne gi potendringer og gnister i disse kretsene (ISE - Intrinsically Safe Earth).
Hva med øvrige instrumenter (f.eks. EEx d),MÅ de også ha separat jord (IE)?
eller er det bare anbefalt å ikke bruke samme jord som PE (motore etc) i tavler?
Har tilgode å se at anlegg der det er trukket separat jord for PE, IE og ISE fra forsyning og til tavler, har dere kommentarer til det?
Løst
Har tenkt å bruke industriplugger til tilkobling av utstyr i en is krets. disse er IP 68, 250vAC 300vDC, 4A.Har forstått at det er et is krav på minimum avstand mellom pinnene på plugger brukt i is kretser.Kan noen hjelpe meg med det? ?
Løst
Finnes det noe oversikt over hvilke batterier som er godkjent for bruk i
EX utstyr?