Ex de motor levert med PT100 element i viklinger og lager

Har fått levert en 690V motor med ATEX sertifisering Ex db eb IIB T4 Gb, som skal monteres offshore. Motor har i tilleg PT100 element i viklinger og i lager for tilstandsovervåkning. ATEX sertikat på motor sier at "The motors may also be fitted with auxiliary devices like PT 100 sensors and speed encoders. The protection methods of the auxiliary devices must be respected."

Koblingshus på motor for PT100 element er merket med "This box containes instrinsically safe circuits".

Spørsmål: Eg synes det er litt vanskelig å kunne vurdere/dokumentere at PT100 kretsene er egensikker. Selv om PT100 element kan defineres som en passiv komponent, og det monteres inn en barriere i kretsen, så er det vanskelig for meg å verifisere at det ikke er "påvirkning fra andre elektriske kretser". Siden ATEX sertifikat ikke dekker "auxiliary devices", bare att de kan monteres, så hadde eg forventet eg en type erklæring eller noe fra leverandør på at PT100 elementene skal kobles opp i egensikre kretser - ikke kun et klistermerke-skilt på koblingshus på motor som sier "This box containes instrinsically safe circuits".

Hva bør leverandør her dokumentere? Eventuelt om de ikke kan dokumentere at PT100 element kan kobles i en egensikker krets - kan eg da koble disse opp som NON-IS, og er det noen vurdering/dokumentasjon som kreves for at eg kan gjøre dette?

Spurt ${formatDate(1694529660)}
Løst Løst
Ex
2
Verktøy for stramming av nippler

Hei, vi leter etter noe lignende verktøy. I flere skap hvor det er trangt om plassen er det alltid irriterende å stramma kontramuttere på messingnippler. Så leter etter et verktøy som skal gjøre det litt enklere hvor det er trangt om plassen.

Noen som har brukt eller har noen lure triks på lager som kan gjøre det litt enklere enn en skiftnøkkel/fastnøkkel/vannpumpetang.

Spurt ${formatDate(1693755780)}
Løst Løst
Ex
1
Non Ex utstyr i sikker sone.

Kan det monteres Non Ex utstyr i sikker sone.

Tenker da montering ute på dekk på Riggen.

Spurt ${formatDate(1690449540)}
Løst Løst
Ex
2
Fukt/kondens i Ex-lysarmatur.

Ved funn av fukt/kondens i lysarmaur,koblingsbokser o.l , når vil det være det være påkrevd å koble ut utstyret?

Scenario : 1 stk relativt nymontert LED-lysarmatur montert i Ex-sone 1, som har kondens på innsiden av lampedekselet. Dette er en nødlyslampe med internt batteri. Vår vurdering er at den ikke vil representere en tennkilde med det første og vil selvfølgelig bli byttet/reparert snarest. Ved utkobling av denne lampen vil vi også koble ut flere nødlys, noe som ikke er ideelt. Finnes det et fasitsvar på dette?

Spurt ${formatDate(1689926340)}
Løst Løst
Ex
2
Messing nipler kontra forniklede messingnipler i ex koblingsboks

Heisan.

Har noen ex rustfrie koblingsbokser som vi skal bytte ex niplene på.

De er i dag i messing. Kan vi bruke forniklet messing i stedet ?

Mvh Geir

Spurt ${formatDate(1689233040)}
Løst Løst
Ex
1
Krav til utkobling av Exp lur

Luren befeinner seg i sone 2 og utstyret er uklasifisert, lurer på om det er krav til utkobling av utstyret etter en bestemt tidsperiode ved trykkfall.

Spurt ${formatDate(1689084300)}
Løst Løst
Ex
1
Godkjent EX isolasjonstester

Vi fant denne isolasjonstesteren EX på nettet og lurer på om den er godkjent for bruk på offshore installasjoner i Norge? Sone1/2 ?Andre begrensninger vi må være klar over?

Fins det norske leverandører som kan levere tilsvarende?

Spurt ${formatDate(1687075080)}
Løst Løst
Ex
1
Hva er "Godkjent tilkoblingsforbindelse" ihh til IEC 61892-7, Del 6.5.2?

Hei.

Jeg har et oppfølgingspm. til kurset ptil/IEC61892-kurset og Delen IEC 61892-7, Utjevning; Midlertidig utstyr. Del 6.5.2.

På kurset ble det presentert at anbefalt tilkoblingsted er i Uklassifisert området og at det skal være godkjent "tilkoblingsforbindelse".

Hva er "godkjent tilkoblingsforbindelse" i denne sammenheng?

(Jeg ser at det er en praksis hos våre underleverandører å bruke såkalte "bjelkeklammer" for jordtilkobling på utstyr som gassmålerutstyr, sandblåseutstyr, luftdrevent utstyr mens større utstyr gjerne kommer være med såkalt "sveiseklemme i messing")

Skal klemmen være testet etter en norm eller holder det at god nok kontakt til jord blir verifisert?

Spurt ${formatDate(1686466680)}
Løst Løst
Ex
1
Overmalt Ex d kapsling

Hei!

Hadde sjekk på noen Ex d motorer her om dagen, disse hadde i nyere tid blitt overmalt på grunn av lakkslipp/begynnende korrosjon. På grunn av dette var lokkene og "kroppen" til motoren malt sammen, som i praksis betyr at flammespaltene var forseglet i enden med maling.


Hvordan vil dette påvirke Ex godkjenningen til utstyret?

Føler meg ganske sikker på at det ikke er i henhold, men greit å få verifisert det før vi setter i gang større tiltak.

Spurt ${formatDate(1685895600)}
Løst Løst
Ex
1
Bonding av lysarmaturer

Vi har noen armaturer som er installert i sone 1 og 2 offshore, armaturene må monteres med isolerende hylse som skiller armatur fra fra struktur for å ungå korrosjon. Armaturene er jordet via tilførselskabel inne i armaturhuset, men benytter da kun jordleder.

Er det krav til at man i tilegg har utjevningsforbindelse til struktur?

Armaturene er koblet i serie, om jordleder skulle løsne i en av armaturene så vil alle armaturene lenger ned i kjeden miste all jordforbindelse...

Bruker manualen til armaturen sier følgende: "Installer should earth the unit separately – an internal and external earth point are provided as standard at each end of the luminaire"

Takk for svar.

Spurt ${formatDate(1685107500)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Andre tema

Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.

Forumledere

Sverre Isaksen

Sverre Isaksen

Senior Instructor

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.