I 534.4.9 står det at "dekningsområdet" til et overspenningsvern er 10 meter. i 722, står det at tilkoblingspunktet skal være beskyttet av et overspenningsvern. De fleste vareleverandører følger normen på 10 meter. Spørsmålet er:
-Er tilkoblingspunktet laderen, eller tuppen på ladekabel?-Dersom tilkoblingspunktet er mer enn 10 meter fra eksisterende overspenningsvern i installasjonen, må det da installeres et nytt overspenningsvern ved lader (UF)?-Er det andre hensyn som kan påvirke "dekningsområdet" til overspenningsvernet?
f.eks ved større ladeanlegg, store boliger med lang avstand, garasje langt fra fordeling.
Løst
Hei, kan man droppe sikkerhetsbryteren når man legger egen kurs fra tilknyningsskap og til boblebad?
Løst
Vi leverer en del automatikktavler der kurssikringer står i våre tavler sammen med PLS og IO moduler.
Kurssikringene forsynes med 230V eller 400V, og PLS med IO moduler forsynes med 24V. Forsyning til PLS kommer via trafo som står plassert i samme tavle. I vårt daglige arbeid så er det i hovedsak 3 scenarioer som oppstår:
1. Servicesjekk der vi åpner tavledøren, plugger en kabel inn i PLS og kjøre diagnose.
2. Servicearbeid der vi feilsøker med å utføre diagnose og f.eks ta av deksler for å måle spenning på utstyr i felt eller i tavle.
3. Utvidelse av anlegg der vi setter inn flere IO moduler på 24V siden. Man tar da kurssikringen som forsyner trafo, men det er fortsatt spenning til stede i tavlen på andre kurssikringer.
Vi ender alltid opp i en diskusjon om når det er nødvendig å foreta en risikovurdering av arbeidet og når man kan definere at man jobber nær ved elektrisk anlegg. Er det noen veiledninger som definerer dette på en slik måte at vi kan få satt et lite grensesnitt på når det er nødvendig å foreta denne vurderingen?
Løst
Hvilke overtredelser må til for at installatør skal miste sin autorisasjon? Hvem har eventuelt myndighet til å frata noen autorisasjonen? Har dere noen konkrete eksempler på saksgang/dom rundt en slik prosess?
Spør fordi vi skriver en oppgave på skolen om forebyggende elsikkerhet arbeid.
Løst
NEK400-8-806.537.2.102 sier at batterier skal frakobles lokalt ved batteriene og fra utsiden av batterirom. I Normguiden er og erstattet med eller. Hva er vanlig praksis her?
Løst
Hei!
Kom over en problemstilling angående arbeid under spenning. Har fått med meg at det er krav om kurs før man kan jobbe på arbeid under spenning.
Kom over en eldre tråd om dette emnet, hvor siste setning lyder slikt
"Hvem som helst i firmaet som har kunnskapen, og som kan formidle dette videre på en god måte, kan holde kurset."
Er det godt nok å bare fått opplæring av det internt, og si at man har vært på et kurs internt i bedriften? Eller må alt være dokumentert og gjerne da et kursbevis?
Løst
Hei, når man skal måle kortslutning med en installasjonstester på et TN anlegg, hva må man måle mellom, L-L, L-N eller L-PE? Og hvordan blir det med eller uten jordfeilbryter?
Løst
Hei!
Jeg skal opp til skipselektriker-fagprøven og holder på med forberedelser.
Hvordan fungerer overgangsmotstand på skip der jordelektroden er skrog. Jeg har ikke klart å finne noen eksempler eller forklaringer på nett, ei heller tabeller for utregning av slikt. Måling med 3-punktsmetoden vil jeg anta blir vanskelig, men har hørt om metoder der man bruker veldig dyrt utstyr rett i skapet (og 2-punktsmetoden forstår jeg ikke helt).
På fagprøven har jeg aldri hørt om at man kan få oppgave der anlegget er helt nytt, altså at jordelektrode aldri har vært med i noen form for måling fra før. Har dette noe å si?
Hvor kan jeg finne informasjon om dette? Hva forventer sensor? Hvordan kan jeg dekke meg best mulig her?
Takk for alt av svar!
Løst
Hei,
Er det ok å montere downlights innfelt i baderomstaket så lenge de drives med spenning under 60V DC?
Og hva er i så fall kravet til plassering av strømforsyningen? Vil det være krav til allpolig brudd?
Løst
Hei!
Kan noen redegjøre rundt ansvar mellom firma og kunde når det gjelder tilkobling av utstyr?
For eksempel:
1. Kunde monterer solcelleanlegg selv og elektrikerfirma kobler til inverterens AC-side. Er elektrikerfirma ansvarlig for hele anlegget? Står dette spesifisert i lovverket noen plass?
2. Kunde legger varmekabel og støper gulvet selv, elektriker monterer termostat og kobler til kabelen. Hvem er ansvarlig når kabelen går i stykker? Hvem er ansvarlig om kabelen fører til varmgang og brann?
Løst