Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Hei!
hvorfor blinker led pærer når de dimmes ned?
Løst
Hei jeg har et spørsmål angående måling av reaktiv effekt.
er det slik at vanlige energimålere kun tar arealet under grafen for den aktive effekten P?
hvis ja er det noen enkel måte å måle energi omsatt i reaktanser? tenker da mest på momentan reaktiv effekt Q.
et annet spørsmål er kan hele trafokurser kompenseres i samme «slengen» altså montere kondensatorer i trafo og ikke kompensere i bygget?
Løst
Er det noken som kan gje ein lett forklaring mellom tillegsutjevning og hovudutjevning, kor er Det krav om tillegsutjevning. kan regler om tverrsnitt og sånn, men står litt fast på kor da e typisk å måtte forholde seg til begge typer utjevning. Takk for svar!
Løst
Hei. Vil det være krav til å utjevne vannrør i en enebolig om alle rør er av plast? De eneste stedene der det er kobberrør er en stubbe i vannfordelingsskap og selve hovedkranen. Rør inn og ut i boligen er plast. Ser ikke helt vitsen med dette så kan noen forklare?
Løst
Har det noen betydning om tavle er merket med sakkyndig betjening eller adgang kun instruert personell? Forskjellen på disse evt?
Løst
Lurer på krav til utjevningforbindelse til metall konstruksjoner i næringsbygg/fabrikkbygg?
Har kommet fram til min 25mm2 for næringsbygg og >eller= største ledertverrsnitt som er benyttet for beskyttelseledere i installasjonen.
Man trenger ikke større utjevningsforbindelser enn 25mm2? Bygget jeg tenker på har 3 trafoer til bygget og utjevningsforbindelser til tavler er 120mm2.
Løst
Det skjer av og til at noen kjøper seg en ny eller brukt maskin.
Når de plugger den inn kobler jordfeilautomaten ut fordi det er et emc - emi filter i maskinen.
Enten på "inntaket" eller i kombinasjon med frekvensomformer.
Hvis man kobler forbi dette filteret, starter maskoinen.
Noen omformere har innebygd filter man bare deativerer med en skrue eller bryter.
Det står jo nevmt at de har lekkasjestrøm og må utkobles på IT nett.
Så hva gjør man, kobler ut og lar være ?
Stikk på vegg skal jo ha 30mA forankoblet jordfeilbryter.
Løst
Om man sammenlikner jording av avløp i IT og TN nett så forstår jeg ikke helt hvorfor man ikke må jorde avløp i TN nett.
Eks ved jordfeil i enebolig med IT og jordfeil automater på alle kurser vil disse normalt løse ut, ved feil ett annet sted i byggefelt med samme avløpssystem så kan i teorien avløp bli leder og så til jord via vannledningen uten å ha gått via jordfeil bryter i huset som har dette, ved jording av avløp unngår man dette.
Eks. TN nett i en bolig og felles pvc avløpsrør med mange andre, de nye boligene har 400V TN men det er også noen eldre boliger som har fått kople seg på nytt avløp, Disse har heller ikke TN nett, men eks IT.
Mulig det er dumt spørsmål men vil ikke da forholdet i siste eksempel bli likt med ett rent IT nett? felles avløp blir leder, som så går til jord via vannledning i bolig med TN nett.
Om så bør man da ikke jorde TN nett avløp fordi man uansett ikke alltid vet hva som skjer av endringer utenfor boligen ?
Løst
Hei! Oppdaget når jeg skulle bytte innbyggingsovn at den gamle var koblet sammen med induksjonsplatetoppen i teknisk stikk på 25A. Den nye komfyren kommer med vanlig stikk til 16A.
1. er den gamle måten i det hele tatt lov?
har jeg forstått det riktig at dette kun er lov når det er snakk om fast last, ikke på stikkontakter?
2. må jeg legge opp ny 16A kurs og stikk?
Løst
Hei. Installerte et rom i en kjeller på et ca 30 år gammelt hus forleden. Dette var et rom som av ulike årsaker ikke var blitt innredet og spenningsatt før nå. Her var det støpt ned varmekabler i gulvet og det kom 2 kabler opp i et 20mm rør, hver kabel hadde 2 ledere pluss skjerm.
Når jeg ohmet mellom de 2 lederne en og en kabel, fikk jeg uendelig motstandsverdi, når jeg derimot ohmet mellom 1 leder i ene kabelen og 1 leder i den andre kabelen, fikk jeg ca 50ohm.
Dette er noe jeg ikke har vært borti før, eller er det rett å anta at det er noe feil her?
Løst
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.