Jeg skal beregne minste kortslutningsstrøm på en inntakskabel. Jeg har fått oppgitt ik2pmin i tilknytningsskapet til å være 0,976 kA.Dette er 230 VAC IT-system, 399 skapet er utført i klasse 2 og inntakskabelen er ikke beskyttet med jordfeilvern.
Skal jeg da bruke Ik2pmin eller Ikj2pmin?
Inntakskabelen er PFXP, 13 meter og 16mm^2 (1,15mOhm/m).
Jeg beregner Z-ytre til å være 93,28 mOhm/fase. (Z-ytre = 0,95*230 / 1,2*2*0,976)Ik2pmin = 0,95*230 / 2*1,2*(93,28+(1,15 * 13) = 0,841 kAIkj2pmin = 0,95*230 / 2*1,2*(93,28+(1,15+1,15) *13) = 0,739 kA
I enden av inntakskabelen er det montert et PLSM 63/3 OV som har en I5 på 800A.Hvis jeg bruker formelen for Ik2pmin så er det garantert momentan utkobling. (Ik2pmin > I5 = OK)Men hvis jeg bruker Ikj2pmin er det ikke garantert momentan utkobling. (Ikj2pmin < I5 = IKKE OK)
Hvem av de er riktig å bruke og hva må evt. gjøres med OV hvis det er Ikj2pmin som skal brukes i beregningene?
Løst
En bolig er såpass brannskadet innvendig at i praksis må hele anlegget bygges opp på nytt. Finnes det åpning/gehør for at regelverk fra byggeår, og ikke dagens NEK kan følges? Jeg tenker spesifikt i forsikringssaker der det er mest fokus på å få huset tilbake til opprinnelig stand og samtidig holde kostnader lavest mulig. Spørsmålet er aktuelt ifbm anbudspris for å få jobben med gjenoppbygging- at det ikke er fornuftig mhp å bygge gammel standard er en annen sak.
Løst
Skal installere en 3,6kW keramikkovn i kjeller i bolig med IT-nett.. Produsenten opplyser at den ikke kan kobles på kurs med jordfeilvern, da lekkasjestrømmer vil løse ut vernet. Ovnen er jo ikke dobbelisolert, finnes det noe annet alternativ i NEK for å koble denne opp utenom skilletrafo?
Løst
Hei
REf 523.7 a) i NEK 400.
Skal ein tolke dette som at eitt av kulepunkta MÅ oppfyllast for at forskriften REf 523.7 a) skal vere tilfredstilt, eller er kravet oppfylt berre om ledere er av samme materiale, likt tverrsnitt, omtrentlig same lengde, og ingen avgreininger?
Løst
Hei
jeg tar elektrikerutdanningen som privatist.
Elenergi og data og tele går nokså bra, men automasjon er litt vanskeligere. Da tenker jeg mest på PLS. Har sett på tidligere eksamen at man skal programmere ulike ting på PLS. det jeg lurer på er om noen har eksempler på PLS programmer på pcen som jeg kan laste ned for å klare dette. Takker på forhånd.
Løst
Hei
jeg lurer på hvordan man regner ut varmekabel lengde? altså hvor lang varmekabel skal være. har skjønt det slik at man ikke kan kutte varmekabel når man har startet å legge den, er dette sant. Derfor jeg lurer på hvordan man regner ut lengde på kabelen. gjerne kom med eksempel.
Jeg vet hvordan cc avstand funker, regningen der er m2/lengde*100 for cm,, men for å regne med dette trenger jeg jo lengden på kabelen
Løst
Vil man kunne løse utfordringer med flytende jord i installasjoner med flere strømkilden (UPS). Dersom det monteres en skilletrafo i forbindelse med ups?
Løst
Har i lengre tid grublet på følgende problemstilling:
Hvilken krav stilles til opplæring og oppdatering på regelverk?
Etter mange år i faget og erfaring fra forskjellige bedrifter, har jeg erfart at det er vesentlig mangel på kjennskap til regelverk.
Etter min mening stiller FEK,IK,FSE,AML ganske klare krav til opplæring, faglig utvikling, opplæring og oppdatering på nasjonalt regelverk.
Det som erfaringsmessig er et problem innen (Bygg, næring, industri) er at man ikke får nødvendig opplæring/oppdatering på FEL , nek 400 og andre relevante normer, forskrifter og arbeidsverktøy man skal bruke.
Når denne problemstillingen blir tatt opp får man beskjed at det ikke er krav om det, enda man viser dem direkte til paragrafene.
En annen situasjon er når man jobber som rådgivende ingeniør eller saksbehandler. Da mener som oftest arbeidsgiver at det ikke er krav til kurs/opplæring i FSE fordi man skal ikke arbeide på elektriske anlegg. Men jeg mener man burde ha det. For eksempel på befaring kan man være nær ved elektriske anlegg. Videre er det viktig å ha god kjennskap til FSE for å vite hvordan sikkerheten skal ivaretas.
dette ble kanskje litt rotete framstilt, men håper på litt hjelp så jeg kan få dette klart for meg :)
Løst
Er det mulig for en person uten fagbrev å avlegge Installatørprøven ?
Løst
Hei, ønsker og lære meg å regne ut ikmin og ikmax, har formel til dette, men hadde vært hjertelig takknemlig hvis noen hadde forklart dette enklest mulig, på forhånd takk.
Løst
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.