Hei! Jeg mener at det tidligere stod i NEKen at det var et minstekrav på 10mm2 for ledninger i forbindelse med fordelingskinner i fordelingsskap. Er det slik fortsatt eller kan man bruke 6mm2 i en garasje for eksempel?
Løst
Hei,
Har en case ang. fordeling for el.bil-ladestasjoner som er plassert utvendig på vegg mot sør.
Her er det montert flere ladestasjoner som alle trekker ca. 30-31 A. Alle disse er sikret med 32A.
Jeg mener dette er uheldig at alle sikringene er belastet nesten 100% over lengre perioder. Spesielt ved en varm sommerdag.
- Kunden kan da oppleve at sikringen tripper utilsiktet som følge av omgivelses temperatur.
Er dette en ok løsning eller et avvik? Kan dette komme inn under FEL §16: Anlegget er ikke egnet til den forutsatte bruk?
Sier NEK noe om dette?
Løst
I 823.411.3.3 Er det krav om tilleggsbeskyttelse på forbrukerkurser. Betyr det at alle kurser i bolig skal ha strømstyrt jordfeilvern?
Hva med kurser som går til elektrokjeler, pumper ol.? er det også forbrukerkurser, som skal ha strømstyrt jordfeilvern?
Løst
Litteraturen bruker jordfeilvern og strømstyrt jordfeilvern litt om hverandre. Bla. beskriver FEL vedlegg 1 at det er kun strømstyrt jordfeilvern som kan brukes som beskyttelse mot støt i TT- systemer.
Er strømstyrt jordfeilvern en spesifikk type jordfeilvern, eller er bare to uttrykk for samme ting?
Løst
Hva menes med gruppereduksjonsfaktor 0 i NEK400:2018, Tabell 52B-1 referanseinstallasjonsmetode E, flerlederkabel i luft?
Jeg skal finne reduksjonsfaktoren ved 6stk 3x4mm^2 kabler montert på en stige. (Tabell 52A-2 flerlederkabler på stige, E)
Løst
Hei!
En garasje står 45m unna huset som forsyner garasjen med spenning (IT-anlegg). Det er 3*6mm2 som forsyning.
Er det da krav om egen jordelektrode i forbindelse med selve garasjen?
Løst
Følgende problemstilling:
Når en er ute på en bedrift som har installatør. Vi går og gjør en elektrojobb ca 70 % ferdig, men bediftens egne elektrikere skal gjøre ferdig resten av jobben.
Skal da vi lage sluttkontroll samsvarserklæring på det vi har utført? Vi har da fått en arbeidsbeskrivelse fra instalatør på bedriften vi jobber for den dagen.
Jeg mener at en skal lage full dokumentasjon på det vi har gjort.
mvh kai
Løst
Hei!
Dersom det i en garasje er en bevegelsessensor (1 polet) i en garasje for å slå på/av lyset der. Er det da krav om manuell bryter i tillegg?
Løst
Hei!
Jeg har begynt på fagprøven og har i den forbindelse fått en oppgave som går ut på å simulere et transportanlegg med tre belter.
Alle motorene står rett ved siden av hverandre, da "transportanlegget" og hele installasjonen er på en prøvetavle.
Men jeg vil allikevel legge opp utjevning dersom det hadde vært nødvendig ved et reelt anlegg.
Det jeg lurer på:Når er det krav til å utjevne mellom utsatte ledende deler (mellom motorene)?Når er det krav til å utjevne mellom utsatt ledende del og andre ledende deler?
Løst
Har problemer med å finne en god og kortfattet forklaring hvorfor det er viktig å splitte PEN i en installasjon.
Faremomenter, og ulemper. Hvilke systemegenskaper i TN-C som gjør at det må splittes?